Добрых суток коллегам.
Надумал поменять старый полотенцесушитель в ванной комнате
(сложно назвать полотенцесушителем старый кусок трубы покрашенный в советскую белую краску.)Старый ПС - змееобразный,без байпаса.Новый ПС- никелированный нержавейка.
Дом 6 этажный.На прилагаемой картинке (вид изнутри)показана схема подключения.
Сантехник почему то не рекомендовал "лесенку".Говорит лучше змееобразный.
Я планирую поставить байпасс такого же диаметра что и стояк змеевика,так как будут использоваться шаровые краны-тройники.Работать будут по такому приниципу:
Если краны открыты, вода проходит через змеевик,доступ к байпасу закрыт с обеих сторон.
Если краны закрыты вода проходит через байпас,доступ воды к змеевику закрыт.

Нужно ваше мнение по этому поводу.
Да и вообще ваше мнение по замене змеевика.
На картинке видна ситуация на данный момент.
Красный цвет - стояка труба.
Синий цвет -дверной косяк
Зелёный цвет- непосредственно змеевик

[

]()

на байпасы, стояки нельзя ставить запорно-регулирующую арматуру

Dimenion написал :
на байпасы, стояки нельзя ставить запорно-регулирующую арматуру

Я смотрю тут многие ставят шаровые краны на стояки.
Даже у меня на батарее стоят с советского времени.
[

]()

Chevron написал :
Даже у меня на батарее стоят с советского времени.

Один трёхходовик- нормально, можно поставить, но если не устанавливается ещё какая-либо арматура. Два трёхходовых- это уже отсебятина, противоречащая здравому смыслу

Почему сантехник не советовал мне "лесенку" ставить,а именно "Змея Горыныча"?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Chevron написал :
Почему сантехник не советовал мне "лесенку" ставить,а именно "Змея Горыныча"?

Потому что все эти лесенки в большинстве случаев сделаны для красоты, а не для выполнения своей прямой функции.
Заужают сечение, имеют значительное гидравлическое сопротивление.
Чтобы вся эта хрень еще и работала требуется выполнение ряда определенных условий по установке. Байпас (всегда открытый) обязателен иначе весь стояк посадите.
Змеевик вещь дубовая, прощает практически любую установку и на систему в целом практически не влияет.

При том варианте разводки, что нарисован у Вас, Вы лесенку не запустите. Только если действительно перекрыть байпас. Но тогда Вы посадите весь стояк и Ваша лесенка скорее всего работать все равно толком не будет. Только теперь уже вместе со всем стояком. Соседи будут рады...

Chevron, А так как сейчас - работает? Булькает?

SVKan написал :
Потому что все эти лесенки в большинстве случаев сделаны для красоты, а не для выполнения своей прямой функции.

Хорошо,буду приобретать змея,а можно ли использовать байпас того же диаметра что и стояк змеевика если будет использоваться непосредственно змеевик с тройниковым шаровым краном?
Как вообще двигается вода в стояке змеевика: сверху-вниз или снизу-вверх?
Рисунок планируемого змеевика с тройниковым краном прикладываю.
[

]()

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Chevron написал :
Как вообще двигается вода в стояке змеевика: сверху-вниз или снизу-вверх?

С выяснения этого вопроса и надо начинать, по хорошему.
Бывает и так и так. Мне отсюда не видно, а хрустальный шар дома забыл.

BV написал :
Chevron, А так как сейчас - работает? Булькает?

Ну бульканье не слышал.А вот как он работает меня не устраивает.
Летом он полностью холодный,а зимой он греет но рукой его можно сжать-долго держать и не обжечься.Разве это нормально?
Да и вообще даже если бы и нормально грел зимой и летом нафиг он такой нужен:
[

]()

SVKan написал :
а хрустальный шар дома забыл.

Для чего нужен шар? А как можно выяснить движение воды по стояку:сверху или снизу?
Всего у меня в углу 4 трубы:
1.Стояк холодной воды
2.Стояк горячей воды
3.Канализационный стояк
4.Стояк змеевика.
Если нужно фото угла с трубами могу сфотать!

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Chevron написал :
Ну бульканье не слышал.А вот как он работает меня не устраивает.
Летом он полностью холодный,а зимой он греет но рукой его можно сжать-долго держать и не обжечься.Разве это нормально?

И Вы думаете от того, что Вы его поменяете он греться начнет?
Только если Вы электрический подогрев воткнете...
Разбираться надо со стояком. Циркуляция отсутствует. Если по всем этажам такое, то возможно кто-то уже лесенку воткнул без байпаса. И убил тем самым циркуляцию.

Chevron написал :
Для чего нужен шар?

А Вы погуглите зачем хрустальный шар нужен.
Для того, чтобы глядеть в него...

Chevron написал :
А как можно выяснить как двигается вода?

Спросить например у инженера Вашего ЖЭКа...

Chevron написал :
Всего у меня в углу 4 трубы:
1.Стояк холодной воды
2.Стояк горячей воды
3.Канализационный стояк
4.Стояк змеевика.
Если нужно фото угла с трубами могу сфотать!

В каком углу?
Скорее всего сверху вниз. Подача снизу а обратка сверху.
У Вас первый этаж? Зело странная система, что стояк заходит в одном месте, а выходит совсем в другом помещении...

SVKan написал :
У Вас первый этаж? Зело странная система, что стояк заходит в одном месте, а выходит совсем в другом помещении...

Под моей ванной лестничная площадка подъезда.Т.е на моей площадке 3 квартиры,а ниже 2 квартиры и вместо моей квартиры проход к лестнице.
От меня стояк вниз идёт уже в подвал.
Правильнее будет так: стояк заходит в одном углу ванной комнаты,, а выходит вверх в другом углу этой же ванной комнаты.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Chevron написал :
Правильнее будет так: стояк заходит в одном углу ванной комнаты,, а выходит вверх в другом углу этой же ванной комнаты.

Если стояки горячие, а стояк полотеничника холодный, то это обратка.
Вода поднимается по стояку горячй воды, на верхнем этаже разворачивается и по стояку полотеничников спускается вниз (закольцовка - она же циркуляция). Труба изначально предназначена для возврата воды сверху вниз.
Посему заходит таки сверху, а выходит внизу...

Понял, а как по поводу того, что я планирую сделать на днях?:

Chevron написал :
использовать байпас того же диаметра что и стояк змеевика если будет использоваться непосредственно змеевик с тройниковым шаровым краном?
[

]()

Схема предложенная мною? Мне важно мнение, не только одного человека.

Как говорят:" одна голова - хорошо, а 2 еще лучше..."

Chevron написал :
а зимой он греет но рукой его можно сжать-долго держать и не обжечься.Разве это нормально?

Это нормально, если ПС работает от ГВС. В ГВС по нормам не более 60 град. Но ... или у вас летом останавливают циркуляцию ГВС, или стояк работает от отопления, возможно от обратки.

Если у вас подача сверху, то ПС будет работать и с байпасом, и даже лесенка.

Над дверью у вас петля, там должен скапливаться воздух. Сантехники наверняка после пуска системы "продувают" всю ветку потоком воды открыв спускник в подвале.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

BV написал :
В ГВС по нормам не более 60 град.

В ГВС по нормам не менее 60 градусов. И не более 75...