Помогите, пож-та, разобраться.
Сделала ремонт, установили подвесной унитаз Якоб Делафон REVE , инсталляция Геберит DUOFIX UP320.
Теперь вопрос : то ли установили неправильно, то ли так во всех подвесных унитаз так смыв происходит.
При смыве сначала вся вода сливается в чашу, но не уходит, соответственно чаша унитаза наполняется (не сказать, что до краев, но вода поднимается достаточно высоко) и только потом вода начинает уходить.
До этого стоял советский компакт, такого никогда не было.
Возникает ощущение, что сливная труба забита или не того диаметра. Или я не права?

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

...а ВСЕ уходит или крупное остается?

Фло, унитаз ни при чем. Все дело в уклонах и отводах трубы к стояку, так быть не должно:

Фло написал :
чаша унитаза наполняется (не сказать, что до краев, но вода поднимается достаточно высоко) и только потом вода начинает уходить.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Arymafyv, в конце-то концов уходит все.

Master.msk, а что может быть не так - уклон маленький, отвод под углом или еще что-нибудь?

Фло, фото можете сделать? Уровень воды в унитазе спецификации соответствует?

К сожалению, не смогла закончить эту тему в апреле -пришлось заниматься другими делами, но вопрос о правильности подключения унитаза все равно остается.
Так что еще раз прошу специалистов высказаться по этому поводу.

Уровень воды в унитазе спецификации соответствует.

Уровень воды при смыве при фактическом использовании выше, чем на фото.
Проблема заключается в том, что например, бумага долго плавает на поверхности (прямо как кораблик в весенней лужице) и, с другой стороны, например, металлическая скрепка со дна унитаза может "уплыть" только раза с 10-го. То, что плавает посередине, уходит когда с первого раза, когда со второго.
Рабочие, устанавливавшие унитаз, утверждают, что такой смыв характерен для всех подвесных унитазов, т.к. у них выпускной диаметр больше, чем диаметр принимающей трубы.
Можно ли что-нибудь сделать, чтобы вода уходила как в старом советском унитазе - практически сразу?

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

а что смущает? уходит же все. я бы не парился.

Фло написал :
Рабочие, устанавливавшие унитаз, утверждают, что такой смыв характерен для всех подвесных унитазов,

Они врут Вам. И дело, по-видимому, не в унитазе, и не в инсталляции. Неправильно сделана канализация. Вариантов много - несоблюдение уклонов, острые углы на поворотах, заужения, в конце концов - банальный засор стройматериалами, спущенными нарадивыми строителями в трубу при ремонтных работах. Кстати - подлая штука - не смывается никакими средствами, если остатки цемента наведенного застыли в трубе. Только механически чистить.

Могли неправильно выполнить сливные трубы с контруклоном, или засорчик....

Vladimir_Vas написал :
Кстати - подлая штука - не смывается никакими средствами, если остатки цемента наведенного застыли в трубе.

Серная кислота....

Tul написал :
а что смущает? уходит же все. я бы не парился.

Смущает то, что новый унитаз (недешевый) работает неправильно, да и смывать приходится минимум по 2раза, а это еще и дополнительный расход воды.

Уточню еще, чтобы понимать о чем мне с рабочими говорить - разница в диаметрах трубы и унитаза никакой роли не играет, неправильная работа унитаза обусловлена скорее всего неправильной установкой?
А можно как-то отличить - что это неправильная установка или засор?

BV написал :
Серная кислота....

Вы это серьезно?
Так можно?

Фло написал :
неправильная работа унитаза обусловлена скорее всего неправильной установкой?

надо-бы схему прокладки труб....

Vladimir_Vas написал :
Они врут Вам. И дело, по-видимому, не в унитазе, и не в инсталляции. Неправильно сделана канализация. Вариантов много - несоблюдение уклонов, острые углы на поворотах, заужения, в конце концов - банальный засор стройматериалами, спущенными нарадивыми строителями в трубу при ремонтных работах. Кстати - подлая штука - не смывается никакими средствами, если остатки цемента наведенного застыли в трубе. Только механически чистить.

+1

Фло написал :
Уточню еще, чтобы понимать о чем мне с рабочими говорить - разница в диаметрах трубы и унитаза никакой роли не играет, неправильная работа унитаза обусловлена скорее всего неправильной установкой?

Вероятнее всего не установкой унитаза и инсталляции, а неправильной прокладкой труб до них от стояка.

Фло написал :
А можно как-то отличить - что это неправильная установка или засор?

По признакам поведения - никак. Только ревизией прокладки труб.

BV написал :
Серная кислота....

Заодно удалите глазурь с санфаянса и резинки уплотнения труб канализации.

Фло написал :
что такой смыв характерен для всех подвесных унитазов, т.к. у них выпускной диаметр больше, чем диаметр принимающей трубы.

С точностью до наоборот. "Принимающая" труба должна быть 110мм. Выпуск фаянса меньше (точно не скажу, где-то 80-90мм).
Если, конечно, не сделать слив из 50мм трубы...
Вероятность засора тоже велика из-за того, что много работ, связанных с цементными или гипсовыми смесями, производятся после прокладки с\т коммуникаций.
Есть фирмы, которые этим занимаются- попробуйте обратиться. Заодно и диагноз поставят при помощи телекамеры- засор это или монтаж неправильный.

NNN написал :
Сообщение от Фло
что такой смыв характерен для всех подвесных унитазов, т.к. у них выпускной диаметр больше, чем диаметр принимающей трубы.
С точностью до наоборот. "Принимающая" труба должна быть 110мм. Выпуск фаянса меньше (точно не скажу, где-то 80-90мм).

Слово " *должна " следует заменить на "****может"*.

С сайта делафона:

Связанные товары

[*]E4311 Настенная опорная рама с бачком с встроенным механизмом экономии воды на 3/6 л., для подвесных унитазов. Диаметр слива 90-100 мм.
[*]E4313 Настенная опорная рама с бачком с встроенным механизмом экономии воды на 3/6 л., для подвесных унитазов. Диаметр слива 90-110 мм.

BV написал :
Слово " *должна " следует заменить на "****может"*.

С сайта делафона:

Связанные товары

[*]E4311 Настенная опорная рама с бачком с встроенным механизмом экономии воды на 3/6 л., для подвесных унитазов. Диаметр слива 90-100 мм.
[*]E4313 Настенная опорная рама с бачком с встроенным механизмом экономии воды на 3/6 л., для подвесных унитазов. Диаметр слива 90-110 мм.

Большое спасибо за ответы, но опять не могу разобраться.
Если у меня инсталляция геберит, размеры ее эти размеры соответствуют требованиям по унитазу?
Или несоответствие в диаметрах идет уже дальше, например, между инсталляцией и канализационной трубой?

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Надо на трубы посмотреть,а они, как понимаю, замурованы.

Фло написал :
Если у меня инсталляция геберит, размеры ее эти размеры соответствуют требованиям по унитазу?

Да.

Фло написал :
Или несоответствие в диаметрах идет уже дальше, например, между инсталляцией и канализационной трубой?

Да.
Мы до сих пор от вас не видели схемы расположения инсталяции относительно фанового стояка. Длины труб. Перепадов высот. Играть в угадайку?