Для начала - фотография из ванной, которая (фотография) сразу всё прояснит:
Была произведена замена водосливных труб в кухне и ванной, однако часть трубы (та, которая в сортире и сливается с общедомовой) заменена не была. И вот из этого стыка (чёрное с зелёным) течёт - вызывала сантехника, он вправил трубу поплотнее, какое-то время не текло, потом опять стало подтекать. Что делать?
Если я правильно понимаю, то даже если заменить трубу в сортире, все равно будет такой же стык, только чуть подальше, ибо никаких специальных штук для соединения совковых фановых труб с современными, - не придумано? Оба сантехника - и тот, который заменял водослив в кухне и ванной, и тот, который приходил потом на течь, - говорят, что только вот этой уродливой черной штукой (на фото), вставленной встык, и можно соединить два отрезка. Кто-нибудь что-нибудь может посоветовать? А то я уже устала.
Выдергивается все.
Тщательно зачищается раструб чугуняки, вставляется переходная резиновая манжета и в нее уже полипропиленовая обычная канализационная труба 110мм. Дальше можно втыкать обычную полипропиленовую редукцию до 50 трубы или что Вашей душе заблагорассудится...
Спасибо. То есть сантехник просто схалтурил, проще говоря? Оба меня уверяли, что ни о чем другом, кроме как о втыке одной культи в другую, в данной ситуации и помыслить невозможно.
SVKan написал :
Тщательно зачищается раструб чугуняки
Стояк не чугунный, а черная советская ПВХ и сделано всё правильно, только манжеты на раструбах потеряли герметичность или завернулись в процессе монтажа , их надо поменять на новые.
Tehnik-san написал :
Стояк не чугунный, а черная советская ПВХ и сделано всё правильно, только манжеты на раструбах потеряли герметичность или завернулись в процессе монтажа , их надо поменять на новые.
Какие манжеты? Вы о резине какой-нибудь говорите? Никакой резины, никаких "прокладок" (или как это грамотно назвать) -- не было. Просто воткнули одну культю в другую и сказали, что так и надо.