Мужики,подскажите в чем может быть причина:поменял косой фильтр и фильтр грубой очистки,все подключил как до этого было но вот почему то холодная вода через гребенку уходит в горячий стояк,ни пойму в чем дело?до этого было все нормально???
решение конечно, но найти причину часто бывает полезнее, чем устранить следствие. Ни с того ни с сего, только от замены фильтров вода передавливать начнет вряд ли
Причин может быть много. От банального изменения не зависящих от Вас условий (в каком-то стояке поднялось\упало давление) до прихода большого и пушистого смесителю (перепускает в закрытом состоянии).
А с обратными клапанами - это, как бы, не рекомендация, а обязательное условие. По крайней мере ,у нас. Для того, чтобы разбираться с причинами, нужна квалификация и время, а 2 ОК решают эту проблему радикально.
спасибо всем за ответы,вроде бы нашел в чем причина,методом тыка обнаружил что надвернулся кран в ванной с терморегулированием хансгрой,его отключаю на гребенки все ОК,как только подключаю то все холодная вода идет в горячую,оба подвода к нему становятся холодными.Дорогущий он зараза брал его года 3-4 назад около 7т.р. в Леруа мерлене.Вот найти бы чеки на него и вспомнить сколько на него гарантия.
63rus написал :
,вроде бы нашел в чем причина,методом тыка обнаружил что надвернулся кран в ванной с терморегулированием хансгрой,его отключаю на гребенки все ОК,как только подключаю то все холодная вода идет в горячую,оба подвода к нему становятся холодными
О чем я и писал
AlexMax написал :
до прихода большого и пушистого смесителю (перепускает в закрытом состоянии)
63rus написал :
куда его врезать на холодную или горячую
На горячую - обязательно, не давая тем самым сливаться хол. воде в стояк горячей ,хотя ,более правильно было-бы
Если повезет - менять, нет - забить, поставить ОК и оставить все как есть. Многие смесители со временем грешат этим...
ОК ставить обязательно, безотносительно к исходу дела со смесителем. Далее могут начать вылетать смесители и на мойке,гигиен душе, умывальнике - словом там, где есть смешивание гор и хол воды
AlexMax написал :
Если повезет - менять, нет - забить, поставить ОК и оставить все как есть. Многие смесители со временем грешат этим...
ОК ставить обязательно, безотносительно к исходу дела со смесителем. Далее могут начать вылетать смесители и на мойке,гигиен душе, умывальнике - словом там, где есть смешивание гор и хол воды
Понятно,и большое спасибо за советы и vovikz ,завтра их обязательно поставлю и по результатам отпишусь.
Установил ОК и на холодную и горячую воду,теперь холодная вода не идет в горячий стояк в выключенном состоянии,но заметил что если включить просто горячую воду на кухне или в рукомойнике, то происходит подмес холодной воды из смесителя ванной ,она через смеситель идет в гребенку и смешивается с горячей водой,наверно нужно еще поставить отдельный ОК непосредственно на горячую воду которая подходит к смесителю,т.к ОК были установленны перед гребенкой.
63rus написал :
... заметил что если включить просто горячую воду на кухне или в рукомойнике, то происходит подмес холодной воды из смесителя ванной...
Наверное, в этих смесителях конструкционно, даже при крайнем положении рукоятки, происходит подмес холодной воды чтобы не обжечься). По крайней мере, у меня в смесителях "Густавсберг" так в кухонном и рукомойнике, а в душевом - нет.