Где обычно в санузлах располагают датчики системы защиты от протечек? Т.е. где их наиболее правильно расположить, и расположить так, чтобы они не мешали.
В сантехшкафу в нижней точке, где будет собираться вода если потечет.
На полу санузла - также в нижней точке. Вылить литр воды на пол и посмотреть - где соберется. Или место, в котором быстрее всего появится лужа при протечке.
А если вода собирается в какой нибудь не удобной точке? Может пол залить с небольшим уклоном?
И как решается проблема с проводом от датчика? Он же мешается. Наверное когда полы в ванной будешь мыть, то постоянно этот датчик будет мешаться. Я думаю можно будет постоянно слышать упреки в свой адрес типа: Понаставили тут всяких датчиков, полы нормально не вымоешь!
Выставьте плоскость по уровню, налейте воды и попробуйте. Еще зависит от поверхности - насколько она смачиваема. 10мм/м - я так думаю. Может у вас другая цифра будет.
Mila, у систем аквасторожей немного другие датчики. Ссылки не совсем по теме.
BV, насколько я понимаю в этой теме не идет обсуждение какой-то конкретной системы, у andron01 возник вопрос как правильно расположить датчики и мне кажется, что я предложила оптимальное решение данной задачи.
Я собираюсь рас положить в местах вероятных протечек, в сантехшкафу,под ванной, под унитазом, под раковиной, под стирал кой и по судомойкой. Как то так.
Валерич написал :
в сантехшкафу,под ванной, под унитазом, под раковиной, под стирал кой и по судомойкой.
Не слишком ли много датчиков? Это же надо везде провода тянуть, плитку в санузле видимо придется сверлит, и датчики в таком количестве будут сильно мешаться.
andron01,Из всех этих датчиков, по большому счету на виду только датчик под унитазом.
Я сейчас в процессе ремонта и провода все заложил, сверлить ничего не нужно , провод между плиток выводится.
Mila написал :
и мне кажется, что я предложила оптимальное решение данной задачи.
Ага По всему помещению -провод змейкой Себе так тоже поставите?
Вы хоть сами смотрели свои ссылки? И какие там датчики? Сравните с датчиками Гидролока, Нептуна, Автосторожа....
BV, вообще-то на сайте предложены разные варианты укладки кабеля. Никто не мешает уложить как нужно Вам в зависимости от помещения и возможных источников появления воды. При этом достаточно для контроля стояков ванной комнаты, туалета и кухни уложить один такой датчик, а не тянуть десяток точечных, что значительно облегчает монтажные работы, а эффективность обнаружения протечки возрастает многократно. А принципиальные отличия датчиков от так активно предлагаемых Вами Вы поймете, внимательно прочитав информацию на сайте .
До меня тоже не сразу дошло преимущество данных устройств. Впервые о таких датчиках узнала около года назад, когда знакомые привезли себе подобную систему из штатов, отвалив за нее весьма круглую сумму. Я над ними тогда смеялась, типа не могли купить систему защиты от протечки в России... Отрадно осознавать, что "передовые" (применяемые на западе уже более 20-ти лет) технологии в этой области теперь дошли и до нас.