интересует такой вопрос - если трубопровод медный, смеситель латунный а между ними гибкая сильфонная подводка из нержавейки - будет ли образовываться гальванопара (медь/сталь) с нежелательными последствиями для медного водопровода?
psnsergey да, через латунный, плюс ещё бронзовая водорозетка
речь о подводке от водорозеток к смесителям. Рассматриваю вариант жёсткой подводки на цангах или гибкой сильфонной и пока не знаю что выбрать.
Internet написал :
с нежелательными последствиями для медного водопровода?
Переживай за сталь Сu в гальваноряде стоит ниже.
psnsergey написал :
Если речь не об отоплении - спите спокойно, проблем не будет.
Вот как раз таки на системах водоснабжения "спать спокойно" не получиться.В СО можно будет "подремать" при условии что СО с контролируемым содержанием кислорода(закрытая,независимая)
psnsergey написал :
Если речь не об отоплении - спите спокойно, проблем не будет. Тем более, что нержавка присоединена к меди ведь через латунный фитинг?
Извиняюсь что влезаю: так вот если у меня система отопления паяна медью то мне никак не поставить нержавеечный полотенчик?
Какой же ставить? Медных их наверно не бывает?
Internet написал :
интересует такой вопрос - если трубопровод медный, смеситель латунный а между ними гибкая сильфонная подводка из нержавейки - будет ли образовываться гальванопара (медь/сталь) с нежелательными последствиями для медного водопровода?
Не будет образовываться ни на отоплении, ни на водопроводе.
Виеговцы даже спокойно относятся к прессовке медных фитингов с нерж. трубой и наоборот.
stager написал :
Вот как раз таки на системах водоснабжения "спать спокойно" не получиться.В СО можно будет "подремать" при условии что СО с контролируемым содержанием кислорода(закрытая,независимая)
Всё ровно наоборот! Нержавейка потому и нержавейка, что на ее поверхности при наличии кислорода поддерживается слой оксида хрома. И нигде, кроме как в отоплении, медь не будет представлять проблему для нержавейки. Даже в отоплении обычно проблем нет. Особенно если они разделены фитингами из латуни, чугуна и пр.
ДОКА написал :
Не будет образовываться ни на отоплении, ни на водопроводе.
Виеговцы даже спокойно относятся к прессовке медных фитингов с нерж. трубой и наоборот.
...есть такой ГОСТ 9.005 ..."Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами " ... там можно справиться, что с чем совместимо...