Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 12.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 5
#3188285

Здравствуйте!очень сильно нагревается...это можно исправить как то?может установили не правильно?
вот такой смеситель:

спасибо.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

печенье написал :
это можно исправить как то

Никак. Лягушатники явно не подумали о термоизоляционной вставке между штоком вентиля и маховиком, что реализовано даже в самых дешёвых немецких смесителях.

in my humble opinion

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

У них в лягушании ГВС имеет меньшую температуру по нормам.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

psnsergey написал :
У них в лягушании ГВС имеет меньшую температуру по нормам.

60°С, в ванных комнатах 50°С

in my humble opinion

Kvost написал :
Лягушатники явно не подумали о термоизоляционной вставке между штоком вентиля и маховиком,

Здесь, позиция 2, артикул R29701132

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

BV написал :
Здесь, позиция 2, артикул R29701132

Вижу. Однако маховик греется. Нужно разбирать и смотреть, иначе можно предполагать до потери пульса..

in my humble opinion

Регистрация: 12.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 5

п 2 есть , но похоже он из пластмассы . что еще нужно посмотреть?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

печенье написал :
п 2 есть , но похоже он из пластмассы

Правильно. Но маховик сильно греется? Чудеса...

in my humble opinion

Регистрация: 12.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 5

если маховик утопить не полностью-то не греется почти,как оказалось...но тогда большая щель внизу((