#3196217

Здравствуйте, уважаемые форумчане, подскажите: будет работать данная схема или лучше тупиковая? Для регулировки также рекомендуют установить регулировочные и настроечные клапаны на каждый радиатор, без них будет работать (хотелось бы без них, из-за экономической ситуации на данный момент)? И на каждую ветку также рекомендуют смонтировать клапаны (вопрос тот же: будет работать?). И третий: если установить только первые ИЛИ вторые...?
Разное количество секций радиаторов сильно отразится на сбалансированности системы? Или выровнять их хотя бы между этажами (нпр. на первом 44 общая и на втором увеличить до такого кол-ва?).
Раньше была однотрубка, но работала неэффективно (вернее работала очень плохо), поэтому было решено переделать на двухтрубную.
Жду ответов, т.к. лето короткое в Сибири, а снова ошибиться не хотелось бы.

Регистрация: 05.11.2005 Саратов Сообщений: 1120

Без них работать будет, но лучше с ними, экономия тут боком может вылезти. Можете собрать, но соединять батареи американками, если будет плохо поставить балансировочные потом.

Без этих вентилей (особенно запорных) не будет греться второй этаж.

Запорный вентиль служит для балансировки контура отопления. Соответственно на первом этаже эти вентили надо будет немного заворачивать, чтобы теплоноситель проходил на второй этаж.

Стоимость не велика, чтобы их упускать:

FAR
FV 1150 12 Регулирующий угловой - 1/2 - 287рублей
FV 1200 12 Запорный угловой - 1/2 - 275 рублей

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

i23e написал :
Запорный вентиль служит для балансировки

Для запирания.

psnsergey написал :
Для запирания.

Здя запирания / балансировки / отсекания...

Его отличие от шарового - им можно регулировать проток!

Техничка по фару, см. пропускная способность при различных количествах оборота вентиля.

Регистрация: 04.06.2012 Красноярск Сообщений: 7

а если установить балансировочные (на 32) на ветки, а не на радиаторы?.... хотя по цене наверное одинаково выйдет. а по эффективности?

Если как на схеме - полипропилен с переходом на меньший диаметр - радиаторы будут греть.

Но все-же, ставьте на радиаторы. Представьте что надо один радиатор поменять... Не отключать же весь этаж?

Регистрация: 05.11.2005 Саратов Сообщений: 1120

Если все батареи в одной комнате, то можно и так, а если в разных помещениях, то балансировкой контура можно не добиться нужного.

Блин, возьмите шланг поливочный, тройник в него вставьте и один отвод пальцем наполовину пережмите!
Напор с другого отвода увеличится?

Такой же принцип и тут, представляете?

Регистрация: 04.06.2012 Красноярск Сообщений: 7

слышал, что балансировочники часто забиваются от плохого теплоносителя....
Все равно буду их ставить наверное (городок маленький - не найти вентилей), проконсультируйте как отбалансировать: от первого к последнему радиатору, на ветке, увеличивать поток через радиатор или уменьшать??

Доброе утро

Начиная с первого - уменьшать...

У Вас задача - сделать так, чтобы грелся последний радиатор второго этажа,
для этого нужно все радиаторы до него перетягивать на запорных вентилях.

Регистрация: 04.06.2012 Красноярск Сообщений: 7

запорный - это который между радиатором и обраткой (будет установлен на выходе из радиатора внизу)?

FV 1200 12 Запорный угловой - вот тут:

Там же есть и каталог по фару, в нем можно найти интересные для себя решения.

Регистрация: 04.06.2012 Красноярск Сообщений: 7

Здравствуйте, клапанами смогу перекрыть подачу в радиатор, при аварии на радиаторе или надо еще установить будет шаровые (они в принципе есть у меня, остались от однотрубной)?

Регистрация: 04.06.2012 Красноярск Сообщений: 7

Здравствуйте, дорогие форумчане, по данной схеме работают практически все радиаторы, пробовал настраивать балансировочными как описано выше, но эффекта нет. Почему-то плохо работают последние 2 радиатора на втором и, как ни странно, на первом еще хуже. В процессе монтажа решили изменить расположение радиаторов: теперь так, по ходу движения теплоносителя: I этаж 8-10-8-8-12, II этаж 6-6-6-8-8. На первом этаже по движению теплоносителя после третьего радиатора обратка почему-то начинает резко остывать.

"Levantin;]Здравствуйте, дорогие форумчане, И вам нехворать!

"Levantin;по данной схеме работают практически все радиаторы, пробовал настраивать балансировочными А фото можно....какие вентиля стоят на радиаторах,что крутите.....

Регистрация: 04.06.2012 Красноярск Сообщений: 7

На подаче регулирующий клапан 3/4 на обратке, при выходе из радиатора, клапан настроечный прямой 3/4 ..
Регулирую настроечные клапаны: на проблемных оставляю открытыми полностью, остальные полностью перекрываю, после того как проблемные начинают работать открываю перекрытые, но не полностью, чем дальше от подачи тем открываю на большее число оборотов.
Как-то так.

Levantin написал :
Как-то так.

Правильно шестигранником придавливаете......должно работать.