Уважаемые мастера, здравствуйте!
Покритикуйте разводку водоснабжения в раздельном санузле. 13 этажная панель (12 этаж), врезка в стояки выполнена 1/2''. Стояк в туалете. Потребители в туалете - инсталляция, гиг душ. В ванной - смеситель в ванную и раковина. Душевая лейка - Grohe RainShower Solo. Водогрей Thermex Ultra Slim RZL 30. О себе - теоретические знания на основе сего форума. Как я понял, разводка - полипропилен (мастер работает с ним).

[

]()

На горячей скорее всего коллектор нужен тоже. И есть вопрос. Врезка в стояк - 1/2''. Означает ли это, что остальные элементы нужно делать на 1/2? Или до коллектора 3/4?

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

после счётчиков надо обратные клапаны поставить. и на вводе холодной воды в бойлер. тот что в комплекте с подрывником

ОК на входе для гарантии опломбирования счетчиков от УК?

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

ок нужны чтобы во первых не было передавливания через смесители. если будет разность давления в стояках. во вторых чтобы горячая вода из бойлера не шла в общюю систему. с ними даже кран вводной не надо будет перекрывать. когда её выключат. а для опломбировки это вообще пофиг.и на бойлере просто обязан он стоять с групой безопасности подкл к канашке

я б добавил фильтры тонкой очистки, микрон на 20.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Makarone написал :
я б добавил фильтры тонкой очистки, микрон на 20.

и что это даст. для арматуры и картриджей достаточно тех что стоят

витаон написал :
и что это даст. для арматуры и картриджей достаточно тех что стоят

откуда столько уверенности? впрочем как вам угодно, делайте, что хотите.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Makarone написал :
откуда столько уверенности?

при чём тут увереность. может я что то не знаю. так просвятите.как это повлияет на реальную эксплутацию. может ресурс чего нибудь возрастёт

витаон написал :
при чём тут увереность. может я что то не знаю. так просвятите.как это повлияет на реальную эксплутацию. может ресурс чего нибудь возрастёт

уменьшит фракцию абразивной составляющей, это лишь "механическая" очистка. отсюда как следствие-ресурс запорно/смесительной арматуры уменьшится незначительно.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Makarone,мысль понятна.

витаон написал :
ок нужны чтобы во первых не было передавливания через смесители. если будет разность давления в стояках. во вторых чтобы горячая вода из бойлера не шла в общюю систему. с ними даже кран вводной не надо будет перекрывать. когда её выключат. а для опломбировки это вообще пофиг.и на бойлере просто обязан он стоять с групой безопасности подкл к канашке

Подскажите, разве выровненное давление после редукторов тоже приведет к передавливанию? И еще. Если в дни отключения горячей воды будет запираться входной кран на ГВ, то замеса с открытого бойлера не будет? Честно говоря, не хочется нагружать систему дополнительными элементами, боюсь, чем больше элементов, тем меньше надежность. Нет?

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

AlexeyMS написал :
Подскажите, разве выровненное давление после редукторов тоже приведет к передавливанию? И еще. Если в дни отключения горячей воды будет запираться входной кран на ГВ, то замеса с открытого бойлера не будет? Честно говоря, не хочется нагружать систему дополнительными элементами, боюсь, чем больше элементов, тем меньше надежность. Нет?

если давление на входе выше установленного порога на регуляторах то нет конечно подмеса не будет. а если например на одном из стояков например упадет ниже 2 . вполне вероятен такой процесс. по поводу бойлера ок штатный с подрывником обязателен. иначе при нагреве воде некуда уходить. без клапана она просто будет давить в обратку холодной разводки. а так излишек сбросится в каналью

Да, штатный в комплекте с бойлером есть, я его на схеме не обозначил.

Регистрация: 23.04.2012 Екатеринбург Сообщений: 36

Алексей - не совсем понятна перемычка между горячей и холодной разводкой. Для чего она у вас на схеме?

Ду-Ул, для обратного промыва фильтров Far.