У меня первый раз случилась такая проблема в 2001-м где то. С тех пор я сразу срезаю это кольцо и заполняю канавку ФУМ-лентой. Ещё раньше такие проблемы были с угловыми адаптерами смесителей. Проблема этих Комби 2 ушла вместе с секционными радиаторами. Панельники с нижней подводкой как то заставляют забыть эти проблемы.
EV.SA написал :
При закручивании в радиатор ,уплотнение благополучно "сползло" и внутрь резьбы попала небольшая часть
Да, эта фигня постоянно происходит. Мы уже сразу лен сверху наматываем
Ещё проявилось попадалово в том, что ранее закрученная арматура Овентроп с таким уплотнением, которая не текла при опрессовке, через год-два всё равно начинает подкапывать и приходится ездить по гарантии устранять.
EV.SA написал :
Вот в т ч поэтому поеду менять на обычные....
Насколько помню, не на что менять. Версия углового обратника с евроконусом существует только с таким уплотнением. Ну может изменилось что? Каталог умирающего бренда лень открывать. Не стоит пытаться подружить анаэроб с крашенной поверхность резьбы в радиаторной пробке.
cineman написал :
Насколько помню, не на что менять. Версия углового обратника с евроконусом существует только с таким уплотнением.
Вы правы ,менять не на что .Уже был готов купить термо клапана ,что бы снять нормальные штуцера. Подсказали ,что подойдут штуцера от крана бугатти с американкой. Так и сделаю,подходят идеально ,тем более не нужно покупать .....
Ребят, вот вы чмырите вентили овентроп, но я не знаю аналогов в том же ценовом сегменте по радиаторной арматуре, включая сложные подключения, различные мультифлексы в тч и переевернутые.
Я уже предложил использовать арматуру Карло Полетти, вот только ее тоимость многих отпугнет
Такое уплотнение обязывает иметь гладкие чистые острые резьбы без задиров и прочих артефактов. Я сам не в восторге и не пому вдобавок понять - почему такое только на угловых запорниахвстречается?!
Купил 4-е Multiflex F угловых (арт. 101 59 94). Стал накручивать на радиатор, оказалось, что один Multiflex не накручивается, или накручивается, но гайка идет очень-очень туго. Сначала думал, что с радиатором проблемы, но потом решил попробовать накрутить другой Multiflex, и о чудо, он накрутился. Померил штангелем расстояние между выходами Multiflex-а, и оказалось, что на 3-х экземплярах расстояние - 50 мм, а на одном 49,5 мм. Судя по всему расстояние между выходами радиатора тоже не 50 мм, а несколько больше, что в сумме дало такой эффект.
andron01 написал :
Померил штангелем расстояние между выходами Multiflex-а, и оказалось, что на 3-х экземплярах расстояние - 50 мм, а на одном 49,5 мм.
У этой модели накидные гайки имеют свободу и 0,5мм снивелируются. Скорее, у радиаторов совсем не 50мм, поэтому и идет так плохо.
это с гнутыми трубками Рехау? именно с ними оно как то не очень хорошо пошло, лично у меня1027443 больше для меди нежели для нержавейки, кроме того большой радиус гнутых трубок не всегда удобен и лучше угловой фитинг пресс-резьба и в него прямой переход пресс -труба, уже делал так в другом объекте. Что касается "большого кол-ва соединений" - они неразборные и их целесообразность не больше и не меньше, чем вся прессистема например inoxpress
Тем более, что радиатор будет еще не раз сниматься, что с классическими плоскими накидными гайками намного удобнее, особенно диагональ
Единственный минус здесь на мой взгляд: для рифармонолита слишком жирно такое подключение
P.S про рехавовские концовки евроконус 240601 с расширением трубки специальной головкой - лично моя практика показала ущербность технологии
Кому бы продать насадку 268764 за 1.5т.р, практически новая
Андраник написал :
У этой модели накидные гайки имеют свободу и 0,5мм снивелируются. Скорее, у радиаторов совсем не 50мм, поэтому и идет так плохо.
У радиатора +0,5 мм, а у мультифлекса -0,5 мм, в сумме 1 мм или даже чуть больше, ничего там уже не нивелируется. Мультифлекс поменял и вся нормально встало.
master.msk написал :
ага, особенно вентили с родными термоголовками ну очень системные виговский пресс накидная гайка и то больше подходит внешне, чем вентиль
вентиль овентроп + концовка 1027443 вместе с нерж трубкой смотрится системно с точки зрения арматуры овентроп.
master.msk написал :
это с гнутыми трубками Рехау? именно с ними оно как то не очень хорошо пошло, лично у меня1027443 больше для меди нежели для нержавейки
Она нормально садится на нержу, кольцо проминает трубку в 2 местах.
master.msk написал :
Что касается "большого кол-ва соединений" - они неразборные и их целесообразность не больше и не меньше, чем вся прессистема например inoxpress
Непонятно зачем? Одно лишь соединение в стене, в данном случае оригинальная трубка меньше по радиусу изгиба чем гнутая трубогибом труба, снимается он и на 1027443, после обжима концовку не требуется затягивать с завидным упорством.
master.msk написал :
Кому бы продать насадку 268764 за 1.5т.р, практически новая
Андраник написал :
С таким же успехом можно было поменять радиатор, но почему то в виновники записан именно мультифлекс.
Насчет радиаторов можно посмотреть здесь:
Радиатор тоже "кривой", но для радиаторов это еще как то допустимо, т.к. узлы соединяются сваркой, поэтому всякие отклонения неизбежны.
Мультифлексы же точатся на станках и их можно сделать практически идеально точно, собственно так оно есть, из 5-и мультифлексов 4 имели межосевое расстояние ровно 50 мм, и только один 49,5 мм.
избежать компрессионных всем печально известных соединений, + удобно снимать ставить радиатор
Андраник написал :
Она нормально садится на нержу, кольцо проминает трубку в 2 местах.
садится то оно хорошо первый раз, второй раз уже не очень с этими же кольцами и на те же вмятины, если попадет.
Андраник написал :
Одно лишь соединение в стене, в данном случае оригинальная трубка меньше по радиусу изгиба чем гнутая трубогибом труба
ну да , чуть меньше радиус,
но кроме Рехау ни у кого нет нерж. трубок - у всех оригинальные медные хромированные, что ни есть хорошо, а кому надо именно "рехаву" - можно пресс-накидную гайку прямо на их штатную трубку запрессовать. Но не выбирать же Рехау, потому что у них трубки из нержавейки.
https://t.me/Santehnik_Moskva