Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3255484

Прошу совета у специалистов,потому как в этом деле чайник.Отдельно стоящие 2х этажное здание,1969 года постройки.Отопление центральное,в подвале стоит тепло счетчик и трубы подача и обратка)подача с подвала идет на 2 этаж.В этом году батареи на 2 ом этаже очень горячие, на втором еле-еле теплые(это при подаче 70 ), а при подаче 35 на первом этаже трубы вообще холодные.Работники теплосети разводят руками"Может трубы надо чистить, с может вообще менять...."пгт маленькое, обратиться больше не к кому.В чем может быть проблема? .Спасибо.

кофеман написал :
естественная циркуляция!

Отсутствие циркуляционного насоса ещё не означает ЕЦ.

Система двухтрубная?

Система двухтрубная?

Да ,двухтрубная.

Ваша система явно просит циркуляционный насос и калибровку отопительных контуров запорными вентилями на радиаторах...