Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.05.2008 Минусинск Сообщений: 323
#3345553

Здравствуйте!
Старая НС вышла из строя, купили новую.
Установили самостоятельно, все элементы -клапан, фильтры и все остальное осталось на старом месте, но станция не заработала как надо. Перед станцией стоит 2 фильтра -колбы. Скважина на 25. Обратный клапан после грязевика.
После закачки воды и включения в розетку (с закрытым краном на выходе), насос гудит, воды в дальней от станции колбе только половина, станция не отключается, давление около 2.
Если открыть кран на выходе, обе колбы заполнены водой, из крана - тонкая струйка воды, станция не отключается, давление около 1.
В какую сторону копать?
Спасибо.

положить заборный шланг в ведро с водой, проверить как всё работает без скважины.

Регистрация: 01.06.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 275

shoorf написал :
Здравствуйте!
Старая НС вышла из строя, купили новую.
Установили самостоятельно, все элементы -клапан, фильтры и все остальное осталось на старом месте, но станция не заработала как надо. Перед станцией стоит 2 фильтра -колбы. Скважина на 25. Обратный клапан после грязевика.
После закачки воды и включения в розетку (с закрытым краном на выходе), насос гудит, воды в дальней от станции колбе только половина, станция не отключается, давление около 2.
Если открыть кран на выходе, обе колбы заполнены водой, из крана - тонкая струйка воды, станция не отключается, давление около 1.
В какую сторону копать?
Спасибо.

Все трубы и колбы перед станцией нужно вручную заполнить водой.

Регистрация: 26.05.2008 Минусинск Сообщений: 323

matroskin210 написал :
Все трубы и колбы перед станцией нужно вручную заполнить водой.

Все колбы и насос перед включением заполнены водой.

Регистрация: 26.05.2008 Минусинск Сообщений: 323

Medtech написал :
положить заборный шланг в ведро с водой, проверить как всё работает без скважины.

Надо подумать... ведро наверно надо большое...

У меня раз такое было. Насос гудит,пыжиться - а больше атмосферы не накачивает.Долго не мог понять причину. Оказалось электричества не хватает. Как дали нормально электричество - всё нормально заоработало.

shoorf написал :
ведро наверно надо большое...

из второго подольёте пока станция не остановится.

возможно где то есть некачественное соединение или пробита траса.Станция качает,а накачать не может.Проверить целостность магистрали и соединений.

Зачем Вам грезявик на станции если есть 2 фильтра.

Попробуйте накачать трасу на тип утечки.И еще может клинить обратный клапан-замена его только лечит.

Регистрация: 26.05.2008 Минусинск Сообщений: 323

виктор1 написал :
Зачем Вам грезявик на станции если есть 2 фильтра.

Первую станцию собирали другие люди и все работало (года 4), т.е. вся арматура осталась на своих местах.

Регистрация: 26.05.2008 Минусинск Сообщений: 323

виктор1 написал :
возможно где то есть некачественное соединение или пробита траса.Станция качает,а накачать не может.Проверить целостность магистрали и соединений.

Если есть подсос на входе, по идее, станция все равно должна накачать, просто вода потом должна уходить в скважину и из крана стрелять воздухом.

Medtech написал :
положить заборный шланг в ведро с водой, проверить как всё работает без скважины.

Попробуйте вот дельный совет вам дают.Если с вера или бочки закачает значит трасса.Если нет значит тому виной насос .После этого будем думать дальше. Не забудьте поставить обратный клапан.Включать станцию только на короткое время ,чтоб не спалить насос.
Ждем ответов.

Фильтры - колбы на входе создают дополнительное разряжение и приближают давление воды к точке кипения. В метрах сказать не смогу, насколько приближают, но если глубина забора воды 6 - 8 метров ниже насоса, то колбы нужно удалять. Их вообще стоит сразу перенести на выход насосной станции. Вполне достаточно фильтра на заборном клапане.

У Вас стоит грязевик возможно он и забился.

Регистрация: 05.11.2005 Саратов Сообщений: 1120

Фильтра ставят после насоса, а не до него, даже чистые они создают серьезное падение давления, а если посмотреть характеристику насоса, то поднять воду после себя он может раз в 10 выше чем до. Выньте все фильтрующие элементы из колб и фильтров для проверки.

Так как система проработала4 года ,думаю где то ,что то забито. Подсоединити станцию на прямую и с новыми шлангами и обратный клапан не забудьте.Потом посмотрим результат.

shoorf написал :
В какую сторону копать?

значит по порядку:
1)

shoorf написал :
Перед станцией стоит 2 фильтра -колбы.

убрать к ебеням собачим!!! Кто вам сказал, что на самовсасывающих центробежных насосах можно вообще хоть что-то городить на всасывающем трубопроводе? Там каждое колено - это вред, а вы, мля, фильтры туда впендюрили. Колбы перенести за насос.
2)

shoorf написал :
Скважина на 25.

Что такое скважина на 25? Это диаметр всасывающего трубопровода? Если так, то его поменять как минимум на 32 (я делаю 40).

3)

shoorf написал :
Обратный клапан после грязевика.

обратный клапан до или после насоса? Если до, то грязевик перенести за насос и поставить перед колбами, о которых речь в п.1

4)

shoorf написал :
Если открыть кран на выходе, обе колбы заполнены водой, из крана - тонкая струйка воды, станция не отключается, давление около 1.
В какую сторону копать?

канеша! Насосу просто мешает земное притяжение и ваши фильтры, (или кривая конструкция китайских насосов. Предполагаю, что у вас до этого стоях хороший качественный насос, который, не взирая на ваши фильтры на всасывающем трубопровое, все-таки качал. И издох по причине разрушения рабочего колеса из-за кавитации, но мотор остался рабочим, я прав?) Даже если поставить на 2 кВт насос, он все равно качать не будет, либо будет, но недолго, как ваш предыдущий.
5) купите нормальный, насос с нормальной гидравлиой

Давайте не будем так критичны!
25 это как я понимаю глубина скважины.
Сборка станции проста как 2 рубля.
Обратный клапан ставится в колодце-скважине на самом низу,либо в верху перед гидроаккумулятором.Что бы вода постоянна была в системе -магистрали и пропускала ввод воды в магистраль и не выходила(перепускала) обратно.Если нет обратного клапана то и вода не накачивается и не подымается давление.Из описанного Shoort видим не повышение давления .Вывод заменить установить новый обратный клапан.Старый мог заклинить и не открываться до конца. Симптомы похожи не подымает давление.Если он заклинил в полуоткрытом состоянии то вода как закачивается насосом так и выдавливается обратно в скважину гидроаккумулятором. Вывод заменить обратный клапан.Это одна из причин выхода из строя насоса качает постоянно пока не сгорит.
Подымая воду со скважины вода подымается по магистрали(мутная или какая есть),а у Вас там грязевик.Если он забивается то естественно и падает проход воды.Уберите его ,он там не нужен.Колбы -замените картриджи и хорошо закройте.Сделайте мыльный раствор и намажте все соединения.Если мыльный пузырь будет то у Вас там не плотное соединение(как на колесе авто-золотник плохой)
Сделаете это,тогда посмотрим будем говорить дальше.
Попробуйте на всякий случай подсоединить станцию с бочки, без скважины как описывал ранее.
Удачи!!!

На колбе фильтра есть клапан (красная кнопочка) для выпуска воздуха.
Принцип устройства- подпружиненный грибок.
Поэтому если колбу поставить до станции, будет подсос.
Перед насосом достаточно грязевика, а колбы нужно ставить после.

Ответ не всегда одинаков.Есть колбы без клапанов ,на простой резьбе под отвертку.Но суть не в этом.Пусть ставят как хотят.У меня с колбами до бака, более 20 штук, станции работают много лет.Да и у человека станция предыдущая проработала с колбами 4 года.
Сама суть нужно запустить станцию.

shoorf написал :
из крана - тонкая струйка воды, станция не отключается, давление около 1.
В какую сторону копать?

Отверните пробку на насосе, куда воду заливают ...Вы увидите, что в насосе воздух. Долейте воды и опять запустите. Если вода опять из крана пойдет струйкой, опять открутите пробку и если опять там будет воздух, надо искать в каком месте идет подсос. Колбы должны быть заполнены полностью! ..хоть они там и не должны быть вообще!

Человек редактировался 03,10 и больше не отвечает.Видать уже все хорошо.

расскажу про свой опыт. Менял насос как-то в одном домике. Стоял чугунный Nocchi установлен был в санузле. Зимой не протопили и он лопнул. Так вот, в колодце, откуда забор воды, расстояние до зеркала воды 7,5 метров. еще по горизонтали метра 4. Работал насос нормально. Как временное решение, был куплен китайский самовсасывающий насос 0,8кВт. И что мы обнаружили. При все прочих равных, китаец больше 1 атмосферы не накачивал, а при открытии какого-нибудь крана, давление резко падало до нуля. Я уже вибрационным насосиком в китайца под давлением нагнетал воду до 3 атм. Ситуация не изменилась. Не качает и все. Ладно, перенес насос к колодцу и подключил там. Начал качать. Т.е., какой вывод можно сделать, что у китайцев глубина всасывания ну никак не 9 метров. Да и работает он с вибрацией. Отремонтировали чугунный nocchi 0,75 кВт, поставили на прежнее место в санузле. И что вы думаете, насос подхватил воду где-то секунд через двадцать, при этом не надо было в него там че-то закачивать малышом. Просто залили воды в насос, закрыли все краны на вызоде и через 20 секунд давление резко пошло в верх. Так что даже правильно скопировать насосную часть китайцы не смогли.

Регистрация: 26.05.2008 Минусинск Сообщений: 323

виктор1 написал :
Человек редактировался 03,10 и больше не отвечает.Видать уже все хорошо.

Докладываю.
Одна колба убрана, обратный клапан заменен, все заработало.
Все это делал не я, а знакомый, а перед этим (первую) станцию ему другие собирали.
Скважина на 25 - это труба диаметром 25 мм.
Всем спасибо.

Так значит вывод правильный клин обратного клапана.