Добрый день, уважаемые!
От застройщика имею вот такую картину:
Шаровый кран Бугатти на 1/2 дюйма, грязевик, счетчик, обратный клапан. 18 этаж 20-ти этажного дома.
Для себя определил такую схему:
вводной Бугатти от застройщика оставляю
за ним ставлю кран Гидролока (1/2 дюйма)
грязевик
счетчик
обратный клапан
фильтр тонкой очистки
перемычка для обратной промывки между ГВ и ХВ
редукторы
Дальше разводка по согласованию непосредственно с исполнителями.
Редуторы присмотрел FAR с манометром FA 2815 12 размером 1/2 дюйма, хоть о них и есть негативные отзывы, но все-таки в целом впечатление положительное.
С фильтрами тонкой очистки мне совсем не понятно:
1) 100 или 300мкм брать? 100мкм - чище вода будет, но чаще промывать, так? какие недостатки у 100мкм?
2) У FARа вижу 2 модели которые регулярно мелькают на фото от Мастеров форума:
FAR FA 3937
-FAR FA 3946
Оба фильтра есть в прайсах и на 100 и на 300мкм. Первый на 1000р примерно дороже, а чем лучше, зачем 2 манометра?
Еще заметил что фильтров первого типа нет с размером подключения 1/2 дюйма, но в схемах он очень часто встречается - через переходники? Или я просто в прайсах его варианта на 1/2 дюйма не видел?
Фильтру, который изображен на второй картинке обратная промывка нужна?
Еще наткнулся в некоторых темах про проблему роста давления в трубе ХВ при закрытых кранах (ночью), особенно как я понял на участке между редуктором и фильтром. Дока упоминал что стал ставить в это местокакие-то предохранительные клапаны которые излишки сливают в канализацию не допуская роста давления в закрытом объеме (читать прочитал, а темку потерял). Что и куда надо поставить для предотвращения повышения давления в разводке ХВ?
Есть ли на сегодняшний день достойная по качеству альтернатива фильтрам и редукторам FAR?
И совсем общий вопрос: что показывают стрелочки на манометрах устройств (красная и черная)?
У фильтра на 1картинке 2 манометра - один я так понимаю давление на входе, а другой - на выходе, а какое давление показыват единственный манометр на картинке второго фильтра?
Solovey написал :
1) 100 или 300мкм брать? 100мкм - чище вода будет, но чаще промывать, так? какие недостатки у 100мкм?
Брать 100 мкм.
Solovey написал :
Оба фильтра есть в прайсах и на 100 и на 300мкм. Первый на 1000р примерно дороже, а чем лучше, зачем 2 манометра?
Еще заметил что фильтров первого типа нет с размером подключения 1/2 дюйма, но в схемах он очень часто встречается - через переходники?
Два манометра на фильтре 1-ого типа, чтобы видеть входящее и исходящее давление на фильтре - если будет большая разница, то значит, что фильтр забился и его пора промывать.
Да - 2-стрелочная модель более "взрослая" и только на 3/4 дюйма - у него увеличенная производительность.
Solovey написал :
Есть ли на сегодняшний день достойная по качеству альтернатива фильтрам и редукторам FAR?
Достойная замена - редукторы Caleffi, но ценник у них тоже не слабый.
ForwardLook написал :
Достойная замена - редукторы Caleffi, но ценник у них тоже не слабый.
Спасибо, сейчас погуглю что это за зверь.
Погуглил... Ценник одинаковый с FAR. Разница в 100р - варьируется от магазина.
А что с качеством? Что с надежностью?
FAR vs Caleffi - кого взять в квартиру?
или ???
Caleffi - по номиналу работает с теплоносителем до 80 градусов, у FAR верхний диапазон 70
А по фильтрам на 100мкм альтернатива есть?
Все-таки инженерные системы - это для меня наиболее важная часть ремонта, пусть немножко подороже получится, но качество и надежность в этом вопросе для меня имеет приоритет.
Лучше шаровой кран FAR арт.3016 + привод FA 3007 08
Фильтр 100 надо. Альтернативы Фару по фильтрам нет. В принципе должно 1/2 хватить. От 3/4 хуже не будет.
Solovey написал :
что показывают стрелочки на манометрах устройств (красная и черная)?
Красная просто как отметка указатель, поворачивается руками. Черная - давление по факту.
Solovey написал :
давление на входе, а другой - на выходе, а какое давление показыват единственный манометр на картинке второго фильтра?
Если в статике, то все они показывают одинаковое давление. На фильтре 3/4 первый манометр - давление до сетки, а второй после сетки в динамике, при разборе воды. Т.о можно понимать степень загрязнения сетки, исходя из разницы показаний манометров. На 1/2 фильтре такой возможности нет, т.к манометр до сетки.
https://t.me/Santehnik_Moskva
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.