Большие опрессовщики и тяжёлые не нравятся, не всегда с ними удобно работать , особенно в мальнеьких пространствах, из за веса не поставиш их на унитаз и тд.
Кто работал уже с этим чудом Rothenberger RP 30 или стоит обратить внимание на аналог только в жестком корпусе Rothenberger TP 25
polarrus, Берите, не прогадаете. Именно эта модель пашет больше двух лет.
Электрические, как правило, изгатавливают на базе дешёвых моек высокого давления (REMS), где идут пластиковые крыльчатки с небольшим запасом по ресурсу.
Своим ручным без проблем опрессовываю коттеджи в 2-3 этажа как по отоплению, так и по водоснабжению.
(Уточню, если принципиально, "пластиковая помпа", но сути по ресурсу это не меняет.)
*Идеален для испытания больших систем. Поставляется с контрольным блоком для испытания систем с давлением до 25 бар. Для систем высокого давления имеется контрольный блок на 60 бар.
Производитель: Ridgid (Риджид).
Характеристики электрического опрессовщика:
Поршневой насос с тремя керамическими плунжерами для плавного наращивания давления и большего срока службы
Контейнер из нержавеющей стали
Быстроразъемная система для рассоединения контрольного блока и манометра. Они могут оставляться на испытательном контуре
Насос может использоваться для опрессовки другого контура со вторым дополнительным контрольным блоком
Фильтры на входе и выходе увеличивают надежность эксплуатации
Соединение: диаметр - 1/2", резьба - BSPP
Расход воды: 9 л/мин .
источник :
все таки керамика , а не пластик .
какая помпа накачает 60 атм ?
и почему такой низкий расход для насоса-помпы : всего 9 л/мин ?
в RIDGID пластиком или крыльчаткой даже не пахнет ! это все фантазии или БРЕД ТОЛМАЧа , или ТОЛМАЧ плавает в этом вопросе - но все равно лезет советовать ...
santex-SVAR И зачем нужна такая огромная производительность, девятиэтажки опрессовывать?
Мастер Игорь, именно так. Сначало наполняется система, спускается, где возможно, воздух, и при этом подходе хватает не более литра (а в большинстве случаев несколько нажатий на рычаг).
Мастер Игорь написал :
Электрический - хорошо. -Но дороговато
сопоставимо с электроинструментом REMS и даже дешевле . если москвичи плачуться про дороговизну инструмента - то как провинции работать ? на что нормальный инструмент покупать ?
как мне недавно здесь на форуме намекали что сварщик без трубогиба - это не сварщик (и желательно электро REMS) - то аналогично : без такого RIDGITа никак нельзя ходить на коттеджи
santex-SVAR написал :
как мне недавно здесь на форуме намекали что сварщик без трубогиба - это не сварщик (и желательно электро REMS) - то аналогично : без такого RIDGITа никак нельзя ходить на коттеджи
Извините! Это я не Вам намекал,а написал ,что видел как сварщик в Мытищинском районе переваривал батареи без трубогиба и все изгибы варил на отводах,да и сварщик не опытный. После него кто то уже другой всё на резьбах переделал - намного лучше смотрелось. А что Ваш опресовщик дешевле Ремса в 2 раза я не спорю. Но зачем мне его покупать и выкладывать лишние деньги-когда есть ручной и малыш - и мне их вполне хватает .
santex-SVAR написал :
давление ? высота подъема ? и цена ?
Опресовывали домик им. Заказчик просил нагнать 6 атмосфер. Им накачали. Высоту подьёма надо в документах почитать- где то валяються - но из колодца метров 15 воду выкачивает. Покупал за 1500р. Просто их одно время было трудно найти. Продавались Китайские или ручейки-а у них воду засасывает сверху и из ведра систему не заполнить. Я искал именно чтобы забор воды был с низу.Сейчас они чаще встречаються и недавно видел на рынке за 1200р. Но опять же они есть разной мощности (разная высота подьёма.) Когда я покупал(он мне срочно был нужен) выбора не было. Он был единственный у продавца,а мне был нужен любой с нижним забором воды.Купил и уже долго у меня работает.
psnsergey написал :
Прямо все-все-все?
Вы представляете, насколько гидравлическая опрессовка с малым кол-вом воздуха в системе чувствительнее в этом плане, и почему?
Согласен.
Если в системе мало воздуха, то даже несмотря на наличие мелких пузырьков воздуха (система еще не прогревалась для удаления растворенного воздуха), на системе объемом литров 150, достаточно качнуть два-пять раз рычагом опрессовщика, чтоб поднять давления с нуля до 4-6 Бар. Вообще аккуратнее нужно качать. Ювелирно даже бы сказал. Иначе за одно движение рукоятки опрессовщика, можно половину арматуры загубить на системе, и "попасть" на перемонтаж за свой счёт.
Кстати работаю ручным Ротенбергером уже лет 7. Лично мне нравиться. Легкий, компактный. Пластик корыта не бъется. Не раз ронял и сам опрессовщик и разводные ключи на него.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
У вибрационного малыша максимальное давление 40 метров. Так было записано в паспорте этого чуда. Всем заказчикам с антифризом вставляю в перечень оборудования насос , который до недавнего времени продавался Леруамерленах за 1060 руб . Его реальное давление на антифризе около 2,5 Бар. Сальник вала держит и антифриз и солряку. После общения с этим насосом вибрационных "малышей" не использую вообще. Года четыре пользовался аналогом ремсовского И-Пуша, который благополучно был забыт на объекте и утрачен. Мало об этом жалею, несмотря на стоимость его в 15 килорублей. Пришёл к выводу, что для заполнения системы полезно иметь насос с реле давления, если работаешь в одиночку. Потому строю планы собрать самопал из маломошной мойки и центробежного насоса с реле давления. Заполнять систему в 100 - 200 радиаторов одним электрическим опрессовщиком слишком долго. Для заполнения нужен насос с иной характеристикой.
Прямо таки представляете? А теперь попробуйте представить, что Вы скорее заметите: 1 молекулу воды или 100 молекул воздуха (соотношение вязкостей жидкостей и газов по порядку именно такое), и почему. Ах да, и ещё немножечко изучите понятие "капиллярные силы". Это я к тому, что при некоторых неплотностях и не запредельных давлениях воздух из системы уходить вовсе не будет, а вода - будет.
Толмач написал : polarrus, Берите, не прогадаете. Именно эта модель пашет больше двух лет.
Электрические, как правило, изгатавливают на базе дешёвых моек высокого давления (REMS), где идут пластиковые крыльчатки с небольшим запасом по ресурсу.
Откуда такая "объективная" информация?
Хотя по поводу ручных - согласен. Обычно они надежнее, особенно если есть чем наполнить систему.
REMS-Werk написал :
Откуда такая "объективная" информация?
REMS-Werk, пусть эту мойку сейчас убрали из программы Портотехника, но упираться в это утверждение не стоит. Докажем. Достаточно посмотреть на корпус E-Push, чтобы заметить следы кусачек, которыми выкусывали мешающие элементы корпуса. Родной цвет этой мойки - красный. Именно в таком цвете я купил этот "E-Push" в Центртрубопласте, за половину цены от желтого.
Хотелось бы на этом закончить споры о происхождении E-Push
За то время, что Rems её продаёт, Ротенбергер уже дважды сменил модель электрического опрессовочника. Их текущая модель выглядит уже совсем по взрослому
Хотелось бы на этом закончить споры о происхождении E-Push
За то время, что Rems её продаёт, Ротенбергер уже дважды сменил модель электрического опрессовочника. Их текущая модель выглядит уже совсем по взрослому
"Лучшее - ВРАГ хорошего!"
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
psnsergey написал :
"капиллярные силы". Это я к тому, что при некоторых неплотностях и не запредельных давлениях воздух из системы уходить вовсе не будет, а вода - будет.
вроде по факту на этом заказе делали пневмо опрессовку - а получилась гидравлическая . т.к. система была полностью заполнена водой , а воздух только создавал давление на жидкость :
[
]()
Толмач написал :
спускается, где возможно, воздух, и при этом подходе хватает не более литра (а в большинстве случаев несколько нажатий на рычаг).
если трудно выпустить весь воздух из системы (чтобы затем долго не накачивать ручным опрессовщиком) : гидро опрессовка при помощи компрессора хорошо помогает (на водоснабжении , исключая отопление)
psnsergey написал :
в системе нет соединений, которые вовсе забыли загерметизировать.
непонимаю ! должны быть соединения открытые ? без герметизации ?
на самом деле воздух скапливался в вертикальных подводках к водорозеткам . на водорозетках были закручены заглушки , не краны . резьбы подмотаны - загертемизированны . сбрасывать воздух откручивая - закручивая заглушки на водорозетках не хотелось .
psnsergey написал :
Если в системе есть значительное кол-во воздуха, то это говорит только о том, что в системе нет соединений, которые вовсе забыли загерметизировать.
Да. Если система не обезвоздушена, то показаниями манометра утечки не определишь. Давление воздуха при "опрессовке" воздухом может очень долго не падать, сутками. А микропротечки все равно будут.
Вот когда же тем же ручным Ротенбергером опрессовываешь обезвоздушенную систему, то в системе емкостью 50-150 литров достаточно произойти утечке в единицы миллилитров (пускай распределеной на нескольких десятках резьбовых соединений), чтобы манометр показал большое падение давления.
Это как раз тогда, когда протечки не могут найти, а система все равно худая и будет требовать постоянной подпитки.
П.С. Когда первый раз делал опрессовку водой, то ошибка с парой лишних сантиметров движения рукоятки опрессовщика, вылилась в пару дней дополнительной работы с большой головной болью и материальными потерями.
Потому как за одно неполное движение рукоятки опрессовщика давление скакнуло где-то с 4 до 10 Бар. Пришлось менять и некоторые маевские и переходные муфты с ПП на резбу (капли стали выступать между ПП и залитой в ПП латунной вставкой, ибо полно ПП отвратного качества) и перематывать все резьбовые соединения. Вот с тех пор более не рискую использовать нить типа ТангитУнилок, и фитинги PIPELIFE (допускаю, что была подделка).
Чтобы не наступать на те же грабли, на которые наступил я, очень аккуратно прилагайте усилия к рукоятке опрессовщика. А не так как я, когда стало требоваться бОльшее усилие на рукоятку, стал использовать вес тела, ну и вовремя не смог остановить движение всем телом и соответственно рукоятку. Уже писал, что ювелирно нужно давить. Буквально по миллиметрам.
Если же у Вас не происходит такого же, значит просто система не обезвоздушена полностью. И называть это "опрессовкой", уже будет неправильно.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
(капли стали выступать между ПП и залитой в ПП латунной вставкой, ибо полно ПП отвратного качества) и перематывать все резьбовые соединения. Вот с тех пор более не рискую использовать нить типа ТангитУнилок, и фитинги PIPELIFE (допускаю, что была подделка).
Где то я тоже об этом писал- но мне сразу ответили,что я не умею паять ПП и у меня руки под Х заточены. Хотя все протечки были не на месте пайки а именно на переходниках с ПП на резьбу. И тангиту уже давно не доверяю. Может тоже подделка была. Потекли все стыки. Когда их распаковали Тангита там небыло - как буд то растворился.
Мастер Игорь написал :
Где то я тоже об этом писал- но мне сразу ответили,что я не умею паять ПП и у меня руки под Х заточены. Хотя все протечки были не на месте пайки а именно на переходниках с ПП на резьбу. И тангиту уже давно не доверяю. Может тоже подделка была. Потекли все стыки. Когда их распаковали Тангита там небыло - как буд то растворился.
В Вашем случае Ваши руки были ни при чем. Просто фитинги такие встречаются частенько. Даже 10 Бар на холодной воде не держат. Правда, иногда "затекают" водным камнем. Но так как я заливаю СО или дисстиллятом или антифризом, то надеяться на "затекание" было нельзя.
Вот чтобы не наступать снова на эти грабли, лучше использовать проверенный ПП бренд, беря у официальных дилеров, и резьбовые мотать хорошим льном, пропитывая его автогерметиком-прокладкой.
Я когда писал, что нить тангит-унилок не держит опрессовку даже холодной водой более чем 6 Бар, меня тоже шапками закидали.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
лучше использовать проверенный ПП бренд,
Посмотрел тут недавно ПП. И в разрезе и как паяеться,и технические характеристики. Ну очень понравился (я ПП работаю очень редко) . Спрашиваю - где такой можно купить? Ответ. Только в Европе - мы его для России не производим. Это было недавно в Москве на выставке Аква-терм. Да и мног чего видел,что в Россию не поставляеться.По канализации видел тоже чего много очень интересного. Ответ - мы надеемся,что будем поставлять в Россию уже в будущем году.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.