Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 19.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 222
#3772996

Исходные данные: Имеем квартиру в старом фонде СПб Центральный район. Идет ремонт. Стояк выполнен стальной трубой. Идет труба, снизу вверх D=1 дюйм, на уровне 1,5 метра переход на 3/4.
Имеется ввод в квартиру d=1/2. Отвод выполнен на отрезке стояка, где труба 1 дюйм.
От стояка на отводе:

  1. шаровый кран 1/2
  2. косой фильтр без сетки 1/2
  3. Тройник 1/2 к которому подключены унитаз и еще один тройник, на который подключена раковина и манометр.
    В статике манометр показывает давление 2 - 2,5.
    Эпизодически стрелка манометра падает до 0-0.5. Водой в квартире в данный момент не пользуются. Предполагаю, что где-то по стояку включается потребитель.
    По словам рабочих вода холодная идет плохо

Собственно вопрос.

  1. Насколько ситуация нормальна со скачущей стрелкой манометра? На мой взгляд это нехватка давления в стояке.
  2. Это для жителей СПб. Желательно центрального района. Какое у вас давление на холодной воде?
    ну и 3 извечный вопрос. Что делать?

Рабочие предлагают пригласить местного санту заменить вводной кран с 1/2 на 3/4, предварительно пошелудив в отводе стальной проволочкой. Предполагаю, что это ничего не даст.

Регистрация: 19.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 222

Интересно, никто ответа на вопросы не знает или они настолько прозрачны, что их не стоит и задавать?

Регистрация: 13.02.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 849

1)Сколько этажей в доме?
2) С представителями обслуживающей организации общались?

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

Проблема не в этажах, а в заросшем стояке - статическое давление и динамическое это показывают.
Когда поменяют трубы в доме на МП или ППР всё будет хорошо.
Если ждать нет возможности, но есть место - ёмкость безнапорная и насосная станция (дорого достаточно). Строили так и на Ланском, и на Грибоедова, и в других местах.
Шебуршание проволокой даёт моральное удовлетворение, не более.

β-тестер МШУ-125/1400

Регистрация: 13.02.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 849

konsta29 написал :
Проблема не в этажах, а в заросшем стояке

Вы знаете давление на вводе в дом?
Вы знаете состояние лежака?
Вы знаете состояние ввода в квартиру, от стояка до счетчика?

Регистрация: 13.02.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 849

иногда бывает вот так перед счетчиком

Регистрация: 19.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 222

нет счетчика. это все

  1. шаровый кран 1/2
  2. косой фильтр без сетки 1/2
  3. Тройник 1/2 к которому подключены унитаз и еще один тройник, на который подключена раковина и манометр.
    фильтр не забит, сетки нет, тройник вчера из магазина.

DOR написал :
1)Сколько этажей в доме?
2) С представителями обслуживающей организации общались?

  1. 5 этажей, старый фонд.
  2. чтобы общаться с бухающим дедушкой сантой, надо хоть примерно понять что и где искать.

Регистрация: 13.02.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 849

alex_g303 написал :
нет счетчика. это все

К чему и как присоединен к.ш.?

DOR написал :
1)Сколько этажей в доме?
2) С представителями обслуживающей организации общались?

Ввод Ваш сфотографируйте.

Регистрация: 19.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 222

konsta29 написал :
Проблема не в этажах, а в заросшем стояке - статическое давление и динамическое это показывают.
Когда поменяют трубы в доме на МП или ППР всё будет хорошо.
Если ждать нет возможности, но есть место - ёмкость безнапорная и насосная станция (дорого достаточно). Строили так и на Ланском, и на Грибоедова, и в других местах.
Шебуршание проволокой даёт моральное удовлетворение, не более.

Трубам стальным лет 7 от силы. Покупал не задрипанную комуналку, а уже переделанную в квартиру нормальную в 2001 году. Видно что трубы меняли.
Мне думается, что где-то на стояке заужение или проблема в водоразборе. Но туда не попасть, т.к. нет пока ключа. Нахожусь в поиске.

Про емкость подумал тоже, но для начала надо все понять. Кстати дорого, это сколько?

DOR написал :
К чему и как присоединен к.ш.?

Ввод Ваш сфотографируйте.

кран присоединен к отводу d=1/2 сантиметров 20. Отвод к стояку d=1
Сфотаю вечером.

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

DOR написал :
Вы знаете давление на вводе в дом?
Вы знаете состояние лежака?
Вы знаете состояние ввода в квартиру, от стояка до счетчика?

Давление на вводе обычно нормальное, а по состоянию всего остального хорошо подсказывает давление, всякую экзотику обсуждать с такими вводными - это всё равно, что обсуждать сколько и какого инструмента у кого есть.

β-тестер МШУ-125/1400

Регистрация: 13.02.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 849

konsta29 написал :
а по состоянию всего остального хорошо подсказывает давление,

Да ничего оно не подсказывает.

konsta29 написал :
всякую экзотику обсуждать

В каком месте экзотика? В лежаке или вводе в дом?

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

alex_g303 написал :
Трубам стальным лет 7 от силы. Покупал не задрипанную комуналку, а уже переделанную в квартиру нормальную в 2001 году. Видно что трубы меняли.

Дом на Ланском 14 - относительно новый, сданный в 2001, что ли, году - из труб периодически льётся только что не густая субстанция. 20" 5-10 мкм фильтр живёт максимум 50 кубов, если залпа не было, а может и 5 продержаться, дальше давление падает до 0,5-1 и становится грустно...

β-тестер МШУ-125/1400

Регистрация: 19.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 222

konsta29 написал :
Давление на вводе обычно нормальное, а по состоянию всего остального хорошо подсказывает давление, всякую экзотику обсуждать с такими вводными - это всё равно, что обсуждать сколько и какого инструмента у кого есть.

Давление я сравнил с соседом из другой парадной. Оно у него в статике такое же как у меня. К сожалению, он не может сказать, что происходит, когда кто-то выше ниже открывает краны. Он даже не знает, кто на его стояке сидит.
Говорит, что взаимовлияние потребителей имеется, но это может быть проблемой разводки по его квартире.
Меня же напрягает падение давления с 2-2,5 до 0.5 у меня, если кто-то еще на стояке берет воду.

Регистрация: 13.02.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 849

Сколько этажей? У всех по стояку проблемы долгие годы?

Регистрация: 19.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 222

Коллеги. вы не спорьте. Я готов каждому из вас, если нужна информация, попытаться ее представить по своим возможностям и попытаться отработать ваши предположения. Спор я так, а ты так, ни к чему не приведет.

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

DOR написал :
Да ничего оно не подсказывает.

Ну давайте -

alex_g303 написал :
Эпизодически стрелка манометра падает до 0-0.5. Водой в квартире в данный момент не пользуются. Предполагаю, что где-то по стояку включается потребитель.
По словам рабочих вода холодная идет плохо

По описанию прямой кусок.
Правдоподобные причины можете назвать?

β-тестер МШУ-125/1400

Регистрация: 19.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 222

DOR написал :
Сколько этажей? У всех по стояку проблемы долгие годы?

этажей 5. Старый фонд. Про годы я не в теме. Я не жил там никогда и людей знаю мало.

Регистрация: 13.02.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 849

alex_g303 написал :
Давление я сравнил с соседом из другой парадной.

Со своей надо, по своему стояку.

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

В споре рождается истина!
И ещё всякие ужастики из практики рассказываются

β-тестер МШУ-125/1400

Регистрация: 19.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 222

konsta29 написал :
Ну давайте -

По описанию прямой кусок.
Правдоподобные причины можете назвать?

полузакрытая задвижка в подвале?

DOR написал :
Со своей надо, по своему стояку.

Это я понимаю, но ..... один не живет, другая - женщина, третьи бабуля с дедулей, четвертые магазин, ну и я

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

alex_g303 написал :
полузакрытая задвижка в подвале?

Скорее оторванный или сорванный клапан тогда, и через него вода сочиться к вам.

β-тестер МШУ-125/1400

Регистрация: 13.02.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 849

konsta29 написал :
Правдоподобные причины можете назвать?

Проверять в любом случае от давления на вводе в дом,
или Вы сразу без вариантов стояк меняете если в одной квартире проблема?

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

alex_g303 написал :
четвертые магазин

Или насос на магистрали в магазине - затаривают артезианскую воду по 5 литров.

β-тестер МШУ-125/1400

Регистрация: 19.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 222

konsta29 написал :
Скорее оторванный или сорванный клапан тогда, и через него вода сочиться к вам.

т.е. надо найти водоразбор и его сфотографировать.
Слабо представляю как он может выглядеть (тема для страшилок)

konsta29 написал :
Или насос на магистрали в магазине - затаривают артезианскую воду по 5 литров.

да не. они ножичками барыжат, да посудкой.

Регистрация: 13.02.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 849

alex_g303 написал :
другая - женщина, третьи бабуля с дедулей,

Вот и посмотреть "а как у них?"

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

DOR написал :
или Вы сразу без вариантов стояк меняете если в одной квартире проблема?

Я нигде про замену стояка и не говорил при падении давления
В первоначальных вводных про трубы 2001 года не говорилось -

alex_g303 написал :
Исходные данные: Имеем квартиру в старом фонде СПб Центральный район. Идет ремонт. Стояк выполнен стальной трубой.

В таком виде видятся обшелушившиеся трубы, сочящиеся стыки и мохнатые контрогайки.

alex_g303 написал :
да не. они ножичками барыжат, да посудкой.

Небольшой приработок не помешает

alex_g303 написал :
т.е. надо найти водоразбор и его сфотографировать.

Это не помешает, как и ваш ввод, но если клапан оборвало - снаружи не увидите

β-тестер МШУ-125/1400

Регистрация: 19.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 222

konsta29 написал :
В таком виде видятся обшелушившиеся трубы, сочящиеся стыки и мохнатые контрогайки.

нене все очень прилично. сварные не ржавые швы, трубы в хорошем состоянии и швы даже промазаны какой-то дрянью. цивильняк.

DOR написал :
Вот и посмотреть "а как у них?"

у дедушки и бабушки все под плиткой А тетя менее контактна. на порог не пускает, а до ванны еще по коридору топать

Регистрация: 13.02.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 849

alex_g303,
Первоначально: а) переделать ввод в квартиру(переварить или гебовский водоотвод 1-З/4)
б) проверить напор( динамику) в таком виде.
Если проблема останется, то выносить мозг обслуживающей организации. ятд.

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

alex_g303 написал :
цивильняк.

Вооот, уже лучше!
Тогда экскурсии к соседям - с ними вам жить, и лучше дружить. Придите к бабушке с дедушкой, принесите тортик (главное, чтобы не диабетики были, тогда можно всё испортить), посидите попейте чайку - они вам всё про всех расскажут - про сети, про соседей, про управляющую компанию, про электриков-сантехников. Узнаете много нового и полезного, наладите контакт с соседями заодно, а это очень полезно.

β-тестер МШУ-125/1400

Регистрация: 19.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 222

DOR написал :
alex_g303,
Первоначально: а) переделать ввод в квартиру(переварить или гебовский водоотвод 1-З/4)
б) проверить напор( динамику) в таком виде.
Если проблема останется, то выносить мозг обслуживающей организации. ятд.

Я конечно в вопросах данных не очень секу, НО. не есть ли отвод от трубы расчетной величиной? т.е. заменив его на 1-З/4 не лишу ли я случайно воды своих соседей? Кроме того все что до крана это же собственность УК?
Так-то в принципе без проблем.
Желаю жить нормально, но не за счет других