Доброго времени суток,господа.
Представляю Вашему вниманию принципиальную схему водоснабжения квартиры.
Прошу посмотреть и высказать Ваши замечания.
Выполняю настоящую работу впервые. Тем не менее хочу сделать разводку в ванной и туалете по уму.
Данные по квартире:
1.Давление в трубопроводе порядка 7атм.;
2.Разводка горизонтальная (стояки расположены в нише в ванной; кухня "запитана" от них);
3.Разводку планирую выполнить в меди.

Вопросы, которые успели образоваться в голове:
1.Стоит ли заменить три отдельных изделия №5,6,7 (обратный клапан,фильтр,редуктор) на одно - HS10S (HoneyWell).
Кто что скажет по этому поводу?
2.Стоит ли выполнять разводку до гребенки сечением 3/4? (сейчас сделано на 1/2 - шаровый кран 3/4,фильтр грубой очистки, счетчик 1/2 - и заглушка).
3.Посоветуйте гребенку,пожалуйста.

Буду очень признателен за Вашу рецензию.

имхо, кран - фильтр грязевик - редуктор... иначе 7ати в купе с гидроударами порвут чего нибудь.
унификация на мой взгляд, ни к чему.
про гребёнки, обратите внимание на продукты Caleffi.

пс.
Для HS10S рекомендуется не больше 40ка градусов, так что только на холодную воду. У нас бывали случаи, когда фильтры-сетки просто напросто сплющивало или отрывало из-за забившейся грязи.

Регистрация: 13.11.2012 Екатеринбург Сообщений: 213

Юрий 304 написал :
унификация на мой взгляд, ни к чему.

Это Вы о чем именно?

Юрий 304 написал :
про гребёнки, обратите внимание на продукты Caleffi.

Спасибо за совет.Посмотрю.

Юрий 304 написал :
Для HS10S рекомендуется не больше 40ка градусов

Это HS10S до 40 градусов, он идет с пластиковой чашей, можно попробовать HS10S-M уже до 70градусов и чаша выполнена из лануни.

Схема водоснабжения в более удобном для просмотра формате.

Регистрация: 13.11.2012 Екатеринбург Сообщений: 213

Неужели нечего прокомментировать и порекомендовать,господа?

Timofey_Yeka написал :
Неужели нечего прокомментировать и порекомендовать,господа?

На душик гигиенический второй тоже бы термостат нужен.
А что, стиральной машины в доме нету?

Регистрация: 13.11.2012 Екатеринбург Сообщений: 213

Vladimir_Vas написал :
На душик гигиенический второй тоже бы термостат нужен.
А что, стиральной машины в доме нету?

Будет. Внесены изменения (см.ниже).

Поменять фильтры и редукторы от Honeywell на FAR.

Регистрация: 13.11.2012 Екатеринбург Сообщений: 213

ForwardLook написал :
Поменять фильтры и редукторы от Honeywell на FAR.

На какие именно и почему? (модель)

Timofey_Yeka написал :
Будет. Внесены изменения

Чудно Вы рисуете: по схеме на кухне нету горячей воды. Вы строить собираетесь или так, побаловаться рисунками?

Регистрация: 13.11.2012 Екатеринбург Сообщений: 213

Vladimir_Vas написал :
Чудно Вы рисуете: по схеме на кухне нету горячей воды. Вы строить собираетесь или так, побаловаться рисунками?

Не занимаюсь вопросом профессионально, упустил из виду.
Исправился (см.вложенный файл).