По твоему вопросу: а если обратку продлить до подачи, а оттудова рехавой к сушилке? Конечно, холодная вода стремится вниз, но у тебя-то ей деваться некуда, кольцо всё-таки.
У тебя будет два унитаза(один для гостей из азии?), но ни одной ванны?
Я сейчас чуток занят, бегаю к компу и от него. Я помню, что тебе обещал всяких схем разводки накидать, если они тебе нужны, конечно - ведь у тебя все на стене хорошо умещается.
G.A.S.,
Ого! Воздухоотводчик на обратке. чтоб исключить завоздушивание через байпас?
А можно сделать отвод на ГВС выше уровня отвода на ПС, с целью исключения одного ВО?
Отводчики, работающие 24/7 не есть хорошо. Тогда еще защиту от протечек на сушняк. Да и вообще, это слишком дубовое решение. Так и до насоса не далеко - в соотв. теме время от времени это слово встречается. Ну вы понели.
redcat07 написал :
А можно сделать отвод на ГВС выше уровня отвода на ПС, с целью исключения одного ВО?
Так такой вариант с фотографиями вам уже показывал
G.A.S., а зачем нижний воздухоотводчик на левом нижем отходе (там вроде обратка)? Ведь если труба будет как нарисована, то и воздух в ней не задержится, а в отросте воздух, если и появиться, не будет участвовать в циркуляции, а всё же выдавленный пойдёт по трубе в ПС.