Доброго времени суток, господа!
Размышляю над вопросом выполнения по потолку прокладки труб ХВС и ГВС на кухню из сан узла. Разводка ХВС и ГВС устроена таким образом, что стояки ГВС и ХВС находятся только в ванной комнате, а потребители есть и на кухне, что расположена через коридор от ванной. Расстояние от предполагаемого сантехшкафа до потребителей на кухне порядка 5 метров. Застройщиком выполнена прокладка труб ХВС и ГВС для потребителей кухни в стяжке металлопластиковыми трубами. Делаю все разводку медью. Думаю, не отстутать от общей тенденции и выполнить проводку ГВС и ХВС на кухню медью по потолку, чтобы не долбить стяжку.
1.Как считаете, целесообразен ли такой метод прокладки труб?
2.Какие опасности могут предостерегать при прокладке по потолку?
3.Превентивные меры безопасности в случае протечки трубопровода на потолке?
Приветствую!
Поехали:
1.Целесообразен, некоторые застройщики прокладывают вводные трубопроводы ХВС/ГВС под потолочным пространством. Данный факт описан в моей статье, которую можно прочесть по ссылке:
2.Никаких, если проложить по правилам (теплоизоляция, крепеж и др.) Только не вздумайте штрабить потолок, для закладки трасс.
3.Обязательно, произвести после монтажа опрессовку системы водоснабжения, если система выдержит испытание, значит все будет хорошо.
Удачи!
Timofey_Yeka - я так понял, что в изоляции находятся медные трубы, поэтому вопрос - как планировали уберечься от точечной коррозии медной трубы в местах её пересечения с эл. проводкой ?
Скажем так - не исключено, это что касается точечной коррозии.
Timofey_Yeka - вот ещё одно замечание по поводу нарушения Правил монтажа:
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
Tehnik-san написал: Timofey_Yeka - я так понял, что в изоляции находятся медные трубы, поэтому вопрос - как планировали уберечься от точечной коррозии медной трубы в местах её пересечения с эл. проводкой ?
Tehnik-san,
Трубы медные, верно.
От точечной коррозии защиты нет...В то время, да и сейчас не знал о возможности появления такого явления.
Tehnik-san написал:
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм
Фактически так и есть, расстояние между трубопроводом и кабелем порядка 50-65мм.
Tehnik-san написал:
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
Соответствующее - это какое?
У меня ВВГ-Нг-LS (Кольчугино ГОСТ). Поэтому и в гофру укладывать не стал.