Помогите пожалуйста решить проблему. Единственный местный мастер вечно занят. Имею технический склад ума, гуглю уже 2 недели, а победного решения не нашел.
Извините за многабукф, но думаю, специалисты оценят полноту информации
Исходные данные: Котел работает 4 года. Водоснабжение - колодец + насос Marine. Установлен программируемый термостат.
Проблемы: Была проблема с подземными водами, почистил колодец, местный мастер заменил теплообменник. Через 2 года опять проблема с заборной водой.
И началось:
Начало скакать давление в котле от 1 до вырубания по высокому. Мастер точно подкачал воздуха в расширительный бак, что еще делал - не знаю, не присутствовал.
ГВС начал давать контрастный душ на втором этаже. 2 минуты горячая - 2 - ледяная вода. На первом было более-менее плавно. Мастер развел руками, выдал несколько предположений и пропал.
Давление начало падать до нуля. Постоянно подкачивал воду через кран подпитки.
ГВС начал давать контрастный душ и на первом этаже.
Из ГВС начала идти вода с "запахом" как в батареях отопления. СО не могла прогреть батареи. Котел работал в режиме 3 минуты вкл/3 минуты откл (мои наблюдения с секундомеров в течение часа). Издавал булькающие и трещащие звуки. Давление нормализовалось, иногда стрелка часто скакала на 1-2 деления. По телефону мастер сказал, что точно пробит теплообменник, вода смешивается, нужно его менять или покупать новый котел.
Купил новый теплообменник, поменял. Заодно прочистил датчик протока, почистил спиртом датчики NTC. СО нормализовалась, прогрев хороший. Но котел редко, но переходит в режим ожидания еще не нагрев воздух до заданной на термостате температуры.
Проблема с контрастным душем не прошла: открываешь кран горводы, в котле запускается двигатель вытяжки (я так понимаю), розжиг происходит только через 15-20 секунд. Потом греет ГВС в течение 2-3 минут и снова горелка тухнет и котел "мигает зеленым диодом" и внутри гудит двигатель. При закрытии крана горводы в котле бульканье и треск, включается СО. Нагуглил "заменить датчик NTC ГВС". Заменил. Изменений нет. Думаю его отвезти обратно за ненадобностью.
Итак, вопрос специалистам: ГДЕ КОПАТЬ?
Мысли (что я еще не делал):
Поменять датчик NTC на СО (есть ли смысл, если СО работает почти нормально)
Отрегулировать газовый клапан (как? Из того, что гуглил - не понял)
Разобрать и осмотреть насос (зачем? Есть ли смысл?)
Что-то еще разобрать/почистить/заменить (что?)
Буду благодарен за любую помощь или "тык" в ранее обсуждаемую и решенную (!) проблему.
romanbelkin написал :
: Была проблема с подземными водами, почистил колодец, местный мастер заменил теплообменник. Через 2 года опять проблема с заборной водой.
Вот как это переварить.....? По отоплению если скачет давление виновен РБ,а не теплообменник...А по ГВС встречный вопрос-насос колодезный работает через гидроаккумулятор и какие-то перебои в ХВС незамечали?
Выяснить когда именно отключается нагрев ГВС:
1.Перебой с х.водой
2.Перегрев ГВС
3.проблема с воздухозабором и дымоотведением
4.падение давления в системе.
5Другое(ну типа появление НЛО,взрыв ядерной бомбы,применение соседями высокотехнологичного импульсного оружия на основе электромагнитных волн в междуусобной войне,и т. д.)
После чего задача решается просто .Так что на интернет надейся ,а сам думай.
Работает через гидроаккумулятор. Естественно, есть незначительные перебои в подаче как ГВС, так и ХВС. Вода из ГВС текла теплее-горячее, но к этому за 4 года привыкли. Но никогда это не приводило к полному отключению котла.
Мне кажется, что скорее перегрев. На какую бы позицию не ставил ручку управления нагрева воды ГВС - пробую трубку выхода - она горячущая.
И бульканье в системе после закрытия крана горводы наблюдается. Да и батареи кипяток.
Если это перегрев - подскажите как правильно отрегулировать.
iv.iv Вы считаете, что самостоятельно не осилить?
Может есть что-то, что нужно промыть? Ведь изначально проблема была в плохой водоподготовке.
Хочется исключить все проблемы, которые смогу исключить самостоятельно, а потом уже вызывать, если ничего не поможет.
Ведь если специалист будет делать то же, что и я - у него уйдет масса времени, а у меня - денег
iv.iv написал :
Аааа....так еще и водоподготовка есть...а давление воды какое?В котел имею ввиду.
С насосной станции - 1,5 было. Сегодня еще посмотрю. За ней стоят 3 обычных механических фильтра по 10 микрон.
Но напор хоть из крана холодной, хоть из горячей - сильный. Даже на втором этаже.
Кстати, в режиме отопления котел систематически уходит в ошибку (утром перед работой и вечером после работы меня встречает охлажденный дом). Сегодня утром через час после рестарта тоже ушел. Я успел заметить, что явно НЕ по давлению. Батареи были горячими, ГВС никто не пользовался.
Может действительно на насосе давление упало? Но почему тогда из кранов течет хороший напор?
romanbelkin написал :
в режиме отопления котел систематически уходит в ошибку
В какую????
romanbelkin написал :
Может действительно на насосе давление упало?
А это здесь причем?Точнее отопление отоплением,а насосная станция к ХВС и ГВС! Даже не думайте гуглить и искать причину,больше всего это неотрегулированный газ....и т.д.....и потом в гугле такой информации(по регулировке)нет,иначе понакручивают.....
А это здесь причем?Точнее отопление отоплением,а насосная станция к ХВС и ГВС! Даже не думайте гуглить и искать причину,больше всего это неотрегулированный газ....и т.д.....и потом в гугле такой информации(по регулировке)нет,иначе понакручивают.....
Мне тоже кажется, что неотрегулированный газ. Так что - можно звать мастера?
Кстати, инструкция таки есть в интернете: "4.5.1 Регулировка максимальной и минимальной мощности для контура ГВС" или "4.5.2 «Электронное» регулирование минимальной и максимальной мощности в режиме отопления".
Но мне стремно туда лезть, а то и вправду "понакручиваю".
Замерил расход воды.
Оказалось не все так радужно - от 6 до 8 литров в минуту как ГВС, так и ХВС. Неужели насосная станция виновата?
И еще, я уже спрашивал. Нужно ли пробовать заменить датчик NTC на CO? Или по моим симптомам он ни при чем?
romanbelkin написал :
Замерил расход воды.
Оказалось не все так радужно - от 6 до 8 литров в минуту как ГВС, так и ХВС. Неужели насосная станция виновата?
И еще, я уже спрашивал. Нужно ли пробовать заменить датчик NTC на CO? Или по моим симптомам он ни при чем?
Явный недостаток воды на подаче, по симптомам.
Пока не трогайте датчик, уточните давление до котла и после при полном расходе по обеим магистралям.
И еще: Уточните суть водоподготовки. Вполне вероятно, что именно в ней и может быть причина (особенно, если подпитка на полном автомате без индикации).
Stc написал :
Явный недостаток воды на подаче, по симптомам.
Пока не трогайте датчик, уточните давление до котла и после при полном расходе по обеим магистралям.
И еще: Уточните суть водоподготовки. Вполне вероятно, что именно в ней и может быть причина (особенно, если подпитка на полном автомате без индикации).
Сейчас вычитал в инструкции, что во время работы котла в режиме СО, он останавливается по причине срабатывания датчика NTC (часто мигает зеленый индикатор, котел перезапускается через 2 минуты).
Заменил этот датчик на СО. Изменений нет.
По водоподготовке я уже писал в начале: колодец - насос с расширительным баком - 3 механических фильтра по 10 микрон - фильтр с полифосфатом - СО. На ГВС - без полифосфата.
Давление в насосе стабильное 1,8 Бар. То есть, нормальное.
Померять давление до котла и после нет возможности.
Какие еще будут мысли?
У меня логических объяснений кроме большого напора газа нет.
iv.iv написал :
И подключено 16металлопластом?Или фильтра забиты.....-когда менялись фильтра?
Фильтры чистейшие. Менялись неделю назад одновременно с теплообменником. В том числе, полифосфатная соль заменена. Была в ужаснейшем состоянии перд котлом.
romanbelkin написал :
Фильтры чистейшие. Менялись неделю назад одновременно с теплообменником. В том числе, полифосфатная соль заменена. Была в ужаснейшем состоянии перд котлом.
Проблема вполне излечима. Надо найти правильного специалиста. Не может такого быть чтобы в Киеве был только один специалист. Что-то Вы неверно толкуете, однако...
lavrishin написал :
Проблема вполне излечима. Надо найти правильного специалиста. Не может такого быть чтобы в Киеве был только один специалист. Что-то Вы неверно толкуете, однако...
Я живу немного под Киевом Специалист на нашу местность всего один Прежде чем везти специалиста из Киева, хотелось своими руками сделать максимально возможное.
Сегодня остался дома для аналитики поведения котла. Снимал крышку, смотрел процесс розжига, поведение пламени. Пламя "троит". Наверное от снятой крышки. Но не скажу, что оно запредельно сильное. После розжига естественно сильное, но потом утихает.
Вот только что лил горячую воду. Минут 5 котел работал, потом выключился по перегреву (раз в пол-секунды мигает зеленый диод). Закрыл воду. В котле неприятный треск и бульканье слева (там где СО).
Явный перегрев воды. Может есть смысл посмотреть циркуляционный насос? Grundfos UPS 15-50. В нем во время работы СО слышны резкие нечастые щелчки. Как мелкие шарики/крупинки или пузырьки внутри.
Не подскажете - как правильно снять/разобрать/проверить? Кстати, это единственное, что я не чистил.
Вижу на лице какой-то винт 2 см в диаметре. Пробовал крутить - не особо крутится.
Короче. Слил воду из котла, открутил заглушку на насосе (как в инструкции написано). Вал ротора крутится свободно. На всякий случай налил в трубу, входящую в насос уксуса. Подожду и буду запускать.
Больше мыслей нет. Вроде все узлы уже проверил. Кроме газового клапана.
Что посоветуете?
Кстати, может глупость, но только что нашел клапан для выпуска воздуха. Он был закрыт. Открыл его (как в инструкции написано), залил в систему воду, включил котел. Жду результата
romanbelkin написал :
Кстати, может глупость, но только что нашел клапан для выпуска воздуха. Он был закрыт. Открыл его (как в инструкции написано), залил в систему воду, включил котел. Жду результата
Смешно, но потрескиваний слева уже нет. Неужели там скопился воздух и не выходил? И из-за этого нормальной циркуляции воды в СО не было... Такое возможно?