Всем привет
Хотелось бы получить совет от опытных мастеров.
Проблема с водоснабжением в квартире.
Стояки старые (дом 76 года), напор холодной воды заметно ниже чем горячей.
Есть два смесителя (оба шаровые) - ванна и кухня.
Когда включен любой из них на среднее положение, во втором при открытой холодной воде идет горячая или теплая.
Если перекрываю холодную воду на стояке - в каждом смесителе холодная вода не идет, горячая есть.
Если перекрываю горячую - в каждом горячая не идет, холодная идет.
Т.е. смеситель воду не смешивает при таких условиях - это мы проверили.
Теперь перекрываю холодную воду. Включаю один смеситель на холодную - не идет, смеситель оставляем открытым на этом положении. Включаю второй на среднее - идет горячая вода, смеситель оставляем открытым на этом положении. Возвращаемся к первому смесителю и видим что пошла горячая вода. Тоже самое в унитазе - смываем, в бачок наливается горячая вода.
Из-за чего это может быть? Как решить проблему?
Ситуация одинакова для обоих смесителей. Смесители вскрыл, вытащил картриджи, проверил - вроде все нормально. Картриджи конечно староваты - лет 6-7 будет смесителям примерно.
Обратный клапан конечно спасет ситуацию, но вся разводка сделана очень неудачно в плане обслуживания - не подлезешь толком. В далеких планах есть желание поменять стояки и переделать разводку, но пока нет на это средств. Как обойтись малой кровью?
Я правильно понимаю, что квартира съёмная? Или свежекупленная.
А прижать немного горячий вентиль? Попробуйте, так, что бы на среднем положении была комфортно-тёплая. На полном открытии не хлестала по сторонам.
В идеале, редукторы решают, но это гемор.
Ещё, под кранами (на кухне) нет вентилей? Если есть - прикрыть.
Oleg V, да, недавно купленная
Вентиль основной горячий прикрыл - на среднем положении комфортная температура, напор горячей чуть больше чем холодной.
При проведении эксперимента - результат тот же, но из первого крана идет уже совсем маленькая струйка горячей воды.
Соответственно, наверное проблема не будет заметна, если я сделаю напор горячей воды как и у холодной.
На кухне вентиль есть, но я уже основной прикрыл - наверное еще и кухонный трогать смысла нет?
А из-за чего это может быть - смесители не справляются с разницей давлений? И решить это можно только выправив эту разницу (либо увеличив напор холодной, либо уменьшив напор горячей)?
Причина в том, что воде проще течь в другой смеситель, чем вытекать из носика (излива).
Значит самое узкое место в носике или (что вероятнее всего) в картридже смесителей.
Если ограничить поступление воды в смеситель, то и из смесителя воде будет проще течь в носик, чем обратно. Это могут решить вентили под смесителем. Но и вводной вентиль вполне решает проблему, если не начнётся другая проблема - влияние потребителей друг на друга.
Одни проблемы )))
Всё решается грамотным узлом ввода.
Oleg V, Спасибо за подробный ответ
Учитывая напор холодной воды - влияние потребителей очень как сказывается
Значит буду планировать замену стояков с нормальной разводкой. Пока придется смириться.
Попробуйте посмотреть так называемые грязевики, очень часто они засоряются и снижают поток воды. Просто нужно разобрать, почистить и собрать обратно заменив прокладку, многим помогало.
Прошу помощи! Нужно авторитетное мнение. Где искать причину? Меня не было дома, утром прорвало гибкий шланг холодной воды, но прорвало горячей. Подмес? У соседей внизу идет ремонт кухни - могло это повлиять?
Людмила А. написал:
утром прорвало гибкий шланг холодной воды, но прорвало горячей. Подмес? У соседей внизу идет ремонт кухни - могло это повлиять?
Подмес. Либо у Вас, либо от соседей. Если от соседей, ввод холодной в квартиру должен быть горячим. Фиксируйте срочно юридически, свидетелей вызывайте и т.п. Нюанс: если подводка универсальная ГВ-ХВ, то на подмес всё списать не получится, только производителя подводки обвинять. Но и этого не получится, если подводка стоит больше срока службы.