АКВАГАЗ написал :
То что, В России сейчас с недоверием начинают относиться к Металлопластику связано с массовым применение труб МПТ по 12 руб за метр и аналогичным фитингом.

Это точно. Сам уже больше десятка лет Henco применяю. По поводу барьера: признаю только металл, а например OXYDEX слой, обработанный этиленвинилалкоголем, всё равно не дают полной защиты. А остальные параметры неплохи.

AlZh написал :
Надеюсь касается водоснабжения? Я насчёт кислородной диффузии.

а какая разница в ЦО? там и без диффузии хватает чему окислять, как бы ты ни заботился о своем участке в 3 метра...

Регистрация: 03.01.2010 Таганрог Сообщений: 2593

Олегович написал :
а какая разница в ЦО?

Я разве упоминал про него, про конкретный случай? Писано о материале общо.

Rifar Monolit из Леруа...без коментариев...ОТК был на перекуре

Весёлая канализация

Через год работы смесителя Blanco потекла гибкая подводка на ГВС .На фото видна струйка. Смеситель ставили мы год назад,установлена подводка из комплекта смесителя. Смеситель стоял в бане на миникухне, баня отапливается электроконвекторами и морозов еще не было.Давление в системе ХВС 3.5 бара ,на гвс стоит бойлер электрический.Хорошо хозяин был в этот момент в бане и вовремя заметил, но шкаф кухонной мойки под замену ,разбух.

Максим.

Какие-то нерадивые сантехники это все делали,что сразу сделали смотреть страшно , в самом выборе маиериала для отопления,да не перевелись на русси еще дураки кто отопление металлопластом ведет ну что-ж поделать нравится наверно потом переделовать енту порнуху и за свой счет.А что касается переделки -недоделки подчеркиваю недоделки!!! жопа полная где у тебя краны в другом месте стоят что же ты если у тебя одна батарея потекет или еще что будеш всю систему останавливать а потом водичку сливать! а эти металлодержатели возле арки дааа как только руки не отрубили за такую работку!

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

ALEX-SANGURU написал :
да не перевелись на русси еще дураки

.. вы считаете, что достаточно взять себе ник "гуру" , чтобы стать умным?...

Байпасс написал :
.. вы считаете, что достаточно взять себе ник "гуру" , чтобы стать умным?...

Как вы Яхту назовете, так она и поплывет...

Осторожно ! Халтура от деятелей из фирмы Sanyzel

Цитата из их рекламного буклета:

*Ответственно заявляем - искренне заинтересованы в том, что бы другие фирмы последовали нашему примеру, предоставляя клиентам услуги высочайшего качества ремонта ванных комнат, как по форме, так и по содержанию*

Теплый пол от ГВС - это "Ремонт ванной комнаты - Сходненская"
Обратите внимание - после КФРД ставят ещё и FK06

На фотографиях их выполненных работ - фото узлов ввода воды в квартирах в основном нигде не показано , все закрыто плиткой , но то даже то , что можно у них кое-где увидеть - говорит о проф-пригодности "мастеров" из этой "шарашки"

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 03.01.2010 Таганрог Сообщений: 2593

Байпасс написал :
. вы считаете, что достаточно взять себе ник "гуру" , чтобы стать умным?...

Что Вы! Нет, конечно... Ещё и Ридну Мову коверкать.

Tehnik-san написал :
Осторожно ! Халтура от деятелей из фирмы Sanyzel
*Ответственно заявляем - искренне заинтересованы в том, что бы другие фирмы последовали нашему примеру, предоставляя клиентам услуги высочайшего качества ремонта ванных комнат, как по форме, так и по содержанию*
Теплый пол от ГВС - это "Ремонт ванной комнаты - Сходненская"

Теплый пол в таком виде - ЭТО ПЕСНЯ!!! Они бы еще заземление на эту медную трубу присобачили. Для верности.... Чтобы если затапливать всех, то наверняка!!!

Регистрация: 03.01.2010 Таганрог Сообщений: 2593

АКВАГАЗ написал :
Теплый пол в таком виде - ЭТО ПЕСНЯ!

Да, с Г.В.С. весьма "остроумно".

Система поддержания бойлера гвс ,а так-же (по заявлению монтажной организации) системы отопления !
Клиент должен был экономить 60-70 % ВСЕХ затрат на отопление и приготовление гвс в течении года.))
На самом-же деле ,суммы счетов иногда могли увеличиваться ))
В общем обратился представитель клиента, с просьбой разобраться почему котел Beretta в режиме почти полной мощности не может прогреть ТРИ радиатора и ПС ...
Ответ оказался прост - теплообменник бойлер гвс ,200 литров Drazice ,вся циркуляция на него через ппр 25 мм,против термо-статической арматуры на стальном радиаторе ))К тому-же сам контроллер не имеет режима подавления догрева бойлера от основного источника .
А причиной стало закисание трехходового серво-клапана .
При вопросе к менеджеру монтажной фирмы ,по телефону ,услышал ответ : "Мы к Вашей системе отопления, никакого отношения не имеем " ))
А контора развернула масштабную деятельность на тер. Украины .
Да кстати ,защиты от перегрева выполнена довольно необычно , т.к. прибор охлаждения теплоносителя в период простоя и возможного перегрева ,он-же радиатор стальной ,смонтирован непосредственно на крыше и на фронтоне ,подключено все это чудо без ограничений протока ,да и без возможности отсечения к тому-же ,то-есть теплоноситель в любом варианте будет проходить через охлаждающий прибор ,в двух метрах после поглощающего поля.
Выводы каждый клиент делает сам ..иногда просто намного позже чем стоило ..и дороже .

Два радиатора Sira S1(алюминиевые радиаторы) потекли между секций установленные ранее застройщиком, простояли один сезон в многоэтажном доме(17этажей)
На экспертизу не возили, решили заменить алюминий на биметалл.

В одной весьма известной конторе хотел прикупил пару уголков Viega 1/2" ВР-НР.
Перебрал порядка 10 штук - ВР без вопросов, а со стороны НР сильно завален проход в одну сторону - т.е. с одной стороны стенка очень толстая, с другой - крайне тонкая, у одного были видны нитки с внутренней стороныКак буд то бы пьянство на производстве
Фоток не делал, но могу, при случае.

Андраник, Есть такое.

Андраник написал :
Фоток не делал, но могу, при случае

Данной теме будут достойны

@fev.santeh Инста

EV.SA, более того, в другом, достаточно известном магазине, видел такой же бронзовый ВР-НР 1/2" угол, но нестандартной формы. Может совсем древний и раньше они были похожи по форме на обычные уголки типа GF, не знаю.

Что за объект? по какому адресу, радиатор был ранее скручен, не слышал чтобы 4 секции завозились в РФ, их возили только три диллера.

Радиатор кстати очень высокого качества, продал их десят фур, заводского брака ни одного не было. Скорее всего перекручивали под клиента, не дотянули, и фот факт.

подскажите производителя, пожалуйста

Регистрация: 05.03.2011 Новосибирск Сообщений: 460

БАЗ - Бологовский арматурный завод

Вот и меня не миновала чаша сия. Кран на горячей воде - вырвало шток (не пойму - то ли коррозия, то-ли латунь не для сантехники.) Залито 3 этажа кипятком (улаживаю финансовые вопросы с соседями..). Кран простоял года три. Хотелось бы услышать мнение спецов - это что левак, или брак производителя, или я что-то не так эксплуатировал? Предъявление крана (без особых претензий, поскольку чека уже не хранил) в магазине вызвало реакцию :"Ух, ты, так еще не рвало... Но вообше краны наши (т.е они продавали, этого не отрицают) надежные"...

Регистрация: 03.09.2010 Протвино Сообщений: 359

Не простоял и года,на стояке хв.Кран БАЗ.д32

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12168

kluchnik написал :
Кран простоял года три.

Гарантия, я так понимаю, уже закончилась.
Может быть прилагались какие-либо чрезмерные услия при открытии-закрытии крана?
Краном часто пользовались? То есть закрывали-открывали.
А может всего помаленьку, т.е. не очень хороший металл + коррозия + услилия, прикладываемые к крану при открытии-закрытии - вот и получили на выходе отказ.

ИМХО (IMHO)

kluchnik написал :
Вот и меня не миновала чаша сия. Кран на горячей воде - вырвало шток (не пойму - то ли коррозия, то-ли латунь не для сантехники.) Залито 3 этажа кипятком (улаживаю финансовые вопросы с соседями..). Кран простоял года три. Хотелось бы услышать мнение спецов - это что левак, или брак производителя, или я что-то не так эксплуатировал? Предъявление крана (без особых претензий, поскольку чека уже не хранил) в магазине вызвало реакцию :"Ух, ты, так еще не рвало... Но вообше краны наши (т.е они продавали, этого не отрицают) надежные"...

этот кран конкретный левак!!! Странно что он у вас простоял 3 года! Это вина производителя и продавца. Пусть магазин вам Полностью компенсирует ущерб. Не бойтесь, подавайте на них в суд. Уверяю Вас , все они выплатят!!! Или закроют магазин.

kluchnik, ключевой момент- "SPAIN". Без "made in..." это фикция. Так же как "Italy" и "Germany".

Спасибо! Но я поднял юристов нашей конторы, они говорят, что без чеков доказать то, что кран приобретен в магазине нереально, и их судебная практика тому пример... Требуйте не только чек, но и копию чека. Да и суды наши... Блин, купил на смену Валтек, тоже нет никаких гарантий, что не подделки (сейчас фальсификаторы уже пишут "маде ин...), бугатти - тоже подделывают, латунным кранам на рынках "а ля советский" доверия нет, из чего их делают сейчас - тоже лоторея. Раньше были чугунные - сейчас не осталось поди с древних времен СССР...
ADM05 - краном пользовались не часто, пару раз в год (отсечной на входе в квартиру (хрущевка)). Усилий чрезмерных не прилагали, разрушение штока больше похоже на кавитационный износ, а не на коррозию, но латунь должна держать проток... Поражает то, что корпус крана толстостенный и достаточно прочен.

NNN написал :
ключевой момент- "SPAIN". Без "made in..." это фикция. Так же как "Italy" и "Germany".

да и с мейд ином не факт что оригинал....просто покупать арматуру надо в проверенных и надежных местах...например представительства иностранных компаний (иногда торгуют сами), их официальные диллеры, владельцы торговых марок, то есть все те конторы которым нет смысла по определению торговать леваком....а розничные точки это всегда лотерея особенно на рынках, даже если они всегда закупались у достойных поставщиков, могут быть варианты, когда затарятся не пойми где, например когда ключевая и очень ходовая позиция на основном складе отсутствует, и со словами "мамой клянусь" продадут как оригинал, как говорится даже глазом не моргнув

Регистрация: 03.09.2010 Протвино Сообщений: 359

Комментарии излишни.

Регистрация: 03.09.2010 Протвино Сообщений: 359

Ещё