Индивидуальное отопление в квартире. По проекту д.б. наличие термоголовок на радиаторах и подключенный к котлу BAXI eco compact 24Fi термостат(в т.ч. программируемый) Нет ли здесь противоречий. Может быть досточно чего-то одного? Например, термостата. Кстати, где его лучше установить? В любой из комнат или в неотапливаемой прихожей.
Поясняю и пытаюсь рассуждать логически. У меня квартира: гостиная(совмещена с кухней), 2 спальни -отапливаемые, + прихожая (без отопления - нет радиаторов). По рекомендации специалистов программируемый электронный термостат, который отключает-включает котел при достижении необходимой температуры воздуха или включает котел - при снижении установленной температуры, устанавливается в помещении,где нет отопления, т.е. в моем случае в прихожей. Констатируют, что это необходимо для сокращения потребления газа. Вместе с тем термостаты на радиаторах тоже регулируют температуру воздуха, только в тех помещениях, где установлены радиаторы, причем эта регулировка идет без отключения котла(просто сильфон прикрывае кран).Если на термостате установить 22 градуса, а на термоклапанах - 20 градусов, т. е. радиаторы не в состоянии обеспечить необходимую температуру воздуха, то получается, что котел будет работать беспрерывно (термостат не дает команду на отключение).
Откуда и возник вопрос - необходимо ли такое дублирование и трата доп. денег на термоклапаны.
Пока вы вживую не попрбуете как работают регулировки клапанов и как термостата - не поймете сколько не рассказывай....Их функции разные. Если есть деньги ставьте и то и другое - не пожалеете. Если денег нет - оставьте один термостат. Где ставить в квартире - разницы нет, лишь бы все комнаты сообщались посредством воздухообмена ( не были изолированными) и лишь бы термостат не стоял на сквозняке или на холодной внешней стене.
Термостат имеет смысл ставить тогда, когда у Вас все помещения имеют расчетные (по мощности радиаторы) - во всех помещениях температура одинакова. Если Вы ставите термоголовы, то термостат нужно ставить (если хотите вообще его ставить) в самой жаркой комнате - тогда не будет противоречий по температурам, которую Вы описывали. Программируемый термостат даст Вам экономию газа только в случае уменьшения температуры, например, в то время, когда никого нет дома - смысл нагревать пустые помещения - достаточно поддерживать пониженные температуры.
Общие рассуждения понятны. Не только вижу только пояснений по физике процесса. Если термостат регулирует только в одном помещении (а подключен он к котлу и несколько электронных термостатов не предусмотрено?). И если котел по его команде отключается, то что будут делать термоклапаны?
Andrushka, здравствуйте земляк! Интуитивно понятно, но хотелось бы знать алгоритм процесса.
Т.к. в отопление вложил приличную сумму, термостат по сравнению с ней небольшая стоимость.Буду пробовать и то и другое.
ФЕДОРЫЧ написал :
И если котел по его команде отключается, то что будут делать термоклапаны
они будут оставаться в прежнем положении, пока не начнёт понижаться темп. в помещении. НО, т.к. термостат в самом жарком помещении, то температура воды в системе довольно высока. Проток воды через радиаторы будет вызывать падение температуры ВО ВСЕЙ СИСТЕМЕ, в т.ч. и в самой жаркой комнате. При этом температура теплоносителя всё ещё довольно высока для поддержания установленной температуры термоголовами. Термостат сработает - котёл снова включит газ. Вы наверное забыли, что насос в котле не выключается при отключении нагрева.
Термостат поддерживает температуру только в том месте, где он установлен. Т.е. если он стоит в неотапливаемом коридоре и настроен не +20, то в комнатах может быть и +25, т.к. термостат отключит котел только тогда, когда температура в коридоре достигнет +20 градусов. Для того, чтобы можно было регулировать температуру в КОНКРЕТНОЙ комнате и ставят термоголовки. Естественно, функция программирования тут будет работать весьма опосредовано. Да и ставить програмируемый термостат имеет смысл только в том случае если Вы пользуетесь помещением нерегулярно. Например приезжаете только на выходные. В этом случае для экономии газа на будни можно запрограммировать поддержание температуры +12-14 град., а с середины пятницы подъем до +20-22. А для постоянного проживаения вполне достаточно обычного комнатного термостата.
Подскажите пожалуйста, можно ли установить термостат на уже установленный более года назад радиатор стальной панельный Керми (отопление центральное)? Сразу не купиола, решила что не нужен, а сейчас поняла, что если перекрыть радиатор, то становится холодно через время, а если все время открыт - то можно сдохнуть от духоты. Если да, то можно ли вставить его в отверстие для крана Маевского? Или надо устанавливать после крана (забыла как называется такой кран) и перед радиатором? Простите, я ноль в этих делах.
.
fiona написал :
можно ли установить термостат на уже установленный более года назад радиатор
наверно имеется ввиду термоголовка? (термостат управляет котлом, и на радиатор не ставится)
термоголовку на радиатор поставить можно конечно, но не вместо крана маевского, а примерно туда где стоит то чем вы перекрываете свой радиатор. А если повезет, и тот кран стандартный (для радиатора отопления) - то вообще просто - открутить крутилку и прикрутить головку.
А вообще фото в студию, радиатор с трубами и крупно кран. Тогда будет точный ответ.
Сейчас тоже маюсь выбором: устанавливать термоголовки или обычные, ручные регулирующие краны. Смущает даже не то что бы цена, а сама работа термоголовок. Поясню. Максимальная температура окружающего воздуха для термоголовки +28 градусов. Ставится она на трубе непосредственно рядом с батареей (в моем случае термоголовка не выносная). Я переживаю за то, что, что бы температура воздуха в центре комнаты была + 23-24, температура воздуха РЯДОМ с батареей будет почти всегда около 28 и выше градусов. Получается, что либо термоголовка будет постоянно открыта на максимум (и чем она в этом случае от обычного ручного крана отличается), либо, в худшем случае, не даст прогреться батареям до нужной температуры и в центре помещения (либо в дальнем углу) будет холоднее чем хотелось бы. Счастливые владельцы термоголовок, подскажите, где я ошибаюсь в рассуждениях (ну не могут же производители не учитывать данный факт и давно бы уже сделали термоголовки на 40-50 градусов окружающей среды, а нет, делают на 28 и люди покупают)
C2h5-OH написал :
это для экономии энергоресурсов- Вы забыли про ковекцию-постояннцю смену воздуха у батареи.
Смена воздуха происходит, сомнений нет, но неужеле над батареей температура воздуха такая же как в центре комнаты? Я просто сейчас вот подхожу к своим батареям (в квартире) и около них намного теплее чем в противоположном конце комнаты. Т.е. получается, если на улице не сильно холодно, то термоголовка полезная штука (прикрутит отопление и это будет правильно), а вот если на улице будет сильно холодно, то все, уже не действует. Так? Надо будет взять градусник и "пощупать" температуру над радиатором в морозы.
sv--- написал :
Я переживаю за то, что, что бы температура воздуха в центре комнаты была + 23-24,
Я поставил. В центре комнаты четко 24 гр. при установке на головке чуть больше четырех. Сколько там возле батареи - мне все равно. Так что не думай, ставь. Тем более что головка дороже от крана на 280 руб.
sv--- написал :
либо, в худшем случае, не даст прогреться батареям до нужной температуры и в центре помещения (либо в дальнем углу) будет холоднее чем хотелось бы.
А в дальнем углу будет тем холоднее, чем больше потери в сильные морозы. И от головки это не зависит, она это не исправит. Хотя эта проблема надуманная, если стены нормальные, то разница по углам будет мизерная, 1гр.
У меня в одной комнате, 4х6, угловой + балкон, повешено временно в одном углу 12 секций с термоголовкой (переделывал осенью все отопление, а в этой комнате будет делатся серьезная переделка, не было смысла вести трубы сразу под окна), так вот - передвигаясь по углам в форме одежды номер раз, я разницы в температуре не чувствую, все одинаково.
Смех Дождя написал :
наверно имеется ввиду термоголовка? (термостат управляет котлом, и на радиатор не ставится)
термоголовку на радиатор поставить можно конечно, но не вместо крана маевского, а примерно туда где стоит то чем вы перекрываете свой радиатор. А если повезет, и тот кран стандартный (для радиатора отопления) - то вообще просто - открутить крутилку и прикрутить головку.
А вообще фото в студию, радиатор с трубами и крупно кран. Тогда будет точный ответ.
Вот
куда вставляют эту термоголовку? Справа где краном Маевского спускают воздух - туда можно?
Только вместо верхнего крана. К сожалению установленный кран не совместим с термоголовкой, его надо снять, и поставить примерно такой кран+термоголовку.
На некоторых фото видел в похожих радиаторах в том месте где у вас кран маевского установленную термоголовку, но думаю это не ваш случай, радиатор там имеет специальную внутреннюю конструкцию и предназначен для этого с завода.
Господа! Подскажите, пожалуйста. Регулирование теплоотдачи радиатора отопления осуществляется установкой регулирующего клапана с термоголовкой. Вопрос - его устанавливать на входе в радиатор или на выходе? Индивидуальная двухтрубная система отопления частного дома, с насосным побуждением циркуляции. Если возможно, то приведите , пожалуйста, обоснования. Как тогда будет регулировать расход теплоносителя? Спасибо.
д Bryus, а почему не на выходе? Ведь нам необходимо качественное регулирование - поддержание температуры в помещении. что произойдёт, если поставить клапан с термоголовкой на выходе из батареи?
Жемчужный написал :
д Bryus, а почему не на выходе? Ведь нам необходимо качественное регулирование - поддержание температуры в помещении. что произойдёт, если поставить клапан с термоголовкой на выходе из батареи?
на выходе
не путайте качество с количеством.... термоголовка только на входе(на подаче)!
Конструкция термовентиля по принципу седлового вентиля, предусматривает односторонее направление потока теплоносителя. И радиаторные термовентили все сконструированы для присоедиения к подаче ОП.
Это лучше Вы объясните, какая у Вас необходимость установить радиаторный термовентиль на обратку ОП?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.