Подскажите, пожалуйста, каково должно быть давление воды на 27-м этаже жилого дома?
У нас горячая - 4 атм, холодная - 3 атм, но иногда горячая падает до 3 атм. В душе мыться дискомфортно - как будто воды не хватает. С домоуправлением разговаривать на эту тему очень сложно, поэтому хотелось бы владеть какой-то информацией
Тычоблин написал :
Может у вас в разводке проблемы какие? Ну, например, сечение заужено где, или редукторы сильно давление занижают?
Возможно. Сечение было заужено - вообще, похоже, всё неправильно было сделано. Редукторов нет вообще. Как теперь (спустя 6 лет) всё это разгребать - вообще непонятно.
Кстати, ощущение нехватки воды - только после того, как ЦТП делало опрессовку и отключало горячую воду. До этого - просто постоянно и сильно скакал напор, из холодного душа в горячий.
если по памяти то давление воды в многоэтажке должно быть примерно равно Р = 1.8 бар +0,1бар за каждый этаж многоэтажки, исходя из этого давление в вашем подвале должно быть 4.5 бар.. Есть специальная формула для этого расчета. Но это теория, если трубы забиты, или где то засор, то только промывка и прочистка поможет.
вообще, давление воды скачет во всём доме, в других подъездах в том числе (там этажность ниже). Но инженер утверждает, что в подвалах стрелки манометров "стоят как влитые", всё в норме. Загадка...
врёт ваш инженер. Если давление прыгает, то налицо неисправность автоматики барахлит или датчик давления или реле давления, в разных системах разные схемы, возможно еще что не держит обратный клапан, в водомерном узле, их там должно быть 2. Один на холодной разводке, второй на горячей. И третий главный на водомерном узле. Поэтому насос набирает давление, а обратный клапан его сбрасывает обратно в систему, насос опять включается..... и так все по круги .... и поэтому все дергается.
у нас в доме интересная ситуация с декабря обрисовалась - начало прыгать давление хвс. в каждом подъезде у нижней половины этажей - подача из подвала, у верхней - с чердака. и давление прыгает исключительно у нижних этажей
damam написал :
Подскажите, пожалуйста, каково должно быть давление воды на 27-м этаже жилого дома?
У нас горячая - 4 атм, холодная - 3 атм, но иногда горячая падает до 3 атм.
В соответствии с "Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам", давление холодной воды в точке разбора должно быть от 0,03(0,3 кгс/ кв см)МПа до 0,6МПа(6 кгс/кв см).При наличии колонки от 0,1МПа(1 кгс/кв см) Давление ГВС-от 0,03МПа . Правильно вам говорят все , ставьте редукторы.
damam написал :
Спасибо всем, буду думать о редукторе - надеюсь, это действительно будет решением нашей проблемы
В смысле? Как я понял, вам не хватает давления воды, ну чтобы там душ принять и пр.? Так редукторы вам давление не увеличат, они только от колебаний давления избавят.
А так вам надо свою разводку инспектировать, где-то что-то засорилось/заузилось.
damam написал :
вообще, давление воды скачет во всём доме, в других подъездах в том числе (там этажность ниже).
Он же и пишет," с к а ч е т" . Давления хватает,правда, похоже автоматика домовых насосов глючит.Выровняет в квартире две линии и если не поможет,поищет где подбило систему. Кстати ! Никто, не посоветовал человеку проверить фильтры и аэраторы. Подчас большие замороки ,имеют банальное решение.Или у него есть в душевом смесителе сетка.
damam написал :
Кстати, ощущение нехватки воды - только после того, как ЦТП делало опрессовку и отключало горячую воду. До этого - просто постоянно и сильно скакал напор, из холодного душа в горячий.
Все произошло аналогично, приходили представители ДЭЗа, сказали все нормально живите и радуйтесь.
Давление стало х.в. 0,8, вместо 1,8 атм , а горячая так и осталась 3,5.
Подскажите кто знает нормы.
Кстати, ощущение нехватки воды - только после того, как ЦТП делало опрессовку и отключало горячую воду.
Возможно в этой фразе частичная разгадка - мусор застрял после отключения в фильтрах/соединениях.
У нас после любого отключения стояка (а такое происходит нечасто, но по разным причинам - кто то ремонт затеял, замена ПС, регламентное летнее отключение и т.п.) - мыть фильтры. Отключили на 15 мин - все вода идет как шоколад. Сольется мин 5 - и приходит в норму.
Седой написал :
Но вопрос по нормам так и повис без ответа.
Ой блин ! Уже сам путаю, козырей с ферзями.Вот ответы :
fontanero написал :
В соответствии с "Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам", давление холодной воды в точке разбора должно быть от 0,03(0,3 кгс/ кв см)МПа до 0,6МПа(6 кгс/кв см).При наличии колонки от 0,1МПа(1 кгс/кв см) Давление ГВС-от 0,03МПа .
и по ГВС :
Tehnik-san написал :
5.12.* Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см).
подниму тему глупым вопросом - все упомянутые цифры должны быть при включенном кране или выключенном? У меня в недавно купленной квартире с единственного стояка холодной воды (горячего нет, колонка) давление 2 атм с закрытым краном. С открытым - падает до нуля. Не понимаю что делать. Вода еле течет. Насос как мне сказали сильно не повысит. 0,5-0,08 а где остальное брать? Стояки в доме заменены три года назад, поэтому я не ждала такой подставы.
Amarinn написал :
подниму тему глупым вопросом - все упомянутые цифры должны быть при включенном кране или выключенном? У меня в недавно купленной квартире с единственного стояка холодной воды (горячего нет, колонка) давление 2 атм с закрытым краном. С открытым - падает до нуля. Не понимаю что делать. Вода еле течет. Насос как мне сказали сильно не повысит. 0,5-0,08 а где остальное брать? Стояки в доме заменены три года назад, поэтому я не ждала такой подставы.
Какой район СпБ?,Для колонок 3.5 кг минимум,хорошо когда 4.0 кг, при разборе воды падать должно на 1.0 кг максимум. проверять нужно на (стояке),неизвестно,что у Вас с разводкой.