Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1147401

Кто сталкивался с регулятором давления муфтовым РДВ15-2А-М для холодной и горячей воды (Россия) ? Написано, что входное давление 10атм. а температура до 70 градусов. Вопрос - что будет при превышении

1) давления, к примеру, до 16 атмосфер (в доме 22 этажа) - лопнет или будет неточно регулировать давление ?
2) температуры - там есть какая-нибудь резинка, которая может испортиться ?
3) вроде там малый расход воды - как он устроен - расход воды можно увеличить сверх запланированного (дырку какую-нибудь рассверлить или еще что) ?

Вопрос такой - стоит ли оставлять, при условии, что после него будет второй редуктор, т.е. по принципу - первый запорный вентиль и редуктор от застройщика оставить (пусть РЭУ отвечает), но продублировать своими. При этом, получается, что второй редуктор (если первый будет хоть как-то работать) может быть спокойно рассчитан на входные 10 атмосфер, а не 25, что более чем в вдвое дешевле.

====================================
Рег. давления РДВ15-2А-М Ду15 Страна происхождения Россия Назначение Предназначен для поэтажного и сетевого регулирования давления воды в системах коммунального и промышленного водоснабжения. Присоединение Муфтовое Среда рабочая Вода Температура рабочей среды (наибольшая) 70 гр. С Материал (основной) Латунь Давление входа, МПа 0,2-1 Давление условное PN, МПа (кгс/см2) 1,0(10) Номер JDE 022-0194 Наименование JDE Регулятор давления РДВ15-2А-МДу15 Ру10 Масса, кг 0,34 Особенности конструкции Исполнение "регулятор" Резьба трубная, дюймы 1/2" Габаритные размеры, мм L=55; H2=65; Давление выхода, МПа 0,15-0,21 в режиме расхода воды от 30% до 80% от максимальной пропускной способности Ед. изм шт

SergeyE написал :
При этом, получается, что второй редуктор (если первый будет хоть как-то работать) может быть спокойно рассчитан на входные 10 атмосфер, а не 25, что более чем в вдвое дешевле.

И когда первый редуктор сломается, то второй просто разорвет.

Мощицкий П второй редуктор - бугатти
оба рассчитаны на 10 атмосфер
поэтому думаю, что первый редуктор разорвет раньше, т.к. - вряд бугатти хуже нашего, да и он меньше времени будет подвержен высокому давлению в отличие от первого, который всегда под высоким давлением (7-10 атмосфер), тогда как второй в период работоспособности первого редуктора будет под давлением 3-4 атмосферы

поэтому, худшее что может случиться со вторым - не сможет снизить давление, пропустит высокое; но это разово - поэтому не смертельно

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

за рдв замечена нехорошая особенность-в статике (отсуствии разбора) не редуцируют.

Разорвать не разорвет, он просто давление не понизит.

Добрый день!
Помогите с решением следующей проблемы. Потек регулятор давления РДВ15-2А-М на горячей воде. Схема у нас видимо стандартная для новостроек: (257кБ), (343кБ). Посоветуйте следует ли его заменить на что-нибудь более качественное (на что?) или просто смириться с отечественным качеством и менять его раз в год/два по мере выхода из строя? Следует ли изменить порядок установки арматуры (фильтр например перед редуктором)?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

при всей нелюбви к этой продукции обитающих тут миньежеров -настоятельно рекомендую

SergeyE написал :
оба рассчитаны на 10 атмосфер

есть 2а типа редукторов
у первых входящее 15 у вторых 25
вот и всё) имхо

Project написал :
Потек регулятор давления РДВ15-2А-М

а в каком месте течь ?

SergeyE там на второй фотке как раз капелька видна
вот тут

а где-нибудь есть рисуночек, "что у зайчика внутри"?
у меня этот зверь стоит сразу после входного крана и периодически перестает вообще пропускать воду. Первый раз,когда он просто уменьшил подачу воды до "еле текущей струйки", открутил ему "голову" (где у Project капелька течет), там под колечком пружинка, посреди пружинки гаечка (вроде). Поковырял слегка отверткой, постучал по девайсу, закрутил все на место - и,о чудо, вода пошла! Прошло два месяца,все было хорошо, отъехал на 10 дней, вернулся - воды нет. Повторил процедуру "откручивания-постукивания", но все без толку.
Был бы хоть чертежик, можно было бы понять,как с ним воевать!

Project написал :
там на второй фотке как раз капелька видна
вот тут выделено

тоже потек - сама вода выдавливается из центрального отверстия в наружней крышке (миллиметра 2-3 в диаметре) - в него вставлен клапан-шток - по сути просто латунный "грибок". Шляпка грибка внутри, ножка наружу - в ней проточка - на нее надето стопорное проволочное колечко - но проточка так далеко от стенки крышки, что люфт этого штока 2-3мм, т.е. вряд ли это случайно - наверное так задумано.

Зачем это отверстие вообще нужно ? Я понимаю (и то не до конца), если бы изнутри на этот шток давила пружина - но это не так - пружина больше штока, он кажется вообще утоплен внутрь выемки, куда пружина не доходит.

Редуктор устроен так: откручиваешь наружную круглую крышку (с этой центральной дыркой) - там пружина упирается в большой шток с резиновым колечком. Так вот за наружней частью углубления, где этот шток сидит - есть риски для ключа - эта накладная часть тоже легко откручивается. Интересено, что обе откручиваемые части легко закручиваются чуть ли не руками и не текут - резьба там мелкая и аккуратная.

Резинка большого штока зажата гайкой, она насажена на винт - винт в самом внутри, на винте есть болтающийся цилиндр (кусочек трубы) с 4-мя дырками - принцип работы мне остался непонятен. Особо внутренности не разглядывал, но кажется, что вода прекрасно пройдет вокруг этого цилиндра - там не было ощущения, что цилиндр плотно куда-то входит - болтается в пустоте.

Цилиндр болтается еще и вокруг винта - там места миллиметров 8 пустоты. Может цилиндр просто органичивает, чтобы винт слишком далеко не вкручивать - ан нет - он просто болтается еще и вдоль винта и при полном завинчивании ничего не касается.

вопрос такой:

SergeyE написал :
Шляпка грибка внутри, ножка наружу - в ней проточка - на нее надето стопорное проволочное колечко - но проточка так далеко от стенки крышки, что люфт этого штока 2-3мм, т.е. вряд ли это случайно - наверное так задумано.

Зачем это отверстие вообще нужно ?

Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990

Какие регуляторы нормально регулируют давление, в т.ч. в статике (без водоразбора)?

наверное такие, в которых полнолстью перекрывается ток воды при отсутствие водоразбора

посмотрите дорогие типо ФАР - если там вариант с пружинкой как в этом - значит все одинаковые

Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990

SergeyE написал :
значит все одинаковые

т.е. в статике не регулируют?

подозреваю, что да - как пружинка и клапан могут менять давление - просто снижают поток, то уменьшая, то увеличивая проходное сечение

Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990

Сегодня обнаружил в продаже редуктор давления Watts DR 15N.

Интересно, что на сайте Watts я не нашел именно такого, зато есть внешне похожие на него. У того, который я видел в продаже, в толще металла есть канал. выходящий наискосок в сторону от выходного отверстия и на конце этого канала - выход для манометра. А на сайте есть похожие на него, но без такого канала. Левый редуктор?

не знаю - сайты те еще специалисты делают - зачем людям манометр ? не всем же он нужен - значит м.б. разные версии - с и без него


а пост 13 без ответа

Кароче, у меня такаяже проблема. Периодически напор воды и холодной и горячей воды становится меньше и меньше и в конце концов вода совсем пропадает. Отворачиваю башку(с дыркой, которая я тоже не понимаю зачем нужна), там пружинка, которая должна давить на клапан(может и не клапан, не знаю как эта хрень называется). Вот. Эта пружинка вся в ржавчине и изза этого теряет свою жесткость (не сжимается не разжимается). Беру эту пружинку, хорошенько промываю с применением зубной щётки, чтобы вся гадость отпала. Потом вытираю остатки пружинки с клапана. Всё ставлю на место и всё работает пока пружинка опять не заржавеет.

Вопрос: зачем эти падлы узкоглазые туда засунули такую пружинку, не могли из нержавейки штоли сунуть?!

А кстати капельки воды у меня тоже на этой штуке образовываются, правда на холодной воде, но я так понял что это просто конденсат, т.к. и вся труба запотевшая иногда.

Пробовал другие пружинки такогоже размера, но с ними вода вообще не текла, видимо изза того, что они оказались жоЩЩЕ родной пружинки и клапан не мог открыться.......... Ходил по магазин, спрашивал типа может их продают.....,но всё тщетно(((( вот такая грусная история мужики.....хнык хнык

Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990

Ваш клапан регулирует давление в статике, т.е. когда водой не пользуетесь?

Ну..... он не даёт давлению давить на смеситель когда краны закрыты. Т.е. я открываю воду - изза разниц давления до клапана и после, клапан открывается, водичка потекла, когда краны на смесителе закрываю, давление становится и до и после клапана одинаковое и пружинка его закрывает.

Вот фотки

Вчера почистил пружинку и клапан, поставил всё на место и воды совсем не стало. Открутил эту чёрную пластмаску, смотрю, клапан в выдвинутом положении, а воды нет, думаю ну значит при открытых кранах пружинка должна его туда задвигать и вода будет, нажимаю пальцем на клапан, и вода начинает идти, отпускаю клапан выдавливает и воды нет, причём чтобы воды пошло столько сколько и должно надо нажать очень сильно, пружинке такое точно не под силу..... Блин..... непонятно... Взял кароче пружинку не подходящую по размерам, но очень жесткую, закрутил, а она паходу там не ровно встала и давила не по центру , а сбоку на клапан, воду открыл, клапан видать неровно встал и пипец, пводичка прям из этой дырки как побежит как побежит...... вытирать пришлось патом))

Вобщем я не знаю чё делать.... паходу только эту штуку полностью менять...

Как правило регулятор давления КФРД устаналивают на входе в квартиру от стояка. Регулятор давления автоматически закрывает магистраль когда нет потребления воды. КФРД позволяет более комфортно пользаваться душем ввиду того что, например, дополнительный расход воды сопровождающий открытие крана на кухне или в другом месте, не создает перепад в температуре подаваемой воды

Что "не создает перепад в температуре подаваемой воды" это понятно. А вот "автоматически закрывает магистраль когда нет потребления воды" это как происходит лично у меня мне непонятно, т.к. при закрытом кране на смесителе, клапам нажимается легко, т.е. пружинка его продавливает и вода открывается, а когда открываю кран на смесителе, клапан нажимается тяжело и пружинка не справляется и клапан выдвигается перекрывая ход воде. Получается всё наоборот.........што за хрень?

Project написал :
Добрый день!
Помогите с решением следующей проблемы. Потек регулятор давления РДВ15-2А-М на горячей воде. Схема у нас видимо стандартная для новостроек: (257кБ), (343кБ). Посоветуйте следует ли его заменить на что-нибудь более качественное (на что?) или просто смириться с отечественным качеством и менять его раз в год/два по мере выхода из строя? Следует ли изменить порядок установки арматуры (фильтр например перед редуктором)?

Фильтр вроде должен стоять ДО редуктора, т.е. сразу после крана от стояка

Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990

Nevispalsja, какая конкретно марка редуктора?

Project написал :
SergeyE там на второй фотке как раз капелька видна
вот тут выделено

заметил, что на фото у редуктора в верхней шляпке-крышке в центре нет отверстия со штоком, который у меня есть - см. фото

подумал = м. отверстие в крышке оно под манометр, но там нет резьбы, почему заглушено такой сложноизготавливаемой деталью как шток-грибок с проточкой и с оставленным люфтом для хода туда-сюда...

м. отверстие и свободный ход штока нужны для спуска воздуха - но откуда он там в таких количествах будет браться и как будет обеспечиваться герметичность для воды - ведь при нажатии на большую пластину на резинке с гайкой потоком воды (если ее на себя вручную потянуть за гайку) - она приподнимается относительно резинки, т.е. туда вполне м.попадать вода - в принципе и попадает - там же вода и течет

Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990

Это, наверное, для спуска воздуха, который там может оказаться при установке регулятора на трубу. Воздух сжимаем и упруг, поэтому он будет мешать работе, вот его и надо спустить. Ну, типа, как кран Маевского на батареях.