Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1204320

вот весь форум просто кричит - "не муруйте резьбовые соединения!"
а как же муровать айбоксы и прочие системы скрытого монтажа? там же все соединения резьбовые, причем глубоко в стене...
может, секреты какие-то есть...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Я тоже задавал этот вопрос на форуме. В итоге замуровал iBox, просто тщательно уплотнив соединения льном + Unipak. Резьба там хорошая. Ответные фитинги с наружной резьбой (с насечкой) брал от Viega, под пайку меди.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

prestol написал :
там же все соединения резьбовые, причем глубоко в стене...
может, секреты какие-то есть...

Даже СССРовский СНиП, разрешал замуровку коротких резьб смесителя.Ничто не противоречит и в ситуации с i-box.Тем паче по умолчанию,монтаж осуществляется квалифицированным специалистом.

prestol написал :
прочие системы скрытого монтажа?

А здесь, под замуровку, идут пресс соединения и паянные.Как бы все по честному,нарушений нет.

fontanero написал :
А здесь, под замуровку, идут пресс соединения и паянные.Как бы все по честному,нарушений нет.

я имел в виду встроенные части переключающих и запорных вентилей, а так же системы скрытого монтажа других производителей (гро, орас и т.п.). там везде резьбы. в данном случае, для простоты рассматриваем исключительно айбокс. просто как пример резб, вмурованных в стену. это ни разу не похоже на обычную водорозетку, в которой все, что глубже керамической плитки - неразъемное.

беда ведь в том, что эти штуки глубоко в стенах. потекут по какой-то причине через N лет - и не узнаешь об этом никак. у меня вот планируется в капитальной 50 см кирпичной стене ниши-штробы под айбоксы... там такая кладка, что я могу и не узнать о своей протечке, зато о ней могут узнать соседи несколькими этажами ниже, возможно даже минуя тех, кто непосредственно подо мной. тут уж у кого гидроизоляция изнутри ванной лучше... у кого нормальная - вода в стене мимо пройдет. у кого нету - у тех просочится.

может ниши-штробы под айбоксы гидроизолируют как-то перед монтажем блока, чтобы вода в стену не ушла в случае чего? этот вопрос тоже интересует.

Подскажите по ibox
устанавливал до этого Grohe 35500: форсунки+верхний душ+ручная лейка
Теперь требуется излив на ванну+верхний душ+ручная лейка
Как в ibox устроено? Смотрю в инструкции у него только 2 выхода и 2 входа(гор+хол)
А в Grohe 3 выхода, получается что Grohe функциональнее? Или в hans есть какие-то решения хитрые?
Ещё так понял что термостата в ibox как такового не встроено- потом с внешней частью ставится?
Спасибо

hifi написал :
Ещё так понял что термостата в ibox как такового не встроено

ibox - это просто коробка с входами-выходами воды. ну как подрозетник практически ))
формально у него 4 универсальных входа-выхода, а их использование определяется механизмом, который потом в айбокс вставлен.

на сайте есть примеры-схемы инсталляций.

а задача решается двумя айбоксами, кажется. В было-стало подобное выкладывали, ЕМНИП

hifi написал :
Теперь требуется излив на ванну+верхний душ+ручная лейка

Дополнительно используется Trio Stop.

А как вам такой вариант? :
+ управляют температурой и расходом

и
+ переключают потребители

если я правильно разобрался..

Используйте анаэробный герметик Siseal/S для уплотнения подобных соединений.

prestol написал :
...как же муровать айбоксы и прочие системы скрытого монтажа? там же все соединения резьбовые, причем глубоко в стене...

Такие резьбовые соединения можно собирать на анаэробный герметик сильной фиксации

hifi написал :
Подскажите по ibox ... требуется излив на ванну+верхний душ+ручная лейка

Подробности здесь

а так же фото с другого объекта

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Спасибо Дмитрий Григорьевич, Вы мне и в прошлый раз подсказали как сделать скрытую подводку))
Все-таки решил на Grohe остановиться- мне кажется проще система, да и работает исправно
К тому же внешняя часть у меня осталась лишняя, тогда купил без переключателя ванна/душ, сейчас использую

hifi написал :
Все-таки решил на Grohe остановиться

Тогда для нижнего выхода из блока, при трех потребителях смешанной воды(излив на ванну+верхний душ+ручная лейка) надо будет ставит доп. запорный кран.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

У меня как раз сейчас так и сделано

А такая схема будет работать? (Выше я спрашивал, там ссылки активны)

35500+ 19467 управляют температурой и расходом

и
29708+ 19909переключают потребители

т.е по сути из 35500 использую только один выход он подается на вход справа 29708

спасибо

Регистрация: 05.11.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 150

Сори. Вроде получилось.

Tehnik-san написал :
Такие резьбовые соединения можно собирать на анаэробный герметик сильной фиксации

Только на красный, синий не подойдет?

Любой подойдет. "Сила" фиксации на герметизацию не влияет.

Просто немного не понимаю, когда использовать красный. Фраза "при отсутствии необходимости демонтажа" подходит и для синего.

UncleSam976 написал :
Просто немного не понимаю, когда использовать красный. Фраза "при отсутствии необходимости демонтажа" подходит и для синего.

красный, в моем случае loxeal, использую для предовращения попытки демонтажа без разрушения прибора. )

Makarone написал :
предовращения попытки демонтажа

Чтобы не уперли?

Можно ли вместо форсунок подключить излив в ванну согласно этой схемы, к блоку Grohe Rapido T ?

lexin-v написал :
Можно ли вместо форсунок подключить излив в ванну согласно этой схемы, к блоку Grohe Rapido T ?

Спасибо разобрался!!!