Здравствуйте! Планирую развести ХВС и ГВС медью как открытым, так и скрытым монтажом. Возникает основной вопрос: как защитить медные трубки от выпадения конденсата? Пока пришел в выводу, что трубки, подлежащие замоналичивание, нужно обернуть теплоизоляцией в 6мм (достаточно ли?), например, энергофлексом, что также будет является механической/химической защитами.
Для открытой части водопровода есть варианты:
1) Ничего не делать и оставить как есть, возникающий конденсат игнорировать. Но тогда трубы довольно-таки быстро покроются патиной.
2) Покрыть термостойким лаком (каким еще не нашел, есть что-то для этих целей у именитых производителей?) или полиуретановой грунтовкой (вычитал этот совет на данном сайте). От конденсата не поможет, но трубы "зеленеть" не должны.
3) Опять же, поместить все в теплоизолирующие трубки. Монтаж получается громоздким.
Вроде бы, все фотографии открытого монтажа медных трубок, которые я видел на этом сайте были без теплоизоляции, поэтому есть сомнения по поводу целесообразности пункта 3, можно ли обойтись только п.2 или даже п.1?
2dmdp
3 вариант. Одеть трубы в теплоизоляцию. Необходимость теплоизоляции определяется температурой вашей холодной воды. У меня, например, никакого конденсата не образуется, т.к. холодная вода летом имеет температуру около 20 градусов. А вот у тещи даже летом она идет градусов 10, соответственно конденсат выпадает очень интенсивно.
dmdp написал :
Пока пришел в выводу, что трубки, подлежащие замоналичивание, нужно обернуть теплоизоляцией в 6мм (достаточно ли?), например, энергофлексом, что также будет является механической/химической защитами
Вывод правильный. Но изоляция необходима не для предотвращения образования конденсата а для компенсации теплового расширения трубы.
В штробе на замоноличенной трубе конденсата не будет, т.к. нет контакта с влажным воздухом.
3 года медная труба, открытая проводка, температура холодной воды 4-10 градусов.
Конденсат при разборе воды. (когда нет разбора - испаряется, но не быстро, будем считать часов 6 в сутки точно с конденсатом.
Так вот - никакого позеленения нет.
АлекСАН_dr написал :
В штробе на замоноличенной трубе конденсата не будет, т.к. нет контакта с влажным воздухом.
Два по физике за шестой класс. Конденсат будет всегда, когда температура воды ниже точки росы воздуха. Теплоизоляция влияет только на его количество. Чтобы убрать его вовсе, Вам придется осушить воздух, соприкасающийся с трубой внутри теплоизоляции.
Internet написал :
Сколько там воздуха и сколько влаги из него может выпасть в виде конденсата?
Для коррозии - вполне достаточно. Да, капать не будет, я же сказал: "влияет только на его количество". Но коррозия будет такая же, как если бы труба была проложена открыто.
Чтобы исключить коррозию трубы ХВС, надо её лакировать. Но на практике этим можно и не заморачиваться, сверхкоррозия с дырками вряд ли будет.