#1547129

ДИФ или УЗО+автомат? Где такое маломощное устройство купить? Всего 0,11 A, предположу пусковой ток до 1A. Вроде в насосе есть предохранитель на 3.15А. На оф сайте Grundfos ответили - диф на 30 ma, по амперам самое малое что найду... нашёл 6А. Как то много 1,3квт против 25 вт...
Насос гонит воду на полотенчик.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Все просто - автоматом защищается кабель на случай короткого замыкания, а не насос. Насос подстрахован собственным предохранителем. Кабель идет от электрощита? Самое малое разрешенное сечение кабеля для стационарной прокладки - 1,5 мм2. 6А автомат для него идеален.
Обратитесь в магазин electro-mpo.ru
Вот, все начиная с 1 Ампера:

Только малые номиналы безумно дороги, так как неходовые.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Ставьте дифавтомат 6.3А/30 ма. Можно 6.3А/10ма. Проблем не будет.

dmvt1
Ставьте дифавтомат 6.3А/30 ма. Можно 6.3А/10ма.

dmvt1, вы похоже практик, посему вопрос следующий.
Один мурый электрик из лаборатории, роторый сопротивление заземлителей у нас по деревне мерял (т.е. ни разу по котлам не спец, как я понимаю), заронил небольшое сомнение по поводу дифа на котел. Мол, со временем насос котла дает все большую утечку, поэтому дифф надо ставить не меньше чем на 100 мА, а лучше вообще ограничиться просто автоматом.
Насколько это правда?
Котел Beretta Minute 28 CSI DGT.

Спасибо . Кабель идёт от щита. А сильно хуже узо + автомат, чем ДИФ? Связка вроде дешевле...
electro-mpo близко к дому-удобно, хотя на 6А на битцевском рынке глянуть можно.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Раздельные УЗО и автомат не только дешевле, но и как правило качественнее, т.к. являются специализированными устройствами. Если у вас в щите уже стоит УЗО или дифавтомат, просто подключите насос к нему, естественно со своим автоматом на 3-6 Апмер.

Да, уже стоит узо FC 202 25А/30ма на розетках кухни и спальни. Не знал что на одно узо можно автоматов навешать... Было бы здорово, поуточняю...

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Да нет у хороших насосов проблем с утечками. Более того, если они появляются, то это причина насос заменить не откладывая в долгий ящик, пока вместо утечки не появилось КЗ на воду. Тогда по всем батареям и трубам может 220 В появиться. Стоят у меня два насоса Grundfos на дифавтомате 6.3а/30 ма уже 5 лет и никаких проблем с ложными срабатываниями нет. Только дифавтомат надо не китайский электронный, а нормальный электромеханический. У меня стоит ABB.