Апну хоть и старую, но актуальную тему (т.к. по-прежнему эти воздухоотводчики в продаже).
Сдохли оба в итоге, травят воду. Отопление не центральное, но котельная очень старая.
ITAP-у - отказать.
Если вкратце, то между поплавком и язычком, открывающим клапан, присутствует огромный зазор. Из-за этого даже при полностью опустившемся поплавке клапан приоткрывается на доли миллиметра.
Помогает прогрев феном и отгибание кончика пластикового язычка вверх.
Можете уточнить, какого рода? Для меня данный девайс тоже актуален (прошу прощения, что врываюсь в чужой топик).
Ставил не ITAP (не помню кого), сразу отказался работать - золотник не держал вообще. Что за косяк с ITAPом?
Но сразу скажу: точно такие же ITAP-овские прямые воздухоотводчики сразу требуют доработки, иначе перестают функционировать через несколько недель. Думаю в угловых точно такой же косяк.
Байпасс написал :
если центральное -автоматический не ставьте -долго не протянет из-за грязи...
А иногда приходится. Иначе в понедельник открываешь дверь офиса - а там жуткий дубак, за выходные воздуха нагнало.
... а зачем... в радиаторе же 1 дюйм...
если автономка-лучше подкачайте воздуха в мембранник, если центральное -автоматический не ставьте -долго не протянет из-за грязи...
Есть ли в природе кран маевского с автоматическим воздухоудалением на батарею.
Одна батарея в доме (2 этаж) периодически завоздушивается. Поставил кран маевского с ручной крутилкой (не под отвёртку), но как то неправильно раз в две недели стравливать воздух.
PS.
В цоколе на входной линии, которая идёт на батаре, стоит автоматический спускник, но похоже он не помогает или не там стоит.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.