Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1550958

сейчас будут высказаны недостатки антифриза и будет залита вода

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Появилось желание применить антифриз!

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

И каков итог?

AlexMax написал :
Ко всему прочему, нужен очень большой расширительный бак.

... с маслобензостойкой мембраной.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

При -18 веретеное масло (АУ)превращается в желе.И даже шестеренные насосы не способны его закачать.А как насос с пластмассовой крыльчаткой протолкнет метров 200 системы?

Регистрация: 03.02.2009 Иваново Сообщений: 154

Под действием температуры масло подвергается интенсивному окислению, полимеризации, конденсации, разложению, коксованию. Так что нестоит этого делать.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Дело ещё в том, что веретенка при нагревании очень сильно расширяется. Ко всему прочему, нужен очень большой расширительный бак. Друг залил себе веретенку в открытую СО. Умылся слезами, после того, как она залила пол-дома.
З.Ы. сам свидетелем этого не был, пишу по рассказам друга. ИМХО, врать ему нет причин.

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

evgenygrig написал :
Кто возьмется рассчитать???

Не встречал циркуляционных насосов для масла,хотя шестеренный тоже будет "гонять"

Suever написал :
А вообще,как к этому отнесется котел,я имею ввиду насос и прочую автоматику,имеющую в своем составе,резиновые уплотнения?

Прокладки дадут течь и масло польется на горелку

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Две характеристики:
1) Теплоемкость воды - 4,2 кДж/(кг*К), масла - 1,7...2,0 кДж/(кг*К).
Следовательно, для передачи того же количества тепла по системе должно быть перекачано масла в 2-2,5 раза больше, чем воды. Соответственно, подойдет только котел энергонезависимого типа, рассчитанный на естественную циркуляцию теплоносителя, с низким гидравлическим сопротивлением.

2) Вязкость масла более чем в 10 раз выше вязкости воды.
Потребуется особо мощный циркуляционный насос, с большим напором.
Кроме того, насос должен быть изначально предназначен для перекачки минерального масла.
Обычные "отопительные" насосы имеют уплотнения из немаслостойкой резины.

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

staryistar написал :
.Котел марки BAXI.

А вообще,как к этому отнесется котел,я имею ввиду насос и прочую автоматику,имеющую в своем составе,резиновые уплотнения?

staryistar написал :
Применять антифриз нет желания.

почему?

Сантехнические работы Москва и область

Пожароопасно!

Есть дом на 150 м2.Планирую собрать систему отопления из паяного пластика на биметале радиатора и заполнить всю систему маслом-веретенкой,чтоб зимой во время отсутствия не замерзала .Применять антифриз нет желания.Котел марки BAXI.