Ситуация:
Давление горячей и холодной воды различалось:
Горячая - 4, Холодная - 3. Стоят фильтры тонкой очистки с манометрами.
Сантехник поставил на горячую редуктор(без манометра) перед фильтром тонкой очистки. В состоянии когда все краны закрыты, давление горячей и холодной воды одинаково - 3.
Но при открытии крана горячей воды (даже чуть-чуть) давление на горячей падает до 1 !? Редуктор так и должен работать ?

Набейте редуктор
&
Вероятно шестигранным ключом или ручкой сверху.

Makarone написал :
Набейте редуктор

Это как ?!

А можно поподробнее пожалуйста, как это делается.
А то я полный чайник в сантехнике

ll13 написал :
Сантехник поставил на горячую редуктор(без манометра) перед фильтром тонкой очистки.

Надо после фильтра тонкой очистки.
А редуктор какой фирмы?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

...все у вас нормально работает- в динамике так и должно быть...

Регистрация: 03.08.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 72

Дабы не плодить тем, может кто подскажет есть вот такое добро.
Давление холодной воды 1,5 АТМ, горячей около 4-х. Допустим на горячей воде я поставлю давление 2АТМ, а что ставить на холодной? Ведь эти редуктора начинают работать только когда на входе 1,5+1 АТМ. Правильно ли я понимаю, сколько я ни поставлю на выходе все время будет одно и тоже, т.к. из-за низкого давления ХВС редуктор не начнет работать?