Народ знающий, ответьте коротко, но аргументированно:

  1. Что будет, если через 14 дней после укладки стяжку сверху залить саморастекайкой?
  2. Если все-таки залить и через дня 3-4 укрыть полиэтиленом, а уже сверху настелить ламинат - что будет в этом случае?

And написал :

  1. Что будет, если через 14 дней после укладки стяжку сверху залить саморастекайкой?

Это не очень хорошо, т.к. стяжка остаётся влажной и она должна постепенно отдавать несвязанную в процессе гидратации воду. Как она будет сохнуть под саморастекайкой, повредит ли это стяжке или наливному полу сложно сказать, но это ненормально, т.к. иначе все бы уже давно не ждали бы влажности стяжки в 3-4%, а через 14 дней уже наливали бы пол и через 3-4 дня клали бы ламинат, т.к. ПЭ ведь стоит копейки, высоту не "съедает" и т.д. По идее для гидратации достаточно В/Ц = ~0,3, т.е. если вы сделаете полусухую стяжку с таким В/Ц, то у вас будет меньше несвязанной влаги. Вы также можете попробовать использовать какой-нибудь (к сожалению, у известных производителей типа , и т.п. минимум мешок 25 кг иликанистра 25 л), т.е. он будет стоить дешевле (

Регистрация: 03.04.2006 Москва Сообщений: 252

Стяжка УЖЕ залита, так что пластификаторы добавлять поздно.
А в плиты перекрытия лишняя влага постепенно не уйдет?

And написал :
А в плиты перекрытия лишняя влага постепенно не уйдет?

Что-то может и уйдёт, но вот сколько её уйдёт, т.к. это зависит от водопоглащающей способности бетона плиты перекрытия, груновали ли вы её и т.п.