Есть ли нормативы на затяг гаек шлангов, сильфонов особо если прокладки металлические ? в ньютонах на метр или там в кг...
чтоб оно не треснуло и дно гаек не вылетало ..
чтоб взять ключ, бэзмэн т скть вместо динамометра и затянуть по науке (метр делим на длину ключа и множим на усилие переведённое в килограммы)
Danhill написал :
Есть ли нормативы на затяг гаек шлангов, сильфонов особо если прокладки металлические ?
Вопрос-то пальцем в небо, так как есть разные производители, диаметры, материал прокладки (медные сплавы, алюминиевые) - вобщем вам поможет только тех документация на конкретную деталь.
увидеть что не течёт газ надо мазать мылом, а оно у меня сомнения вызывает в его пользе для металлов разных сплавов скрученных вместе - та же щелочная батарейка и чуть влага - электролиз
По идее на газ простую резиновую прокладку нельзя, т. к. со временем может растрескаться. По этому и вкладывают "твердые прокладки", но они 1 разовые, и иногда герметичности от них добиться проблематично.
КПД написал :
на газ простую резиновую прокладку нельзя, т. к. со временем может растрескаться. По этому и вкладывают "твердые прокладки", но они 1 разовые, и иногда герметичности от них добиться проблематично.
На газ, действительно, ставятся только паронитовые прокладки. Проблема с герметичностью,-
тогда ставятся одновременно 2 штуки. Цена вопроса: 2...5 руб. за штуку.
а вообще подводят отожженой медью на цангах. даже коллекторы газовые есть (видел ОМБ Салери подключенный своими глазами) - типа ФАР для воды - например когда на кухне несколько плит - в ресторане там.