В 1998 году выкупили мощность 20 киловат на 13 домов в данный момент председатель выупила дополнительно 10 киловат но подключает еще 27 человек и утверждает что на каждый дом мощности будет больше чем было. Неужели это так может кто разяснит ситуацию?
При увеличении количества домов значительно уменьшается коэффициент единовременной загрузки. Поэтому вероятно, что подключаемая мощность может быть выше. Но это считать надо. А так вполне возможно.
Orenburg1969 написал :
связь,извиняюсь между ними КАКАЯ?
а связь попозжее будет,когда на 30кВт "сядут" все 40 участков и начнется самое "веселье".30 кВт на 40 участков,ИМХО,меньше,чем 24 на 13.все дело сейчас выглядит так:автомата на 20кВт на 13чел сейчас хватает,а вот хватит ли 30кВт на 40чел-вопрос.первые сейчас с электричеством,вторые без.после подключения вторых первые окажутся в меньшинстве.на любом собрании их большинство "переголосует" в свою пользу.вот если этим 27 отдать 10кВт,то есть на 16А автомат на отдельную линию всех подключить и пусть им хватает.
Wazawai написал :
Вот этот самый коэффициент вы принципиально не учитываете в своих циферках?
Этот коэффициент не очень годится для дачного поселка, поскольку обстоятельства там сильно синхронизируют проживающих по пику потребления. Днем в будни - потребление близко к 10% всего. Вечером в будни летом - близко к 70%. А по выходным вечером - все 100%.
Вот вам и коэффициент.....
Один человек (учетная запись) = один дом.. 4Серый +1, пускай сажают 27 участков на 10 кВт - четыре лампочки на дом, ибо нефиг..
Вот только к какой ВЛ они будут присасываться? Если к отдельной ветке - флаг им в руки; Если ветка одна - опаньки.. Вводной автомат на 2(два!) ампера - это сурово..
К одновременности 1 не будет.
У меня 40 уч-ков в СНТ.
МО, 14 км от мкад, киевское ш-ссе.
при 80 квт разрешенных на все снт по графику максимумов на 1 мая 2009 г было всего 45 квт. Газу нету, печек почти тоже, кондеями никто не отапливается, тока тэнами.
Ну не приезжают все собственники сразу!
В жилых многоквртирных домах даже на новый год все квартиры не освещены.
1 января ночью пойдете прогулятся, петарды повзрывать, посмотрите сами.
У меня такой вопрос, при моих 80 квт разрешенных на все снт из 40 участков, 37 участков являются незаброшенными, могу ли я разрешенку на один участок так посчитать:
Р. общая(80 квт)/37(к-во уч.)/К. одновременн.(0,27)= 8 квт?
To Vladimir_Vas "Об чем и разговор.
Я думаю - помыкаются немного и скинутся на новый ТП. Так обычно и бывает."
Гы гы 100 раз.
Вы цены прикиньте!
Мне в 2008 году за КТП 100 и 300 метров ВЛ 10 Кв Зап.сети нарисовали 1 500 000 руб, без учета в смете строчки " ".
ТП поставить жопа еще та, я правда смог на сетевской ТП остаться и мощь поднять, почти бесплатно, кстати.
Постановление правительства РФ 334 об упрощении электроподключений почти не работает на практике
То ВТБ! "И с чего Вы решили, что в СНТ у автора будет меньше?
Те же 40 участков - только мощности втрое меньше."
Дык на 1 мая у меня собрание снт, максимум народа и холода были. Хотя 30 Квт, наверное почти в обрез. Но уменя ограниечение по АСКУЭ, а по автомату полкгче жить, но надо расфазировку блюсти, чтоб по улицам 3 фазы были, а не по одной.
Я б еще по цифрам реально потребленной квт за месяц посмотрел, при разрешенке 30 квт это будет 30*24(часа)*30(дней)=21600 квт за месяц. Насколько близко к этой цифре подошли?
А про мой вопрос о расчете разрешенки почему никто не овечает?
Мне в 2008 году за КТП 100 и 300 метров ВЛ 10 Кв Зап.сети нарисовали 1 500 000 руб, без учета в смете строчки "поеб...ться".
А че Гы-гы? полтора лимона на 40 человек по 40000 рублей всего. Это копейки!
Мы в своем поселке,правда давно уже, на 50 участков в складчину покупали ТП 250.
А какая альтернатива? Сосать?
В моем случае это отсутствие на ПС 110/10 Кв мощи, ждать надо было её реконструкции до дветыщипоследнего года. Но 334 постановление тут рулит.
И ко всему прочему, кроме транса не забывайте про земельку, по которой пойдет ВЛ 10Кв, сейчас безхозной земли нет в принципе, у всякой есть собственник, с ним и надо будет на возмездной основе договориться об обременении. Про это СЧИТАЛИ?
У меня например, была и есть с 1964 г ВЛ 0,4 Кв по чужой земле. Если менять с 0,4 на 10Кв надо с собственником договариваться, а оставить 0,4 получилось без договоренностей, глазки закрыли.
А цена транса около 150 тыр в общей смете будет полной фигней.
И по поводу деления затрат на всех: у меня полный пипец, 80% пенсионеры с их эл плитками и чайниками. И платить за СИП и АСКУЭ(что по ТУ пришлось делать) они платили пол года с матюками. А надо было всего около 500 тыр собрать с 40 уч-ков.
Но может в других снт меньше, которые считают, что у них все будет и им за это ничего не будет.
Однако, мой вопрос про 8 квт на участок так и остался без ответа. Ответьте, а?
Я уже всем своим снт-шникам объявил о максимуме в 6 квт.
shur написал :
Я уже всем своим снт-шникам объявил о максимуме в 6 квт.
6кВт это 32А.летом этого хватит за глаза,даже если кто-то и эл.сауной пользоваться будет.а вот зимой вопрос,на который только ваш общий автомат ответит.на бумаге всё считается гораздо проще чем потом в жизни получается.
А вообще, по-моему, счетчики на столбы в СНТ решают в т.числе и вопрос с мощностями, т.к. в снт тарифы всегда повыше чем энергосбытовские, а начав платить по-честному, поменьше аппетиты становятся.
Жаль только, что у меня пока счетчики на столбы не удается заставить всех вынести, так и не сходятся пока показания счетчика на вводе в снт и суммы всех домовых счетчиков.
shur написал :
В моем случае это отсутствие на ПС 110/10 Кв мощи, ждать надо было её реконструкции до дветыщипоследнего года. Но 334 постановление тут рулит.
Постановление увеличит мощность подстанции без реконструкции?
shur написал :
так и не сходятся пока показания счетчика на вводе в снт и суммы всех домовых счетчиков
А на сколько не сходятся? Если можно, в процентах. При этом любопытно, сколько домовых счётчиков.
Нашёл, почитал. Не будет работать. Со времён СССР строительство линий 10-0,4 не закладывалось в тариф. Нет денег по статье - нет реконструкции. Но это отдельная тема
Постановление 334 мощность подстанции не увеличит, просто теперь её(подстанцию 110/10) добить легче. Но запасы СССР похоже не полностью проели.
В моем случае(мы запитаны от сетевской КТП 10/0,4 с ТМГ 160) немного запаса вроде было. Суммарно автоматы на этой КТП набирают около 500 А.
Потребители такие: Линия освещения 250 А защита в КТП, Заправка 60 А, маленькая деревня 100 А, какая-то муть 40 А, мое снт 160 А(потом аскуэ на 80 ква).
А вот интересно, у меня категоря надежности 3, если КТП сгорит, будут ли сетевеки менять её и на что? (тока шутками не овечайте)
А на сколько не сходятся? Если можно, в процентах. При этом любопытно, сколько домовых счётчиков.
Да по разному, у некоторых по 2-3 счетчика, в каждом "курятнике". Плюс провода со столбы в дом из скруток по 2-3 метра. Жуть. Не сходятся иногда на 40 % показания-явно не потери, а потыривание.
Счетчики старые, от 75 годов у многих. Межповерочный интервал выдерживать-у всех круглые глаза: чёй-то такое, у меня счетчик крутится и не надо ниче менять.
При этом все платим 3,5 р как однотарифники, хотя покупаем по 2 тарифам. Еле-еле сводимся, зимой за счет фонарки и малочисленности живущих уходим в минус.
... бесит эта дурь, конечно.
shur написал :
так и не сходятся пока показания счетчика на вводе в снт и суммы всех домовых счетчиков.
ну не только у вас такие проблемы.у очень многих СНТ оплата за электроэнергию самая расходная статья бюджета,на оплату которой иногда уходят и целевые и паевые взносы,а так же доп.сборы.
shur написал :
Жаль только, что у меня пока счетчики на столбы не удается заставить всех вынести,
2Alex___dr
Боюсь, что эта формула уже устарела. Вот если поставить вместо косинуса фи средневзвешенный коэффициэнт мощности, то будет на сегодняшний день правильней