Kamikaze написал :
2Mebius Ищите обрыв или неудовлетворительный контакт в цепи нулевого проводника

Форум ,в лице нашего сторожила, оперативно решил задачу:yu Слава Богу .что обошлось без потерь. У меня в 98 году был подобный случай на Рождество. Начал отгорать ноль в КТП ,питавшей малосемейку на 68 квартир. Погорело море оборудования. Элеуктросеть признала свою вину и восстановило все. В нашей же лаборатории ремотнировали стиралки, телевизоры.Лампочки так выдавали. Только за один сгоревший масляный радиатор заплатили деньги. Но нашлись и халявщики. С одной квартиры приперли аж 2!!!!! телевизора и оба с неисправностями совершенно другого рода. Вот такой народ бывает. Кстати, их оседи и разоблачили затем, когда их послали у нас в лабораториив пеший поход и они начали грозить прокураторой.

Регистрация: 12.10.2009 Первомайск Сообщений: 306

Вчера приезжали электрики. Оказалось, в подстанции нулевой рабочий провод моего кабеля был подсоединен на контур заземления, и не был связан с нейтралью трансформатора. Поставили перемычку - все стало на место. Вот как бывает.
Спасибо всем за участие.

Регистрация: 30.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 134

Ещё возможная беда: нет контакта между нейтралью тр-ра и нулевой шпилькой в самом трансформаторе (внутри, под крышкой).
Электролабораторию туда надо...

Mebius написал :
TN-C-S (если Вы об этом, и насколько я в этом разбираюсь)

Понятно. (три кола + ведро) Грунт промерзает..
Ом - отдыхает...

Mebius написал :
Подключаемая нагрузка значительно усугубляет без того не малую разницу в напряжении.

Вольтметр - живет "своей жизнью"(стрелка гуляет, цифирь пляшет), вне зависимости от нагрузки?
Сети - "за гриву" и чем быстрее, тем дальше! Ибо:

Kamikaze написал :
Забыли нейтраль прикрутить.

Kamikaze написал :
Забыли нейтраль прикрутить.

5+

Регистрация: 12.10.2009 Первомайск Сообщений: 306

ПPOPAБ написал :
У контура - характеристики есть?

TN-C-S (если Вы об этом, и насколько я в этом разбираюсь)

ПPOPAБ написал :
Разница в напряжении(динамическая) - проявляется, вне зависимости от подключаемой нагрузки?

Подключаемая нагрузка значительно усугубляет без того не малую разницу в напряжении.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Mebius написал :
Кстати, неполадки начались уже с новым трансформатором.

Забыли нейтраль прикрутить.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Mebius написал :
Контур заземления есть.

У контура - характеристики есть? (или он -просто хочет быть заземляющим устройством)

Mebius написал :
неполадки начались уже с новым трансформатором.

О - о... Плохо..

Mebius написал :
Вообще-то перекос присутствует и при полном отсутствии нагрузки

Разница в напряжении(динамическая) - проявляется, вне зависимости от подключаемой нагрузки?

Orenburg1969 написал :
"хозяв" туда (к ТП)

Хотя-бы к ВЛ !

Регистрация: 12.10.2009 Первомайск Сообщений: 306

ПPOPAБ написал :
Повторное заземление есть, каким образом реализовано -?

Контур заземления есть. Перед УЗО перемычка между N и шиной PE.

Orenburg1969 написал :
Мальчишки,там может ТП-ушка от земли "отломилась".Да,и без "хозяв" туда (к ТП) НЕ ХОДИТЕ

Полгода назад ТП заменили полностью. Кстати, неполадки начались уже с новым трансформатором.

ПPOPAБ написал :
Дык ,ноль гулял-бы на просторах, не зависимо от внутренних потребителей...

Вообще-то перекос присутствует и при полном отсутствии нагрузки

Orenburg1969 написал :
При ТТ-эшнике,при чём земля?

При TN - нолик к земле колышком (как коровка) приколочен. И далеко не уйдет, даже если сильно захочет.
В ТТ - броди родной (НОЛЬ), потянул в сторону - отрубим фазу... Мы же , не насильники, за кольцо (заземление) в стойло тащить!

ПPOPAБ написал :
Тут обрыв местный и отсутствие (или слабое повторное ЗЫ: ТТ) контура.

При ТТ-эшнике,при чём земля?

Orenburg1969 написал :
Мальчишки,там может ТП-ушка от земли "отломилась"

Дык ,ноль гулял-бы на просторах, не зависимо от внутренних потребителей...
Тут обрыв местный и отсутствие (или слабое повторное ЗЫ: ТТ) контура.

Мальчишки,там может ТП-ушка от земли "отломилась".Да,и без "хозяв" туда (к ТП) НЕ ХОДИТЕ.

Повторное заземление есть, каким образом реализовано -?

в таком случае протяните как следует нулевые контакты в местах подключения кабеля:начало-конец.

Регистрация: 12.10.2009 Первомайск Сообщений: 306

Да, одним куском.

Mebius написал :
Только-что измерил линейное напряжение: от 404 до 408в

линейное хорошее,но дело не в нем.ищите обрыв ноля.у вас кабель все 260м одним куском?

Регистрация: 12.10.2009 Первомайск Сообщений: 306

Маугли7111 написал :
А между фазами стабильно 380?

Только-что измерил линейное напряжение: от 404 до 408в

leonard написал :
Это точно, ноль "плавает"

Точно-точно!
2 Mebius
И на "кол" ни кто не посадил. Ищите скорее, не дай бог, шаговым кого "уделает", от Вашего очага заземления!

А между фазами стабильно 380?

Так вооот откуда там РН,хотели им функцию "нуля" заменить.

Это точно, ноль "плавает"

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Mebius Ищите обрыв или неудовлетворительный контакт в цепи нулевого проводника.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 12.10.2009 Первомайск Сообщений: 306

Здравствуйте.
От подстанции к дому проложен трехфазный воздушный кабель 16кв., длина примерно 260м. При нагрузке на любой из фаз примерно на 1кВт, падение составляет около 15в, причем на других фазах - настолько же подымается. Но это еще пол-беды. Зачастую, а практически всегда, перекос фаз существует даже без нагрузки (например: на одной фазе 215, на других - 255, причем со временем напряжение на фазах меняется местами). При таком положении вещей включение нагрузки провоцирует перекос, при котором срабатывает реле защиты. Однажды, включение холодильника занижало напругу на "пониженой" фазе, после чего срабатывало реле, естественно восстанавливалось напряжение; опять включение холодильника - срабатывание реле и т. д. по замкнутому кругу.
Где искать причину неполадок? Спасибо за помощь.