Kamikaze написал :
2Mebius Ищите обрыв или неудовлетворительный контакт в цепи нулевого проводника
Форум ,в лице нашего сторожила, оперативно решил задачу:yu Слава Богу .что обошлось без потерь. У меня в 98 году был подобный случай на Рождество. Начал отгорать ноль в КТП ,питавшей малосемейку на 68 квартир. Погорело море оборудования. Элеуктросеть признала свою вину и восстановило все. В нашей же лаборатории ремотнировали стиралки, телевизоры.Лампочки так выдавали. Только за один сгоревший масляный радиатор заплатили деньги. Но нашлись и халявщики. С одной квартиры приперли аж 2!!!!! телевизора и оба с неисправностями совершенно другого рода. Вот такой народ бывает. Кстати, их оседи и разоблачили затем, когда их послали у нас в лабораториив пеший поход и они начали грозить прокураторой.
Вчера приезжали электрики. Оказалось, в подстанции нулевой рабочий провод моего кабеля был подсоединен на контур заземления, и не был связан с нейтралью трансформатора. Поставили перемычку - все стало на место. Вот как бывает.
Спасибо всем за участие.
Ещё возможная беда: нет контакта между нейтралью тр-ра и нулевой шпилькой в самом трансформаторе (внутри, под крышкой).
Электролабораторию туда надо...
Orenburg1969 написал :
При ТТ-эшнике,при чём земля?
При TN - нолик к земле колышком (как коровка) приколочен. И далеко не уйдет, даже если сильно захочет.
В ТТ - броди родной (НОЛЬ), потянул в сторону - отрубим фазу... Мы же , не насильники, за кольцо (заземление) в стойло тащить!
Здравствуйте.
От подстанции к дому проложен трехфазный воздушный кабель 16кв., длина примерно 260м. При нагрузке на любой из фаз примерно на 1кВт, падение составляет около 15в, причем на других фазах - настолько же подымается. Но это еще пол-беды. Зачастую, а практически всегда, перекос фаз существует даже без нагрузки (например: на одной фазе 215, на других - 255, причем со временем напряжение на фазах меняется местами). При таком положении вещей включение нагрузки провоцирует перекос, при котором срабатывает реле защиты. Однажды, включение холодильника занижало напругу на "пониженой" фазе, после чего срабатывало реле, естественно восстанавливалось напряжение; опять включение холодильника - срабатывание реле и т. д. по замкнутому кругу.
Где искать причину неполадок? Спасибо за помощь.