Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.12.2009 Севастополь Сообщений: 67
#1554368

Доброе время суток!
В квартире установлен котел, под полом разведены трубы к радиаторам. Прямая и обратная трубы пластик 25. Через стену нужно установить полотенцесушитель, на расстоянии не более 1,5 метра от котла и на уровне онного или чуть выше.
Труба к полотенцесушителю будет платик 20. Как подключиться к котлу.

  1. в разрыв прямой?
  2. в разрыв обратки?
    3 слышал вариант поставить тройники 25-20-25 на прямую и обратку и подключиться...
    какой вариант самый правильный?

С уважением, Максим.

конечно правильней будет 3 вариант,но так же немаловажно знать какая у вас разводка отопления:коллекторно-лучевая либо на тройниках ?.
При коллекторно-лучевой правильней будет полключить к коллектору,добавив еще один контур.При варианте №3 необходимо установить на полотенчик регулировочные вентиля и поджать их как можно сильнее,дабы не посадить циркуляцию всей системы.

Сантехнические работы Москва и область

Регистрация: 26.12.2009 Севастополь Сообщений: 67

разводка на тройниках...делаем 3 вариант? что нужно еще на полотенцесушителе в этом случае?
понятное дело кран маевского...а нужны ли регулировочные вентиля?
будут ли особенности запуска котла в этом случае?

ответил в личке

Сантехнические работы Москва и область

Регулировочный кран нужен 100% иначе систему посадите и подкл. через тройники

Регистрация: 26.12.2009 Севастополь Сообщений: 67

Zhek@ и КПД спасибо! приятно когда советы разных людей сопадают) вселяет уверенность в том что буду делать!

2Wishmaster я третии

Регистрация: 26.12.2009 Севастополь Сообщений: 67

спс! С НГ всех!