Регистрация: 08.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1490
#1557138

Gulftown написал :

  1. УЗО на санузел - поставить А на 30мА или АС на 10мА? Или-или, А на 10 не будет. На автомат на 10А не ругаться, потом при наличии будет заменен на 6.

Читаем ПУЭ:
"7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа А, реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или АС, реагирующие, только на переменные токи утечки.

Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др."

В итоге при работающей СМ УЗО может начать срабатывать. Лучше А на 10мА.

И вообще:
"Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы сети не должно превосходить 1/3 номинального отключающего дифференциального тока."

Gulftown написал :

  1. Кухня - тут все совсем сложно.

Все просто
"7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).

Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется."

Это раз. Если мы защищаем розетки фартука и плинтуса УЗО, подключая заведомо стационарные устройства - плита, микроволновка, ПМ, холодильник и заведомо не будем лепить в одну розетку, рассчитанную на 16А, более страшные нагрузки через переноски - можно увеличить номинал автоматов, скажем, до 20А. В любом случае через розетку с одним потребителем вряд ли поточет ток больше 16А, ибо при КЗ будет другая цифра и сработка ВА, а при попадании влаги и прочих гадостях свое дело сделает уже УЗО.

Gulftown написал :

  1. С другой стороны кухни будет стоять телевизор с ресивером, хочу завести эту зону на один автомать с коридором, ибо там особо много висеть не будет - база телефона, роутер, свитч. по потребителям все ОК, но как по логике?

Придется помнить, что кусок кухни связан с коридором. В остальном все нормально.

Gulftown написал :
Стоит ли делать две линии на комнату, или 16А при включенном масляном радиаторе, телевизоре и компе выживет?

Выживет. Если не включать утюг. Если включать - либо ВА большего номинала, либо делить на две линии, и опять же помнить, что нагрузку распределять по ним, например, противоположные стены. Если не планируется большого количества переносок и будут рамки на 3-4 розетки, можно и приподнять номинал.

Gulftown написал :
Однушка, однофазный ввод, до ввода еще не доковырялся, но автоматы везде стоят на 50.

Надо бы доковыряться. Что-то еще заметил, кажется, по автоматам, но забыл. Ах, да. Автоматы тоже могут не выдерживать пусковой ток двигателей холодильника, СМ, ПММ, поэтому имеет место быть рекомендация юзать С. И аккуратней с пылесосом на B.

Однушка, однофазный ввод, до ввода еще не доковырялся, но автоматы везде стоят на 50.

Вводной планируется оставить на 50А хар-ка С 2-х пол.

Под ним 3 УЗО - санузел, рабочая зона кухни, все остальное.

УЗО на с.у. и кухню А, общий - АС, автоматы 10 и 16 - В, на варочную и духовку - С.

Есть вопросы:

  1. УЗО на санузел - поставить А на 30мА или АС на 10мА? Или-или, А на 10 не будет. На автомат на 10А не ругаться, потом при наличии будет заменен на 6.
  2. Кухня - тут все совсем сложно.
    Варочная, духовка, стац. микроволновка, ПМ, холодильник, вытяжка, подсветка.

Планируется две группы розеток - 4 на фартуке и три внизу. В нижние розетки будет вставлена микроволновка, ибо она будет встроена и в фартук не хочется лепить, посудомойки пока не будет, но розетка под неё резервируется, и холодильник.
В фартуке будет розетка под чайник слева, трешная рамка - выключатель подсветки, две розетки - по центру, еще одна розетка - справа.

Как лучше раскидать кухню в этом случае?

  1. С другой стороны кухни будет стоять телевизор с ресивером, хочу завести эту зону на один автомать с коридором, ибо там особо много висеть не будет - база телефона, роутер, свитч. по потребителям все ОК, но как по логике?
  2. Стоит ли делать две линии на комнату, или 16А при включенном масляном радиаторе, телевизоре и компе выживет?