Здравствуйте друзья!

Купил 7 дней назад сливной механизм (2-х кнопочный) в бачок унитаза, французской компании Wirquin (wirquin.com).
Установил быстро и без проблем, отлично смывает в двух режимах неполный - 3 литра, полный - 6 литров.Однако бьюс уже 4 сутки, с незначительной протечкой воды справой стороны унитаза.Что может быть ума не приложу?
Все прокладки силиконовые отличного качества, подложены под механизмы и затянуты спецальным ключём по самые не хочу.Спускал воду, далее набирал пол-литра до уровня смывного канала....вроде не течёт, значит прокладка под основной конструкцией в норме.Далее пытался на красный шток сверху накладывать пластинку металлическую для прижима, нифига не помогает,вода сочится.Вчера снял сам клапан с основанием,просушил и со строны прижима сливного канала тонким слоем промазал силиконовой смазкой, подогнал её, смотрю ровно запирает сливное отверстие...Блин набираю вода в бачок...опять двадцать пять...сочится и всё тут...
Ребята может кто-то из Вас занимался подобной подгонкой или сталкивался с проблемой,пожалуйста выскажите рекомендации и соображения? Почти под лупой рассмотрел все детали механизма,предраться не к чему,грамотно и качественно всё сделано.Бачок в продольном и поперечном отношении стоит относительно ровно, пузырёк в уровне в пределах разумного находится.
До этого, стоял наш российский механизм подобной конструкции, с резиновой запирающей пластиной, так тоже самое всё туго было закручено и подогнано,однако течь справа отмечалась.
Признателен за помощь.

2Olezich а если поменьше сделать, не 6 а 5,5? Может вода выталкивает, особенности формы бачка?

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 04.11.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 152

masters
Сегодня попробовал постепенно уменьшать обьём воды в бачке. Ничего не получается, вода сочится по прежнему
Французы сегодня тоже откликнулись, только не пойму через 7 дней силиконовый клапан пришёл в негодность??? Быть такого не может, согласен? Надо как-то додумывать ситуацию.

Olezich написал :
кто-то из Вас занимался подобной подгонкой или сталкивался с проблемой

Если честно ни разу такого не было.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 20.08.2011 Одинцово Сообщений: 1023

Подниму тему. Поставил такой же сливной механизм в новый бачок лобненский. На тестдрайве потекло мимо клапана. Затяжка не помогала. Выяснилось, что толщина стенок бачка у сливного отверстия сильно неодинаковая. Сформировал прокладку из герметика, затянул несильно механизм, чтобы не деформировать пластик. Течь перестало. Но сочатся капельки воды из-под резинки запорного штока. В 3 местах где-то капля в минуту. Это брак или нормально для таких клапанов?

Регистрация: 04.11.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 152

Tonal написал :
Подниму тему. Поставил такой же сливной механизм в новый бачок лобненский. На тестдрайве потекло мимо клапана. Затяжка не помогала. Выяснилось, что толщина стенок бачка у сливного отверстия сильно неодинаковая. Сформировал прокладку из герметика, затянул несильно механизм, чтобы не деформировать пластик. Течь перестало. Но сочатся капельки воды из-под резинки запорного штока. В 3 местах где-то капля в минуту. Это брак или нормально для таких клапанов?

Если честно, то я грешу всё-таки на большее, чем в паспорте продукта, количество набираемой воды в бачок! У французов это 3л минимальное потребление, а 6!!!! максимальное! Попробуйте 6 литрами воды смыть нечистоты. Маловато будет.
Разбирал бачок, герметизировал, затягивал усреднённо механизм штока, всё равно вода слегка просачивается.Пока пользуюсь Wirquin, но пол-года назад купил GEBERIT механизм лежит в упаковочке, в инструкции написано что может обрабатывать большой обьём набранной в бачок воды.Думаю в ближайшее время попрощаться с французом, хоть и нравиться он мне, но подтёки оскомину набили....

Регистрация: 20.08.2011 Одинцово Сообщений: 1023

Разобрался, стоило сообщение написать. Пришлось дорабатывать напильником, хоть и французы.
Про каплю в минуту это просто повезло, потом стало капать раз в 5-8 сек. Оказалось, выступ в стакане, к которому прижимается клапан, имеет множество зазубрин. Шкуркой все привелось в нормальный вид. Теперь не капает.

Регистрация: 04.11.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 152

Tonal написал :
Разобрался, стоило сообщение написать. Пришлось дорабатывать напильником, хоть и французы.
Про каплю в минуту это просто повезло, потом стало капать раз в 5-8 сек. Оказалось, выступ в стакане, к которому прижимается клапан, имеет множество зазубрин. Шкуркой все привелось в нормальный вид. Теперь не капает.

Дружище, если не сложно, помести фото с обработанным участком выступа стакана? Спасибо.

Регистрация: 20.08.2011 Одинцово Сообщений: 1023

Olezich написал :
Дружище, если не сложно, помести фото с обработанным участком выступа стакана? Спасибо.

Увы, уже все установлено и спрятано. Но там совсем не сложно, как глянешь сбоку, сразу все понятно станет.

Не знаю, есть ли там что-то французское, кроме надписи, но хуже арматуры я ещё не видел. Банально гайку на сливе не получается затянуть - срывается резьба от руки.

Купил такую же арматуру. Не могу понять, как правильно отрегулировать смыв половины бачка? 

Купил, установил - все работало.

Через день после этого нажимаю на кнопку смыва половины бака - сливается незначительный объем воды и клапан тут же закрывается. Такое ощущение, что силы нажатия не хватает.

При этом полный смыв работает как надо.

В двух разных унитазах ставил арматуру Wirquin - одно и двух кнопочную. Качало везде! Как ни бился, какие силиконовые прокладки из герметиков ни делал - бестолку.

Olezich написал:

Tonal написал :
Разобрался, стоило сообщение написать. Пришлось дорабатывать напильником, хоть и французы.
Про каплю в минуту это просто повезло, потом стало капать раз в 5-8 сек. Оказалось, выступ в стакане, к которому прижимается клапан, имеет множество зазубрин. Шкуркой все привелось в нормальный вид. Теперь не капает.

Дружище, если не сложно, помести фото с обработанным участком выступа стакана? Спасибо.

Olezich,
Течь перестало с 4-го раза.
Заусенец был, снять стакан и пройтись, любым круглым штоком, по краю каёмки (как делал я) не шкуркой.
Каёмка под номером -1.
Далее при снятом стакане, переверните весь механизм грушей вверх и посмотрите по горизонту, как стоит резиновый клапан, у меня стоял криво.
Усадите саму прокладку по кругу пальцами и прикиньте по горизонту, далее собрать и поставить.
Прокладка под номером -2.
После этих манипуляций 34 дня полёт отличный.
Своей фотки нет, показываю на вашей.