Регистрация: 30.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 134
#1565708

avmal написал :
вставки, как обычно, делает местный умелец, которому это поручают и ему, как правило, до лампочки высоковольтность вставки - обычный "жук".

Во-первых, кто ж его в высокую сторону подстанции пустит с "жуком"?
Во-вторых, "жук" по высокой стороне - это "хана всем"! Ни разу не встречал!
Фантазер! И Вас с Новым годом!
avmal! А Вас с наступающим Рождеством!

avmal написал :
Все проекты делают простые смертные, которым свойственно ошибаться и учиться на своих ошибках.

Что интересно, в этих случаях на ошибках проектировщиков чаще всего учатся другие, а не сами проектанты...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2ФантазерИ вам не хворать ...

уважаемый kokoko
спасибо за пояснения
с новым годом Вас
avmal спасибо за участие, и Вас с новым годом

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

kokoko написал :
Иное не пропустит сама сетевая организация.

К выше написанному могу только добавить, что после сдачи КТП никто там не появляется и вставки, как обычно, делает местный умелец, которому это поручают и ему, как правило, до лампочки высоковольтность вставки - обычный "жук".

Регистрация: 30.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 134

avmal написал :
Все проекты делают простые смертные, которым свойственно ошибаться и учиться на своих ошибках.

Не в этом случае. Существует строгая зависимость: мощность транса/номинал высоковольтного предохранителя. Иное не пропустит сама сетевая организация.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

kokoko написал :
Так что, если у Вас всё по проекту - спите спокойно.

Вашими устами да мёд бы пить ... Все проекты делают простые смертные, которым свойственно ошибаться и учиться на своих ошибках.

Регистрация: 30.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 134

Интересное обсуждение...
Просто все забыли, что автоматы (плавкие вставки) соответствующего номинала защищают ОТХОДЯЩУЮ ЛИНИЮ. То есть кабель или провод, который там смонтирован.
Сам же трансформатор защищают высоковольтные предохранители, установленные перед трансом с высокой стороны.
А вот какие там стоят предохранители по высокой стороне - это вопрос.

Oleg72 написал :
Ваша КТП-160 расчитана на 400 А.

Вообще-то трансы 160 кВА это где-то 320 А суммарной нагрузки по низкой стороне, но маслонаполненные прекрасно держал большую нагрузку в течении многих часов. А дальше, если что, должны сработать высоковольтные предохранители.

Oleg72 написал :
Первоначально было правильно - 2*200 А.

А 4*100 уже не правильно? Правильно даже 1*1+1*399! Точнее, 1*1+1*319 (примерно, в Вашем случае).
Обычно суммарная мощность (ток) отходящих предохранителей превосходит мощность транса.
На моей памяти из-за превышения мощности транс сожгли только один раз, когда после замены транса на менее мощный забыли (из-за разгильдяйства) сменить высоковольтный предохранитель.
Так что, если у Вас всё по проекту - спите спокойно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Фантазер написал :
спасибо за конкретные ответы

Дошло, наконец-то, что каков вопрос, таков и ответ?

Oleg72 спасибо за конкретные ответы
спасибо всем кто принял участие
всех с новым годом

Регистрация: 05.06.2008 Иркутск Сообщений: 222

Фантазер написал :
а какие были б по уму? как первоначально 2 по 200 А,или же что б все 3 фазы в сумме 400 А(например один 125 А ,или 2 по 80 А ) ?
с точки зрения нормальной работы ТП так сказать

Ну у Вас же 2 линии по 3 фазы, я так понимаю. Первоначально было правильно - 2*200 А. Потом надо клещами замерить нагрузку по фазам, может одна фаза перекошена.

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

Поставьте после транса предохронители на 250А чтобы защитить транс,а там дальше уже по нагрузке смотрите какие автоматы ставить.

lahr написал :
представить себе ситуацию, когда , следуя вашей рекомендации фантазер идет в новогоднюю ночь и открывает КТП, и... начинает там куролесить, согласно вашим рекомендациям. Уж не знаю, снимет ли нагрузку, или прям так менять все начнет. Забавно все это.


ключ от подстанции Фантазер еще не сделал
да и нет у него полномочий куралесить там,а без снятития нагрузки даже желания не возникает
однако все же хочется знать как должно быть по уму хотя бы с номиналами двух автоматов для 160 кВт-ной ТП, электрикам нет особенного дела,если в сети будет не 220,а 200 или меньше,им абы не ездить туда часто ,а если и сгорит чего,то чтоб не в их смену
мне желательно заранее обзавестись необходимым автоматом,да и соседней улице тоже(на ней клещами больше 100А на фазе при мне не было),вообще начинаю думать ,что первое сгорание 200А автомата скорее и было от плохого контакта на одном фазном контакте
последний раз электрики опрессовали ,так сказать,болтом на портативной наковальне алюминиевый наконечник,тк тупое зубило в наличии не оказалось,в двух других проводах треугольным напильником рассверлили отверстие под 10 й ,кажись, болт,и это все к автомату 320А
вот и консультируюсь чтоб иметь более-менее правильное представление,тк не нашел в поиске значения номиналов автоматов для ТП определенной мощности

DonDiemon написал :
Видимо вы слишком рано стали праздновать. Так что с праздником вас!!!

Следует вас так понимать, что вы сообразили, что совет ваш насчет замены чего то в КТП на этом форуме был элементаной глупостью. Иначе трудно себе представить себе ситуацию, когда , следуя вашей рекомендации фантазер идет в новогоднюю ночь и открывает КТП, и... начинает там куролесить, согласно вашим рекомендациям. Уж не знаю, снимет ли нагрузку, или прям так менять все начнет. Забавно все это. Не находите. Вас тоже с Новым годом. Рюмку Русского стандарта прям сейчас за здоровье профи охотно выпью. За вас тоже

Видимо вы слишком рано стали праздновать. Так что с праздником вас!!!

DonDiemon написал :
Как минимум убрать 320А АВ и поставить поменьше номиналом.
__________________
Монтаж электропроводки своими руками

315 что ли ?? А как ставить??? Раз уж советуете, то уж до коннца. Спецы не приедут 31, так уж вы сами приезжайте и меняйте, а то советчиков часто много а как до дела доходит , то все в кусты...

Я написал снизить нагрузку на транс.

lahr написал :
Пишите тогда уж как.

Как минимум убрать 320А АВ и поставить поменьше номиналом.

Откуда 400А? Максимальный ток при чисто активной нагрузке в каждой фазе: 160000/220/3=242 А. С учетом реактивной мощности можно ставить макс. 2 автомата по 100 А (хотя не известно распределение мощности по группам, общий ток автоматов должен быть макс. 200 А).

Oleg72 написал :
Вообще конечно номиналы АВ не нормальные. Ваша КТП-160 расчитана на 400 А.

а какие были б по уму? как первоначально 2 по 200 А,или же что б все 3 фазы в сумме 400 А(например один 125 А ,или 2 по 80 А ) ?
с точки зрения нормальной работы ТП так сказать

DonDiemon написал :
Если да, то грузить его даже по номиналу не стоит

Хороший новогодний совет Фантазеру.
Он не знает уверенно мощности КТП, а ему советуют мощность огранчить на тр-ре. Пишите тогда уж как. Будет чем заняться под Новый год

А сколько трансов у вас? Один луч только? Если да, то грузить его даже по номиналу не стоит. Потери часто из-за длины кабелей. В общем очень мало информации.

Регистрация: 05.06.2008 Иркутск Сообщений: 222

Фантазер написал :
вопрос первый :мог ли сгореть от неплотного контакта на одной фазе- было оплавление до черноты изоляции алюминиевого провода ?)

Легко. Вообще лучше использовать рубильники с извлекаемыми плавкими вставками. Гемора гораздо меньше. "Жучки" только идиот может на 160(250) А воткнуть.

Фантазер написал :
теперь 160 и 320 ,не сгорит ли ТП, и возможно ли снижение напряжения в сети?

Вообще конечно номиналы АВ не нормальные. Ваша КТП-160 расчитана на 400 А. С учетом возможных кратковременных перегрузок еще 10-25 %. Но, нужно оценить состояние трансформатора. По поводу снижения напряжения вопрос сложный и в первую очередь зависит от сечения и длинны отходящих линий.

Сложно говорить по вашей скудной информации,ответа никто точного не даст,нужно знать паспорт Тр-ра и какая нагрузка.

на той линии где 160 до 10 домов,а где 320 больше заметно точно не знаю,вроде среди них у когото 20 квт эл котел,газ не у всех

Сколько домов и чем отапливаются?

Уважаемые профи,прокоментируйте пожалуйста ситуацию
имеется ТП (предположительно на 160 кВт)на несколько улиц в частном секторе. В ней две группы отходящих линий на разные улицы,соответственн два мощных автомата ,было по 200 А,один сгорел( вопрос первый :мог ли сгореть от неплотного контакта на одной фазе- было оплавление до черноты изоляции алюминиевого провода ?)
вместо оставшегося 200А автомата поставили на 160 ,уцелевший на место сгоревшего,однако через несколько дней и его заменили на 320А
было 2 по 200А ,теперь 160 и 320 ,не сгорит ли ТП, и возможно ли снижение напряжения в сети?
и еще рекомендовали вместо проблемного автомата рубильник,шоб можно было жучки ставить