Всем здравия, уважаемые и с наступающим!!
Квартира, трешка, 70годов постройки, назрела замена проводки ну соответственно нужен будет щиток, после изучения тем данного форума, определил для себя схему исходя из моего! представления о минимально необходимом оборудование (включая финансовые вложения), для среднего, нетребовательного обывателя. Линии свет 3х1,5 розетки 3х2,5. Вопрос: схема скорее жива, чем мертва, существенные недостатки?! Спасибо.

Kent02 написал :
для среднего, нетребовательного обывателя.

  1. 63/30 это что такое? (63А на входе кто разрешил?)
  2. Сумма АВ после УЗО равна или меньше тока УЗО.

Kent02

Разрешённая мощность по договору?
Этажный щиток есть? Его наполнение?
Линия от этажного щитка до квартирного какая? Заменяться будет?

Варочная панель на 16А? Газовая?
Автоматы желательно с характеристикой В.

Регистрация: 17.12.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 140

  1. уж если розетка в ванную - то отдельная линия и отдельное УЗО.
  2. на теплый пол я думаю завышен номинал АВ, у него, вроде, проводочки то питающие тоненькие (0,75мм2 не более).....думаю тут автомат на 6А д.б.

filvik

  1. 63/30 это что такое? (63А на входе кто разрешил?)
    63А на вход предлагают во многих схемах...[/I]
  2. Сумма АВ после УЗО равна или меньше тока УЗО.
    т.е. желательно УЗО на 63А, 40А будет мало?

ВТБ!
Разрешённая мощность по договору?
Этажный щиток есть? Его наполнение?
стандартный щиток и наполнение, счетчик и 2 автамата...

Линия от этажного щитка до квартирного какая? Заменяться будет?
алюминий, пока не решил, думаю,что сечения должно хватить, по квартире медь

Варочная панель на 16А? Газовая?
да
Автоматы желательно с характеристикой В.
насколько желательно

Холодильник и вытяжка на 16 АВ это слишком. Общее УЗО на 10мА может замучать срабатываниями. И плюс все минусы, описанные выше. В общем скорее мертва.

Kent02

63А в доме с газовыми плитами?
И не надейтесь.

2 автамата

Номинал?

...автоматы на 16 и 25с, а что значит ....и не надейтесь....
Уважаемый ВТБ! может посоветуете, где можно посмотреть готовые решения? Спасибо.

Это означает что у вас нет столько выделенной мощности (для пятерок ваших лет выделенка 2,4кВт). 63А это слишком много.

Kent02 написал :
63А на вход предлагают во многих схемах.

Про заборы не будем.
Но Вы все-таки можете себе поставить даже 63А АВ на входе в свою квартиру для ускорения модернизации стояка за Ваш счет.
ВТБ! Вам же намекнул, что договор с эергосбытом рулит.(вот от него и надо танцевать, а не от забора).

fDonDiemon
спасибо, все понятно

ilvik
спасибо, очень доходчиво...

уважаемые и всетаки, есть схемы в соответствии "цена-качество" уровня медиум?

Kent02 написал :
уровня медиум

Есть две крайности.
1) Входной автомат, УЗО, один автомат на свет, второй на розетки.
2) По диф.автомату на каждую розетку и каждый выключатель.

Всё остальное - "медиум".