Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1560488

имеется перекрытия пустотки. как обычно уложены криво, перепады горбы +-6 см. теплый пол водянной 16 мм труба. дом свой снизу этаж отапливаемый. вроде как надо утеплитель ложить
решил сделать выравнивающую стяжку. по ней утеплитель труба стяжка основная. расставил уже маяки. начал считать. с теми высотами на который мне нужно чистый пол вывести получилось утеплителя 1 см. труба 16 мм высота стяжки над трубой 3 см. и что-то призадумался. работы много слой изоляции почти ничтожный. высота греющей стяжки занижена. может ну его и просто по плите трубу и стяжку. получится стяжка с переменной высотой 6-12 см. энергии лишней нет. терять не охота. успокаиваю себя тем что потери все равно на отопление нижнего этажа пойдут. Помогите плиз аргументировать варианты! Голова сломалось уже.

потери все равно на отопление нижнего этажа пойдут;

  • теплопотери от торца "горячего" перекрытия на улицу (в монолите, по крайней мере);

я б не парился и уложил без теплоизоляции;

vkis написал :
получилось утеплителя 1 см.

пенофол по тоньше

в утеплитель пенофол толщиной 3 мм который под нагрузкой в 0.5 мм превращается я вообще не верю.

кстати кто-нибудь знает физику "отражения лучистой энергии". я понимаю в прозрачных средах, но под непрозрачной бетонной стяжкой что там пенофол отражает? больше на развод похоже

2vkis Голову погладьте и делайте без теплоизоляции. Ибо

vkis написал :
потери все равно на отопление нижнего этажа пойдут

vkis написал :
кстати кто-нибудь знает физику "отражения лучистой энергии"

Чистый маркетинг

видимо пойду снимать маяки

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

vkis написал :
но под непрозрачной бетонной стяжкой что там пенофол отражает

..отражает охерительную безграмонтность менагеров...

это камень в огород скептиков пенофола?

2vkis пенофол нужен. не столько для теплоизоляции, сколько для возможного расширения от тепла стяжки.

https://t.me/Santehnik_Moskva

а как же демпферная лента по периметру?

2vkis и лента по периметру тоже нужна. или же завернутый пенофол. тут зависит от площади.
смысл всего-плавающая стяжка, повышенная пластичность материалов.

https://t.me/Santehnik_Moskva

2vkis Конструкция и технология укладки водяного тёплого пола

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

делал так: фото прилагается. поставил я этот пенофол, трубу уложил. дальше возникли вопросы:
стяжка переменная цементно песчанная с пластификатором, хотел уложить сетку поверх трубы армирующую в картах 05 на 2 м ячека 50 мм. НО как потом по этому безобразию маяки поставить, все же ходуном ходит когда по трубам бегаешь. и не протрет ли сетка трубу?

2vkis сколько у вас контуров получается?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

.. если не лениво-скачайте -там разжевано ...

один контур на 20 метров

есть кое что
но там сетку кладут в низ...
мне уже поздновато вниз

vkis написал :
один контур на 20 метров

кв. метров, так наверное?
длинну получившегося контура не скажете?

Длина контура для 1м.кв=6,6 м/пог при расстоянии 150мм между петлями.

Получаем 20м.кв х 6.6м/пог=132м/пог Дохрена будет для одного контура 16МП.чтобы протянуло такую длину,надо здесь было хотя бы укладывать 20МП.

Но лучшим вариантом является один контур трубы 16 МП на 8м/кв обогреваемой площади....а сетка здесь уложена наверх

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
Получаем 20м.кв х 6.6м/пог=132м/пог Дохрена будет для одного контура 16МП.

посмотрел на фото ,показалось тоже многовато для одного контура ,лучше конечно же поделить контур

по проекту было 109 метров. но проект был на шаг 20 см. в итоге сделал 15 см. на вид 2/3 бухты 200 метровой ушло.
на эту ветку отдельный насос стоит только на нее

vkis написал :
по проекту было 109 метров. но проект был на шаг 20 см. в итоге сделал 15 см. на вид 2/3 бухты 200 метровой ушло.
на эту ветку отдельный насос стоит только на нее

два контура ,иле три контура сделать с тем же насосом лучшии вариант

Tehnik-san написал :
а сетка здесь уложена наверх

на ваших фото сетка каких размеров, диаметра?

сосед сделал контур 180 метров уложенный змейкой
я прикинул что мои 130 спиральные гараздо приемлемее..

стяжку залили
когда включать можно?
пока не готов смесительный узел. можно ли пустить в трубу общую отопительную воду с температурой +80 град?

Регистрация: 28.12.2009 Смоленск Сообщений: 47

Tehnik-san написал :
Длина контура для 1м.кв=6,6 м/пог при расстоянии 150мм между петлями.

Получаем 20м.кв х 6.6м/пог=132м/пог

на 1 квадрат примерно 5,4 погона. итого 5,4*20м=108 м погона.

vkis написал :
стяжку залили
когда включать можно?

недельки 2-3 нужно обождать для равномерного просыхания бетона.

vkis написал :
можно ли пустить в трубу общую отопительную воду с температурой +80 град?

нельзя, при высоких темпиратурах произходит разрушения бетона

где то наоборот читал на 3 и сутки можно включать - быстрее просохнет стяжка