#5303460

@HVU, приклейте к опалубной доске. Обычно клеевой слой ленты очень слабый и легко оторвётся от доски при снятии опалубки, а сама лента схватится со стяжкой и останется на ней.

Регистрация: 26.06.2014 Магнитогорск Сообщений: 251

Прошу
посоветовать как крепить демпферную
ленту между участками
теплого пола при заливке стяжки по
частям?

залил таким образом 2 участка из 3-х на этаже, начал промерять третий, а там из 30 кв.м участок 3 кв.м дает общий слой стяжки 2.5 см......
help, что делать. это в притык трубу прикрыть, и то если трак не ставить?????????????????????.
а участок этот не другая комната а часть большо

Регистрация: 28.12.2009 Смоленск Сообщений: 47

vkis написал :
где то наоборот читал на 3 и сутки можно включать - быстрее просохнет стяжка

БЫСТРЕЙ не лучше!

где то наоборот читал на 3 и сутки можно включать - быстрее просохнет стяжка

vkis написал :
можно ли пустить в трубу общую отопительную воду с температурой +80 град?

нельзя, при высоких темпиратурах произходит разрушения бетона

Регистрация: 28.12.2009 Смоленск Сообщений: 47

Tehnik-san написал :
Длина контура для 1м.кв=6,6 м/пог при расстоянии 150мм между петлями.

Получаем 20м.кв х 6.6м/пог=132м/пог

на 1 квадрат примерно 5,4 погона. итого 5,4*20м=108 м погона.

vkis написал :
стяжку залили
когда включать можно?

недельки 2-3 нужно обождать для равномерного просыхания бетона.

стяжку залили
когда включать можно?
пока не готов смесительный узел. можно ли пустить в трубу общую отопительную воду с температурой +80 град?

сосед сделал контур 180 метров уложенный змейкой
я прикинул что мои 130 спиральные гараздо приемлемее..

Tehnik-san написал :
а сетка здесь уложена наверх

на ваших фото сетка каких размеров, диаметра?

vkis написал :
по проекту было 109 метров. но проект был на шаг 20 см. в итоге сделал 15 см. на вид 2/3 бухты 200 метровой ушло.
на эту ветку отдельный насос стоит только на нее

два контура ,иле три контура сделать с тем же насосом лучшии вариант

по проекту было 109 метров. но проект был на шаг 20 см. в итоге сделал 15 см. на вид 2/3 бухты 200 метровой ушло.
на эту ветку отдельный насос стоит только на нее

Tehnik-san написал :
Получаем 20м.кв х 6.6м/пог=132м/пог Дохрена будет для одного контура 16МП.

посмотрел на фото ,показалось тоже многовато для одного контура ,лучше конечно же поделить контур

Длина контура для 1м.кв=6,6 м/пог при расстоянии 150мм между петлями.

Получаем 20м.кв х 6.6м/пог=132м/пог Дохрена будет для одного контура 16МП.чтобы протянуло такую длину,надо здесь было хотя бы укладывать 20МП.

Но лучшим вариантом является один контур трубы 16 МП на 8м/кв обогреваемой площади....а сетка здесь уложена наверх

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

vkis написал :
один контур на 20 метров

кв. метров, так наверное?
длинну получившегося контура не скажете?

есть кое что
но там сетку кладут в низ...
мне уже поздновато вниз

один контур на 20 метров

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

.. если не лениво-скачайте -там разжевано ...

2vkis сколько у вас контуров получается?

делал так: фото прилагается. поставил я этот пенофол, трубу уложил. дальше возникли вопросы:
стяжка переменная цементно песчанная с пластификатором, хотел уложить сетку поверх трубы армирующую в картах 05 на 2 м ячека 50 мм. НО как потом по этому безобразию маяки поставить, все же ходуном ходит когда по трубам бегаешь. и не протрет ли сетка трубу?

2vkis Конструкция и технология укладки водяного тёплого пола

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

2vkis и лента по периметру тоже нужна. или же завернутый пенофол. тут зависит от площади.
смысл всего-плавающая стяжка, повышенная пластичность материалов.

https://t.me/Santehnik_Moskva

а как же демпферная лента по периметру?

2vkis пенофол нужен. не столько для теплоизоляции, сколько для возможного расширения от тепла стяжки.

https://t.me/Santehnik_Moskva

это камень в огород скептиков пенофола?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

vkis написал :
но под непрозрачной бетонной стяжкой что там пенофол отражает

..отражает охерительную безграмонтность менагеров...

видимо пойду снимать маяки

vkis написал :
кстати кто-нибудь знает физику "отражения лучистой энергии"

Чистый маркетинг

2vkis Голову погладьте и делайте без теплоизоляции. Ибо

vkis написал :
потери все равно на отопление нижнего этажа пойдут

кстати кто-нибудь знает физику "отражения лучистой энергии". я понимаю в прозрачных средах, но под непрозрачной бетонной стяжкой что там пенофол отражает? больше на развод похоже