Собственно вопрос: Расчитал заземление, сделал. А нужно ли делать замеры? Прибора не имею, лабораторию заказывать дорого. Заземление для частного дома.
_k0t_ написал :
Расчитал заземление, сделал. А нужно ли делать замеры?
Да. В расчете используется "теоретическое" сопротивление грунта, не факт, что в реальности оно окажется именно таким. Прибор специальный не обязателен, можно провести замер методом вольтметра-амперметра.
Для тех кого интересует последовательность расчета заземляющего устройства в однослойном и двухслойном грунте приглашаем посетить сайт с онлайн-расчетами электрических систем по адресу www.electro.dipshop.ru . На сайте можно рассчитать заземляющее устройство и сформировать отчет в формате Word со всеми выкладками и значениями, подставляемыми в формулы.
2dipshop Спасибо за ссылку! 2_k0t_ У Вас в расчёте "Расстояние от поверхности до середины стержня заземлителя t=3,125 м" не понятная величина. Что это?
уголки (вертикальные стержни) соединяются между собой вверхней части, на глубине заложения горизонтального заземлителя (обычно 0,7 м). Длина обычного вертикального стержня от 2,5 до 5 метров, поэтому, если длина 3 метра, то
dipshop написал :
уголки (вертикальные стержни) соединяются между собой вверхней части, на глубине заложения горизонтального заземлителя (обычно 0,7 м). Длина обычного вертикального стержня от 2,5 до 5 метров, поэтому, если длина 3 метра, то
t=0.7+(3/2)=2,2 м
t= 0,7-0,8 м у нормальных людей. Сразу видно, что Вы в своей жизни ни разу заземление не сооружали.
Все правильно t=0.7-0.8 , но если ты называешь t-это расстояние от поверхности земли до середины вертикального заземлителя, то при длине 3 м эта величина будет 0,7+3/2=2,2 м