Прошу помощи. Много протечек в старой системе отопления вердикт замена. имею дом площадью 80 квм. регион сибирь. газовое отопление. предложена следующая система отопления (см рис) на полипропилене(pilsa стекловолокно) радиаторы 50 секций высотой 60 см(еще не покупал). Труба (подача и обратка на 32, подвод к радиаторам 25 ой). котел АОГВ-17(Siberia) насос grundfos 32/40. Смущает толщина трубы. в котле вход и выход примерно на 50, будет ли он работать в штатном режиме. прошу оценить рисунок. и вторая часть вопроса, делать ли закрытую систему отопления если да то какие параметры учитывать.
and21104 написал :
подскажите почему не рекомендуете стекловолокно?
потому что диффузия кислорода внутрь трубы большая. соответственно коррозия системы будет усиливаться. Плюс ПП сам по себе температуру выше 70* очень не любит. Замените хотя бы на Пекс.
and21104 написал :
а может двутрубная предпочтительней?
двухтрубная предпочтительнее при термостатических клапанах на радиаторах. В таком случае система сама себя балансирует. При ручных вентилях балансировка будет головняковой. Лучше однотрубная
and21104 написал :
радиаторы- прошу совета. но видимо биметаллические.( алюминий боюсь вода иртышная хлорка и тд)
система заполняется водой ОДИН раз и навсегда. Процессы коррозии будут проходить порядка двух недель, после чего прекратятся (если, конечно, Вы воду из системы сливать не будете). Вот поэтому ПП стекловолокно ставить нельзя.
and21104 написал :
в котле вход и выход примерно на 50
пото му что котел предусматривает отопление и естественнои циркуляциеи,у вас принудительная ,в принцыпе схема живая,поставьте хотя бы по одному вентилю на радиатор ,лучше закрытая система ,но про группу безопастности не забудьте