Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1568705

and21104 написал :
а может двутрубная предпочтительней?

возможно и предпочтительнеи

and21104 написал :
в котле вход и выход примерно на 50

пото му что котел предусматривает отопление и естественнои циркуляциеи,у вас принудительная ,в принцыпе схема живая,поставьте хотя бы по одному вентилю на радиатор ,лучше закрытая система ,но про группу безопастности не забудьте

and21104 написал :
а пекс также паяется?

нет, он прессуеться. Пекс надо брать с антидиффузионной пленкой. Это обязательно.

спасибо за советы!

and21104 написал :
радиаторы- прошу совета. но видимо биметаллические.( алюминий боюсь вода иртышная хлорка и тд)

система заполняется водой ОДИН раз и навсегда. Процессы коррозии будут проходить порядка двух недель, после чего прекратятся (если, конечно, Вы воду из системы сливать не будете). Вот поэтому ПП стекловолокно ставить нельзя.

а пекс также паяется?

and21104 написал :
а может двутрубная предпочтительней?

двухтрубная предпочтительнее при термостатических клапанах на радиаторах. В таком случае система сама себя балансирует. При ручных вентилях балансировка будет головняковой. Лучше однотрубная

радиаторы- прошу совета. но видимо биметаллические.( алюминий боюсь вода иртышная хлорка и тд)

and21104 написал :
подскажите почему не рекомендуете стекловолокно?

потому что диффузия кислорода внутрь трубы большая. соответственно коррозия системы будет усиливаться. Плюс ПП сам по себе температуру выше 70* очень не любит. Замените хотя бы на Пекс.

сибирь. один этаж.

а может двутрубная предпочтительней?

and21104 написал :
посмотрел список там краны угловые американка? видимо без регулировки температуры. еще кран маевского на каждом

тогда пусть остается такая схема. Радиаторы чугунные что ли? Сколько точек/этажей?

подскажите почему не рекомендуете стекловолокно?

посмотрел список там краны угловые американка? видимо без регулировки температуры. еще кран маевского на каждом

еще при существующей схеме байпасс на последний радиатор обязательно.

У Вас термостатические клапана на радиаторы предусматриваются? или же будут стоять обычные ручные вентили?

and21104 написал :
предложена следующая система отопления (см рис) на полипропилене(pilsa стекловолокно)

ПП, тем более стекловолокно, из отопления убрать.
Радиаторы стальные?

and21104 написал :
Смущает толщина трубы. в котле вход и выход примерно на 50, будет ли он работать в штатном режиме.

будет.

and21104 написал :
и вторая часть вопроса, делать ли закрытую систему отопления если да то какие параметры учитывать.

делать. Учитывать монтаж группы безопасности котла и расширительного бака из рассчета 1/10 объема системы.

Прошу помощи. Много протечек в старой системе отопления вердикт замена. имею дом площадью 80 квм. регион сибирь. газовое отопление. предложена следующая система отопления (см рис) на полипропилене(pilsa стекловолокно) радиаторы 50 секций высотой 60 см(еще не покупал). Труба (подача и обратка на 32, подвод к радиаторам 25 ой). котел АОГВ-17(Siberia) насос grundfos 32/40. Смущает толщина трубы. в котле вход и выход примерно на 50, будет ли он работать в штатном режиме. прошу оценить рисунок. и вторая часть вопроса, делать ли закрытую систему отопления если да то какие параметры учитывать.