Приветствую уважаемых форумчан!
Собираюсь менять проводку в двушке на 5 этаже. на площадке есть щит, в котором 2 автоматические пробки 25 А и 10 А. Узнавал в мосэнерго - разрешенная моща 4 кВт :-(((.
Дому 40 лет, электропроводке столько же (хотя сосед стиралку заземлил на этот самый щит). Я поведу двухжильный кабель (кроме стиралки)
Хочу сделать в квартире щиток (см. схему), однако думаю можно сократить чего-нибудь (не в ущерб безопасности). Гляньте - какие ошибки и советы по оптимизации.
И еще возникли вопросы:
возможно ли на кухне (дабы не плодить кучу розеток) подключить стационарно такие потребители ка4к посудомоечную машину, вытяжку, газовые комфорки и духовку с электророзжигом. Если да - то какие при этом нужно соблюсти условия.
безопасно ли разместить в ванной 2 розетки (одна только для стиралки, а вторая для фена/бритвы)
какие ваши соображения по поводу 3-х проводного кабеля от стиралки (чтоб была возможность в будущем заземлить ее на подъездный щиток)
Grigorian написал :
какие ваши соображения по поводу 3-х проводного кабеля от стиралки (чтоб была возможность в будущем заземлить ее на подъездный щиток)
УЗО 63Ах30мА замените на 25 амперные.
На все розетки делайте трёх жильный кабель.
Кабель от этажного щита до щита в квартире прокладывайте медный 3х4кв.мм
На вытяжку можно сделать просто вывод кабеля в месте её установки, на остальные приборы можно сделать так же, если в их конструкции есть клеммные соединения для подключения питания.
Розетки в ванной можно размещать на максимальном удалении от ванны, что бы исключить попадание воды.
В этажном щитке полный бардак, к тому же подо мной 4 этажа, там не лучше. Я хочу делать двухпроводку, но на всякий случай (слышал, что стиралки могут начать "пощипывать") хочу оставить возможность для заземления стиралки (как сделал сосед). Если придется заземлять - буду включать автомат этой линии только при стирке.
Смысл данной затеи в банальной экономии около 2000р за счет разницы цены 3х2,5 и 2х2,5 в 8 р за метр.
К тому же много читал на форуме про последствия ответвления PE от этажного щита домов старой постройки (в доме стояк 4-х проводный)
Rodnoi написал :
На вытяжку можно сделать просто вывод кабеля в месте её установки
а там тоже есть > клеммные соединения для подключения питания
?
Слышал, где-то, что все электропотребители должны обеспечиваться разъемным соединением, вроде это сказано в ПУЭ, а если клеммными соединениями подключать разъемного соединения как такового не будет вроде.
УЗО 63 А поставил, так как сейчас в этажном щите у меня стоят 2 линии 25А и 10А, может хотяб 32 или 40 разрешат оставить...
Grigorian написал :
Нужно ли делать всю проводку 3-х жильной в старом доме?
А Вы уверены, что завтра в Ваш дом не приедет наша бригада менять Щиты Учёта Этажные? Заодно мы делаем контур и 5*16 стояки, и все эти прелести благодаря федеральному бюджету.
Очень грустно будете выглядеть со своей двухпроводкой, при условии вложеных денюжек в квартирный щит. Не знаю про Москву, а в Питер звали.
Да, думаю при настоящей цене хороших узо и автоматов экономия 1-2 тыр на кабеле отменяется.
УЗО противопожарное меняю на Автомат 2р (или на выключатель нагрузки, если таковой автомат поставлю в этажный) + добавлю УЗМ.
Кстати УЗМ в квартирном щите до (слева по схеме) или после главного выключателя ставить?
Вопрос к mascot71:
Обычно когда делают реконструкцию разрешенную мощность увеличивыают? Если да, то на сколько можно расссчитывать в моём случае (сейчас 4кВт)?
Grigorian написал :
Обычно когда делают реконструкцию разрешенную мощность увеличивыают? Если да, то на сколько можно расссчитывать в моём случае (сейчас 4кВт)
К сожалению 4 кВт, но там странная такая оговорка "Магистральный кабель в стояке выполнить кабелем ВВГ 5*16 с учётом возрастающей нагрузки от потребителей" Набор на квартиру стандартный ВА 47-29 40 2Р, АД-12 32, 2ВА 47-29 16 1Р, шина N всё ИЭК естейственно...
А вот про 4 кВт и автоматы мне сказали в мосэнерго, что они не связаны, хотя на форуме первым делом спрашивают про выделенную мощ и рекомендуют соответствующий автомат.
Тогда стандартный набор ВА 47-29 40 2Р, АД-12 32, 2ВА 47-29 16 1Р ограничивает мощь 7 кВт!
Поправьте где я запутался