Дует на месте примыкания двери к коробке.А вообще представления такое (как подходишь к окну дует отовсюду).Намерзает лед на месте примыкания двери к коробке.Что делать???
Профиль Rehau.Предположим плохой монтаж и регулировка, это исправимо???
Диман написал :
А спрашиваю как наиболее экономично и практично поступить в этом случае?
Уже несколько человек Вам ответили- отрегулировать фурнитуру. Что Вы хотите ещё услышать?
Как это сделать? Тогда надо писать ситуацию более подробно- какие окна, какая фурнитура, как и чем проверяли откуда дует, когда и кто ставил?
Вы вот возмущаетесь, а в итоге у Вас даже не окно, а дверь:
Диман написал :
на месте примыкания двери к коробке
Здесь, насколько я знаю телепатов нет.
И ещё- правильно заданный вопрос- это половина ответа!
Я не обижаюсь.Соглашусь с Вами в большинстве. Но Вам хочу сказать, что не все присутствующие на сайте люди профессионалы.Я отношусь к дилетантам, поэтому, очевидно, и задаю вопросы не совсем корректно.
И еще.Цель вопросов, которые я задаю мне нужна для того, чтобы правильно поговорить с мастерами, чтобы они меня не "продинамили".
2Диман Возьмите листик бумаги, приоткройте створку, поставьте листик и закройте створку. Если лист прижат, то нормально, если листик елозиет- то надо регулировать.
Второй вариант. Берёте свечку или зажигалку, подносите к окну, к щелям и т.п. и смотрите по отклонению пламени. Где пламя отклоняется- там щель и надо регулировать фурнитуру или пенить, если речь идёт про откосы или подоконник.
Михалыч, я Вас понял.Спасибо.При непременно сделаю все как Вы велели.Только не понял на счет пенить? Т.е.Вы подразумеваете, что возможно нужно будет выполнить демонтаж - для последующей про пенке?
Янн:- Обнаружил ещё один недостаток пластиковых окон. Они от разницы температуры наружного и внутреннего воздуха выгибаются. Обнаружил когда мылись в сауне . Температура на улице была -20 *, попарились, сидим в предбаннике,смотрю ,а между стеной и окном "пар" холодный валит . Посмотрел ,в середине рамы образовалась щель ,там где петли. Это что же, если на улице будет -30 *,а внутри +20 рамы будут изгибаться . Может оно так и происходит ,но из- за низкой влажности помещения незаметно ,а в бане воздух влажный вот и видно было.
Очень похоже, что шов не сварен. Хотя как это может быть в реальности- не очень понятно...-
Ну если шов хороший, то из уплотнителя сифонит- факт. Надо его смотреть и перекос петли- есть/нет?
Нормальная ситуация...-
При таком количестве щелей, по- другому быть не может... Хотя тут добавляется ещё п.3.
Похоже на косяк с запениванием по периметру. Надо отдирать откосы и переделывать.
на фото №2 я так вижу, что в том месте створки открываемой с уплотнителями всякими и в помине нет...чё там регулировать?
Согласен с
Михалыч написал :
Надо отдирать откосы и переделывать
как минимум...
Имхо...перепенить всё окно целиком(не демонтировать, если в уровень установлено), переустановить подоконник - абсолютно не намного затратнее, дольше и сложнее, чем заниматься только откосами..я бы сделал в комплексе...регулировка -само собой...
P.S. Даже если подоконник установлен конструкционно в проставочный элемент, "фукнуть" пенкой с малым коэффициэнтом расширения совсем не помешает...
Такое впечатление что из года в год у нас пластиковые окна все хуже и хуже изготавливать начинают!
Вот и мне попались окна, которые не то что покрываются конденсатом (это в пределах нормы при большой влажности к тому же), но и промерзают. Примерно как у автора темы. Профиль только другой - КБЕ 5 камерный, но вопрос в том что самым холодным местом в окне является стеклопакет возле рамки внизу, верно? Так вот у меня там вода НЕ замерзает, ее температура +7+8 (за окном -15-17) вроде норма. Но возле уплотнителя по периметру створки особенно внизу не только конденсат появился, но и замерз! Тут явно не по каким нормам, тот же СНиП регламентирует температуру внутренней поверхности любой части окна не ниже +3.
Как с этим бороться? Тест бумажкой вполне проходит створка, внутренний контур уплотнителя нормально прилегает, но он и рядом с ним настолько холодно, что образуется лед. Даже старые деревянные окна не такие холодные.
Tool написал :
Такое впечатление что из года в год у нас пластиковые окна все хуже и хуже изготавливать начинают!
Tool написал :
вопрос в том что самым холодным местом в окне является стеклопакет возле рамки внизу, верно?
Тут скорее не изготовка (конструкция)окна, а установка. Разбирал как-то балконный блок в Павшинской пойме (новый р-он, новостройка). Дом П-44Т, т.е. "бюджетное" строительство.
Так вот там окна установлены не только с фольгированной пароизоляционной лентой, что многие установщики не делают, но и стеклопакеты проклеены по наружному контуру, вынимать заманался, и пена качественная,"мелкопузырчатая".
Возможно при строительстве оконные блоки собираются "на заводе", что улучшает кач-во сборки, и приемку производит специалист-профессионал, а не жилец квартиры.
Ставил я пластиковые окна, потом долго матерился еще.. да, шума меньше, но теплее не стало, душно-да.
Поэтому установил у себя окна деревянное серии ОД ОСП (60) со стеклопакетами (в соответствии с ГОСТ 23 166-99, 24 700-99), уж намного лучше чем пластиковые. И намного симпатичнее выглядят, на мой взгляд, пластик уже приелся.
otyan написал :
Тут скорее не изготовка (конструкция)окна, а установка.
Т.е. имеется виду все же сборка самого окна выполнена неправильно, а не установка в проем, верно? Потому как запенены они были хорошо это точно я видел, да и откосы(сэндвич) запенены на совесть, с их стороны холод не идет и идти не может в принципе.
otyan написал :
Так вот там окна установлены не только с фольгированной пароизоляционной лентой, что многие установщики не делают, но и стеклопакеты проклеены по наружному контуру, вынимать заманался, и пена качественная,"мелкопузырчатая".
Так что это означает, стеклопакеты в пределах допустимого установлены?
Михалыч написал :
А они изначально соответствовали нашим нормам?
Так наши их доводили в любом случае, всякие энергосберегающие стеклопакеты и пр. - дань нашему климату.
Михалыч написал :
Да и ещё- КБЕ- дерьмо. Я уже об этом писал года три назад.
Я бы не сказал. Да, профиль не лучший, далеко, но тем не менее у многих знакомых (довольно обеспеченных людей) он стоит, давно, не желтеет и не деформируется. А Тиссен через год утратил свои качества у соседа. Куда большее значение по моему имеет само производство, сборка окна. Допустим мне вот не положил армирующие элементы в середину профиля, и от этого он изгибается при морозе. Здесь вина производителя. Ну и т.д.
Millican написал :
да, шума меньше, но теплее не стало, душно-да.
Значит просто не повезло как и мне. На самом деле почти у всех, кто заменил деревянные (старые) на пластик стало теплее. Душно - проблема в вентиляции, и современные деревянные не помогут.
Можно сказать что дерево дышит - да это так, но при изменении влажности их ведет еще как, потому современные вымачиваются во всяких полимерах что напрочь все поры закупоривает в дереве. Соответственно вентиляции никакой.
Хотя вот эти что по вашей ссылке мне понравились, особенно 78мм шириной.
У знакомых и не дует все хорошо. Дело не в профиле, а в качестве сборки так сказать. Я уже многократно убеждался в этом. Можно из одень дорогого профиля собрать ужасного качества окна, а можно из самого рядового хорошее теплое окно сделать.
Видимо та фирма что мне делала никакого упора на качество делать не стала
PS а есть у кого-нибудь опыт по замене створок БЕЗ замены самой рамы? Насколько ремонтопригодны окна то?
serg 190 написал :
согласен на все сто . это сборка окна,
Сегодня проверил ровным правилом - дуга обоих сторон рамы подтверждается, где-то 5-7мм по всей высоте окна в центре сам центр дуги. Там больше всего и промерзает и дует со стороны петель. Я понимаю что от мороза так повело, но фурнитура для чего? Она же должна держать окно и с ПЕТЕЛЬНОЙ стороны, верно? А то получается со стороны ручки все ок, а со стороны петель дует и шум с улицы слышно даже.
Еще виню уплотнители - они слишком жесткие и местами плохо прилегают. особенно наружный контур. Ума не приложу где их отдельно можно будет купить, все равно они со временем быстро портятся.