orinbasar написал :
не раз замечал на отрезанных стояках цо со временем проходное сечение с иголочку
Значит ТЭЦ или котельная у Вас на сырой воде работают,у нас такого нет. Дома 50-х годов,вырезаешь стояк,он чистый,налет конечно маслянистый какой-то есть и все.
igorian79 написал :
Не знаю на какой воде они работают но тот стояк который вырезали зарос ржавчиной. а когда сливал воду через пробку то это смесь ила и гадкого запаха!
Дайте сантику сразу бонус,жидкой валютой и напроситесь с ним в подвал,на пролив стояка. И ждите,пока чистая вода не пойдет.
Не сможет никак. Это ему инспектор ,шайбу подпора всучил. После постановки,она пломбируется. Так что надежды мало. Сейчас по стране поветрие такое - экономия.Уменьшают диаметры шайб.
fontanero написал :
Сейчас по стране поветрие такое - экономия.
Да вообще-то такое поветрие было всегда,регулировка теплового режима называется,только в последнее время действительно стали "затягивать болты" не по детски,как видно по всей стране.Газ нужен для Эвропы однако,больше им предложить не чего, а там инвалютные рубли. Да еще ЖЕКи,ДЭЗы и прочие,не прочь сэкономить,да и штрафы за высокую обратку,энергоснабжающая компания выставляет дикие,эксплуатационщикам,вот те и перестраховываются.