Лечебное учреждение, шина заземляющего контура внутри помещения для заземления медоборудования выполнена мет. полосой 4*30, сварной как положено, на улице не знаю что, но протоколы в наличии, розетки запитаны с ЩРН, задействованы три фазы и ноль, в наличии шина РЕ (в ГРШ РЕ и N на одной шине) . Вопрос; можно ли заземлить розетки прямо на шину контура. Контур с ЩРН не связан. Заранее извиняюсь, если вопрос уже поднимался, просто ответ нужен срочно. Спасибо.
mascot71 написал :
розетки запитаны с ЩРН, задействованы три фазы и ноль, в наличии шина РЕ (в ГРШ РЕ и N на одной шине) . Вопрос; можно ли заземлить розетки прямо на шину контура. Контур с ЩРН не связан.
от ГРШ до ЩPН четырехжилка или пяти?
mascot71 написал :
шина заземляющего контура внутри помещения для заземления медоборудования выполнена мет. полосой 4*30, сварной как положено, на улице не знаю что, но протоколы в наличии, розетки запитаны с ЩРН, задействованы три фазы и ноль, в наличии шина РЕ (в ГРШ РЕ и N на одной шине)
lahr написал :
Было так у автора. Что есть барадак конечно. Если только он все правильно понимает
Именно так и есть.
4Серый написал :
от ГРШ до ЩPН четырехжилка или пяти?
5*10
4Серый написал :
ГРШ с шиной соединены или нет?
ГРШ 60 х годов на него с ТП приходит кабель 4*70 (ориентировочно). От ГРШ до ЩРН ВВГ 5*10 новый, заземляющий контур на ТП, контур операционной ОТДЕЛЬНЫЙ, ничего на нем нет, и ни к чему он сейчас не подсоединён и местный электрик не даёт на него заземлить розетки, а чтобы их теперь заземлить мне надо по вчера уложенному кафелю штробу долбать ((
Короб в операционной нельзя, а насчет трехпроводки ... там на каждый из трех блоков розеток(на трех стенах по три двойных) под стяжкой в трубе положили по два ввг 3*2,5(итого 6 хвостов), но потом требования изменились на каждый блок потребовали три фазы, посчитайте земли не осталось
Skibushka написал :
Вот тому кто менял молоток в зубы и пусть долбит
Проекта нет, только дефектная ведомость, и мой рабочий проект, я в нём кстати, забил по две фазы на блок, устно говорили о резервировании, плюс ШАВР между ГРШ и ШРН ставили. Я забил по две фазы на блок розеток , но им мля мало.
4Серый написал :
3P+N+PE=5 проводов(жил),ввг 3*2,5 на два=6 проводов(жил).или я не правильно считаю?
3P+3N=6, надежно блин... Если не найду обоснований для подключения на контур, то буду делать по Вашей схеме (прокатило б только).
От ЩРН идут 2 провода ВВГ 3*2,5. От одного три фазы на три розетки, от другого три ноля на те же три розетки. Никаких распаечных(распред, разветвительных) коробок нет, только установочные (подрозетники КУВ).
mascot71 написал :
местный электрик не даёт на него заземлить розетки
Он абсолютно прав - нельзя смешивать PE и FE.
Из-за банального перегорания лампочки в самый неподходящий момент может сбойнуть важное медицинское оборудование.
ВТБ! написал :
Из-за банального перегорания лампочки в самый неподходящий момент может сбойнуть важное медицинское оборудование.
Дык в эти розетки они и включают
ВТБ! написал :
важное медицинское оборудование
, раньше там розетки стояли без заземления вообще, лампочки это совсем другая группа, с контуром никак не связанная ( защитное зануление освещения на шинке PE ШРН).
mascot71 написал :
Операционная, пооолное резервирование. АВР им мало.
Правильно говорят! Там должно быть ТРИ независимые группы ! От ТРЕХ независимых щитков!
В корпус операционный и палаты интенсивной терапии , должно быть три ввода ! Два от разных ТП или (допускается ) от разных трансформаторов одной ТП, но питающихся по разным фидерам! Третий ввод от генератора... В здании должно быть две щитовых или два отдельностоящих ВРУ и ДВА АВР !
Проекты , готовые , на реконструкцию и новострой были... Так-что ссылку на норматив, быстро не найду. "Больничка" не одна и не первая - в практике.
На старой шине , в операционной (и других помещениях с ЗУ), были болты с "барашками" к которым прикручивались и сейчас прикручиваются заземляющие проводники олдскульных приборов.
PS: 1-я особая категория надежности - смотреть ПУЭ..
Если б еще всё выполнялось. 6 проводов в трубе, ну используйте 2 жилы на ноль. Отдельных проводов заземления на современном мед. оборудовании нет. Для чего тогда контур по периметру?
Интересно как у Вас организована аварийка и потолочный свет (можно в личку)
Два то АВР зачем??? Генератора у них нет, на АВР питание подаётся действительно с двух тр-ров через разные ВРУ (сила и свет). Вообще я про заземление спрашивал... Но теперь поздно, переделал с трех на две фазы.
ViktorSam написал :
Интересно как у Вас организована аварийка и потолочный свет
Аварийка: Щит Автоматического Включения Резерва. Если Вы про дежурное освещение, то его нет. Потолок три группы: две по три Арктики 236, третья бестеневая лампа, это в операционной, плюсом две группы в смежных помещениях оперблока и группа бактерицидных (кварцевых) ламп.
ViktorSam написал :
Отдельных проводов заземления на современном мед. оборудовании нет. Для чего тогда контур по периметру?