всем добрый вечер.
подключал дверной звонок. взял ВВГ 2х1,5 провел к кнопке
подключил один провод на фазу.
проверяю пробником - фаза есть, нормально. проверяю второй провод (который висит в воздухе) - на нем тоже есть фаза.
объясните как на провод никуда не подключенный может срабатывать пробник.
квартира новая, только что сданная. соответственно вся электрика от застройщика.
кстати в квартирном щитке ноль и земля звонятся. я так понимаю это ошибка в монтаже?
Дима Питер написал :
объясните как на провод никуда не подключенный может срабатывать пробник.
Наводка с фазной жилы через паразитную емкость между жилами. Плюс к тому непомерно чувствительный китайский пробник.
Дима Питер написал :
кстати в квартирном щитке ноль и земля звонятся. я так понимаю это ошибка в монтаже?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
я пользовался индикатором фазы. при чем тут чувствительность.
между жилами мультиметр показывает 60 вольт
Дима Питер написал :
я пользовался индикатором фазы. при чем тут чувствительность.
С неонкой? Или со светодиодом?
Дима Питер написал :
между жилами мультиметр показывает 60 вольт
Очень высокое внутреннее сопротивление мультиметра... Померьте напряжение подключив к этим проводам лампочку...
с неонкой
Дима Питер написал :
с неонкой
А 60В откуда?
sergey_sav написал :
А 60В откуда?
отсюда:
Kamikaze написал :
Наводка с фазной жилы через паразитную емкость между жилами.
с этой наводкой и паразитной емкостью надо бороться?
если да, то как?
Представлять принцип действия данной электрической схемы (что, куда и зачем).
И внимательно смотреть на неонку, ярко – фаза, еле наводка (остальное опыт).
2Alex_Penza Про наводку, не смотря на Рождество, я догадался.
Я автора спросил про индикатор с неонкой, который показывает 60В.
неонка светится тускло - похоже наводка. подключу нагрузку - пойму точно
60 В показывает мультиметр между жилой и землей
sergey_sav написал :
Я автора спросил про индикатор с неонкой, который показывает 60В.
sergey_sav написал :
Я автора спросил про индикатор с неонкой, который показывает 60В.
Дима Питер написал :
между жилами мультиметр показывает 60 вольт
Дима Питер написал :
60 В показывает мультиметр между жилой и землей
Жила чья?
Дима Питер написал :
взял ВВГ 2х1,5 провел к кнопке
между жилами мультиметр показывает 60 вольт
60 В показывает мультиметр между жилой и землей
Таки где правда?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
все разрешилось
стоило занулить свободно висящий провод, подключить нагрузку (в моем случае звонок) - наводка пропала