всем добрый вечер.
подключал дверной звонок. взял ВВГ 2х1,5 провел к кнопке
подключил один провод на фазу.
проверяю пробником - фаза есть, нормально. проверяю второй провод (который висит в воздухе) - на нем тоже есть фаза.

объясните как на провод никуда не подключенный может срабатывать пробник.

квартира новая, только что сданная. соответственно вся электрика от застройщика.
кстати в квартирном щитке ноль и земля звонятся. я так понимаю это ошибка в монтаже?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Дима Питер написал :
объясните как на провод никуда не подключенный может срабатывать пробник.

Наводка с фазной жилы через паразитную емкость между жилами. Плюс к тому непомерно чувствительный китайский пробник.

Дима Питер написал :
кстати в квартирном щитке ноль и земля звонятся. я так понимаю это ошибка в монтаже?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 30.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 113

я пользовался индикатором фазы. при чем тут чувствительность.

между жилами мультиметр показывает 60 вольт

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

Дима Питер написал :
я пользовался индикатором фазы. при чем тут чувствительность.

С неонкой? Или со светодиодом?

Дима Питер написал :
между жилами мультиметр показывает 60 вольт

Очень высокое внутреннее сопротивление мультиметра... Померьте напряжение подключив к этим проводам лампочку...

Регистрация: 30.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 113

с неонкой

Дима Питер написал :
с неонкой

А 60В откуда?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
А 60В откуда?

отсюда:

Kamikaze написал :
Наводка с фазной жилы через паразитную емкость между жилами.

Регистрация: 30.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 113

с этой наводкой и паразитной емкостью надо бороться?
если да, то как?

Представлять принцип действия данной электрической схемы (что, куда и зачем).
И внимательно смотреть на неонку, ярко – фаза, еле наводка (остальное опыт).

2Alex_Penza Про наводку, не смотря на Рождество, я догадался.
Я автора спросил про индикатор с неонкой, который показывает 60В.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 30.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 113

неонка светится тускло - похоже наводка. подключу нагрузку - пойму точно

60 В показывает мультиметр между жилой и землей

sergey_sav написал :
Я автора спросил про индикатор с неонкой, который показывает 60В.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

sergey_sav написал :
Я автора спросил про индикатор с неонкой, который показывает 60В.

Дима Питер написал :
между жилами мультиметр показывает 60 вольт


Дима Питер написал :
60 В показывает мультиметр между жилой и землей

Жила чья?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Дима Питер написал :
взял ВВГ 2х1,5 провел к кнопке

между жилами мультиметр показывает 60 вольт

60 В показывает мультиметр между жилой и землей

Таки где правда?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 30.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 113

все разрешилось