Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста на вопрос: когда собираем распределительный щиток - то вход в автоматы обязательно должен быть сверху? Физически, для простых автоматов защиты, это понятное дело, всё равно, но может существует правило? И где оно записано (в ПУЭ не нашёл
Рекомендуется сверху. Написано в ПУЭ-7, лентяй.
3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
У автомата еще понятней - там на нем даже рисунок есть.
Автомат устанавливается таким образом, чтобы надписи и номиналы были удобночитаемы.
Стандартно - это вертикальное расположение автомата, в выключенном состоянии ручка находится в нижнем положении, неподвижный контакт находится сверху.
Выполнять рекоммендации ОЧЕНЬ желательно, если бы было по-барабану, то и рекоммендаций не было бы.